Вложений: 1
Я правильно понял что речь идёт о самых простых "легкогнущихся" подвесах как на прилагаемом рисунке?
1.Гнём его буквой Г. 2.Кладём кирпичную кладку, останавливаемся, кладём подвес одной его стороной(горизонтально) на текущий верхний ряд кирпича , другую сторону (вертикальную и "автоматически" примыкшую к ГСблоку) прикручиваем/прибиваем в ГСблоку. 3.После чего продолжаем кладку и по факту имеем: подвес "спрятан" как в горизонтальной плоскости - накрытым сверху кирпичём в растворном шве, так и в вертикальной плоскости - так же торцами кирпичей последующих рядов кладки так же по сути как бы прикрывается полностью . Так? |
совершенно верно, только сначала его разрезать ровно по середине, хотя, можно и целиком, если резать влом. Я брал утолщенный, вроде, зачем-то, лучше самый тонкий, его достаточно. Стройбаны просто арматуру забивают в стену и закладывают её в шов и все нормуль, но считаю это варварством.
Верх пенить, НЕ чеканить |
Спасибо.
Цитата:
P.S. а что на счёт перегородок из газосиликатных блоков "на ребро" вместо кирпича ? . Что из них 1.дешевле получается, 2.шумопоглатительнее. ? Т.к. пока кроме того, что площадь помещения чуть стена из блока более широкая съест на вскидку и дилетантским взглядом минусов не вижу. |
лучше кирпич (полнотелый), но дороже. Марку можно не высокую
|
@AlexanderGr, делайте кирпич, а то потом кошка процарапает дырочку
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:19 ---------- @Юра Добриденев, а полнотелый кирпич плита понесет? |
подбор эквивалентных равномернораспределённых нагрузок от перегородок на плиты дело довольно геморойное, хотя ничего сложного в этом нет, могу тать рекомендации, но в двух словах:
-плиты длиной до 7,2м и нагрузкой до 1200кг/м2 потянут практически любой набор перегородок из полнотелого кирпича любой их конфигурации, если комнаты не по 5м2. -плиты до 7,2м 1000кг/м2 выдержат среднестатичтический расклад перегородок, но лучше посчитать, если есть большая концентрация в одном месте и длина от 6,0 до 7,2 - 7,2м 800кг/м2 считать обязательно, после 5,7 Лучше сразу немного доплатить и взять 12, там просто больше тросов. |
я вот не подумал об этом и положил 800-е плиты. Теперь на втором этаже будут перегородки из ГС блоков.
|
Есть ещё бонус от 12 плит, можно материал в поддонах расставлять как удобно и без опасений.
|
Подскажите,а можно ли в зазор между плитой и перегодкой положить эппс?Не лопнет плита?
|
Сверху зазор большой оказался ? Лучше обычный ППС 10-15 плотности, если на запенку потом места не будет.
|