Славка, считаем что у стаба выходное напряжение стабильное и потребитель у нас не меняется, тогда как? :D
|
Korvet068, что значит выходное не меняется? Оно плавает в зависимости от напряжения подающей линии и при достижении своих интервалов происходит переключение между обмотками.
|
Славка, выходное плавает МАКСИМУМ в пределах 8%, в каличных аппаратах 10%
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 08:23 ---------- Цитата:
2) Габариты трансформатора физически ограничивают количество намотанного провода. 3) При одинаковой мощности, чем выше напряжение, тем ниже ток, для меньшего тока, соответственно достаточно более тонкого провода. Вот и выходит, что переключаемую обмотку мотают одним диаметром провода, который на пониженном напряжении (при условии отбора одинаковой мощности) уже не в состоянии вытянуть протекающий через него ток |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее было в 10:14 ---------- Цитата:
"Дорогие" производители указывают минимальную и впаривают потребителю не нужный запас. Решать каждому самостоятельно, в зависимости от характеристик местной сети. |
К вопросу выбора мощности. Даже если взять стаб на 5000 ВА, принять полностью реактивную нагрузку (кос. фи 0,8) и взять за входное напряжение 180 В., то в конце получаем 5000х0,8х0,8=3200 Вт. Этого достаточно для любого крупного потребителя в доме + холодильник + мелкие. Единственное что нужно делать, не включать два мощных потребителя одновременно. Не так и сложно. Более того, при трёхфазном вводе получается уже 3х3,2.
Проблема может быть только при наличии мощного не контролируемого потребителя. Это может быть бойлер, скважный насос и т.п. Они включаются автоматически и хаотически. В таком случае нужен стаб с мощностью, рассчитанной на одновременное (пусть и кратковременное) включение двух мощных потребителей. Ну, как-то так. |
Цитата:
|
Мне вот тут понравилось про стабилизаторы для чайников:
http://www.forumhouse.ru/threads/65107/ А почему никто не обсуждает Бастион (SKAT, Teplocom)? Есть его обладатели? Насколько оправдано на котел ставить стаб с бесперебойником, типа: http://teplo.bast.ru/ups/teplocom-300.html ? |
Цитата:
Бесперебойник на котёл? Если есть вероятность отключения эл-энергии на сутки и нет резервного источника (гены), то стоит. Только в доме есть и холодильник, и много чего ещё, чему электричество потребно. ---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:38 ---------- Я задушил огромную жабу и купил стаб на третью фазу. Эл-мех на 10 кВА. Пару дней назад эл -привод чуть ворота гаражные поднял. Фаза, на которой раньше стабильно было вольт до 230, скурвилась. 180 теперь бывает периодически. На выходные буду ставить. Только места нет! Придётся кронштейны на стену мастырить. |
Стаб стоит, работает. Напряжение на выходе колеблется в пределах пары вольт. Косяк один - индикатор. Вход показывает точно, на выходе показывает 220. Однако, на выходе стабильно 230.
|
Консультец, так мот там просто цифры засветили на постоянку?
|