это я знаю.не реагируют.
|
вероятнее всего модуль питания не в порядке.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:03 ---------- ворота на гарантии или на обслуживании? |
уже не на гарантии.были бы на гарантии ломал бы я себе голову.
|
у нас на прошлой неделе похожая ситуация приключилась. тоже проверяли автоматы и предохранители.
но починил муж толкнув сильно ворота-снизу есть ролик-он в мороз примерз. если этот вариант не поможет, попробую завтра найти телефон установщика одного. |
зима.... сейчас начнут замерзать замки, ворота и прочие механизмы...
|
в ручную открываются.я уезжал и оставлял ключ собаку кормить соседу.вот боюсь,что тогда примерзли.а он их перенасиловал.
нашел доки.привод Bft Daimos Bt до 600 кг. |
Вложений: 1
Цитата:
http://www.bftrus.ru/media/pdf/manua...atic_doors.pdf |
где он?и что из себя представляет?
|
плавкий предохранитель обычно располагается рядом с местом подсоединения проводов питания
выглядят по-разному. но это что-то отделяемое от корпуса :)) на них обычно пишут цифры и букву А (т.е. значение силы тока в амперах , при которой они плавятся) |
спасибо,уже нашел сам.оказалось что на самом деле предохранитель сгорел.большое спасибо всем откликнувшимся.уже работают.
|