Michael. 21.07.2018 22:19

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 310558)
.... Идея ее в том, что пользователь подгружает в систему план своего дома и на этот план, как на холст, перетаскивает элементы мониторинга и управления с последующим сохранением.

Скриншот видео:

Видео

purler 22.07.2018 08:35

29 градусов дома? Как-то жарковато.

Michael. 22.07.2018 16:42

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 310653)
29 градусов дома? Как-то жарковато.

Это же "демо" :hl:
Кто же "откатывает" новые решения на действующих системах? Для этого у меня существует вот такой стенд. Датчики DS18B20 в нем размещены над блоком питания (в левом верхнем углу), так что показания реальные.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4899747c1d.jpg

Scorpy 24.07.2018 18:37

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 310602)
Какой у вас тип автомата на 10А и на сколько кВт садовый измельчитель?

тип С ЭКФ. Измельчитель 2.4кВт то для него отдельно розетку сделал с автоматом.
Оффтоп
Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 310602)
про полив газона я утверждаю что упаришься смотреть был дождь или нет и не забывать выключатель щелкать

умность была-бы глядя на предстоящие дожди не поливать полной нормой.

Michael. 25.07.2018 07:40

Добавил возможность размещения на "холсте" выходов/входов GPIO - 8 релейных выходов (под обычное или твердотельное реле) и контроль 8 дискретных входов. Можно активировать функцию отправки e-mail и оповещение через Telegram при срабатывании входа.
Кстати, можно при получении e-mail формировать SMS сообщение, например, через сервис sms.ru.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7ff1732ba2.png

sergN 25.07.2018 10:02

Оффтоп

Scorpy 25.07.2018 13:28

@sergN, тогда долить на следущий день вторую половину :-)

Nick_Shl 28.07.2018 04:30

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 310555)
разговаривать о смысле жизни с теми кто уехал в омерику - бесполезное занятие, с некоторыми нашими алкашами, на эту тему разговор более продуктивен.

Чувствуется какая-то подсознательная неудовлетворённость... или зависть американцам :D
Не будет РБ жить так как Америка, не на нашем веку так точно.

Кстати, вот моя малинка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bc6b759fa6.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...bc6cd56794.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...bc6de0495c.jpg
Классное устройство для разработки получилось!
Тоже вот думаю автоматизировать HVAC систему - поставить управляемые заслонки на воздуховодах и датчики температуры в каждой крмнате, что бы можно было точнее климатом управлять.

Юра Добриденев 28.07.2018 15:18

Вот видишь, ты даже не понимаешь, про что я говорю, у тебя фантазии кроме как на материальную неудовлетворенность не хватает. Может наоборот, материально неудовлетворен тот, кто сваливает за материальным удовлетворением в другую страну ?

Michael. 31.07.2018 20:47

Продолжаю "мучить" интерфейс. Добавил возможность выбора и загрузки любых пользовательских вариантов планировок, а также возможность "перетаскивания" объектов на мобильных устройствах (т.е. с сенсорным дисплеем). Ранее такая возможность была только для мышки.

Видео

Michael. 05.08.2018 18:25

Пришел из "поднебесной" электросчетчик Eastron SDM230 modbus. Должен признать, что сделан довольно качественно. Подробно описывать не буду, на YouTube в многочисленных обзорах информации достаточно.
Самое приятное, что девайс оказался с нормальным ModbusRTU по RS485, а то любят китайцы в этих делах извращения.

Вывел показания параметров с этого счетчика в web-интерфейс. Единственный момент, что нельзя установить на нем требуемые показания, и, следовательно, "синхронизировать" с коммерческим прибором учета. Сколько ни "колол" производителя в переписке, что бы дал информацию, через какие регистры можно изменять текущие значения, отвечает что "закрытая информация". Придется искать методом тыка или, что более просто, вводить в программу дельту показаний между коммерческим электросчетчиком и SDM230.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...716a1ce774.png

dimex 06.08.2018 09:03

А что он показывает расход не так как обычный счетчик?
Я себе 220 заказал. Еще не проверял.

Michael. 06.08.2018 11:07

В смысле не как обычный?
Он работает и любой другой счётчик. Я его буду использовать как «технический учёт» - он будет включён после расчетного (коммерческого) электросчетчика. На расчетном у меня, допустим 40000 кВтч. SDM230 начал считать, естественно, с нулевых показаний. Вопрос в том, как установить на нем значение потреблённой электроэнергии 40000 кВтч, что бы его показания совпали с коммерческим учетом. Иначе, как я и писал ранее, придётся вводить в программу дельту показаний между коммерческим и техническим учетом.

Вся фишка этого счетчика - это автоматизированный съем показаний через RS485. В принципе, это можно сделать и непосредственно с коммерческого учета, если установленный счётчик имеет интерфейс связи. Но энергосбыт, как правило, не разрешает выполнять какие-либо подключения к коммерческому учету.

Valery_SY 06.08.2018 19:42

@Michael., SDM630-Modbus это будет трехфазная модель.

Интересный счетчик. Все доступно.

dimex 07.08.2018 17:16

А что можете сказать про SDM220 ?

Michael. 07.08.2018 21:27

@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.

dimex 07.08.2018 21:54

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 311038)
@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.

Да с ним.

Michael. 07.08.2018 22:07

Тогда все реализованное выше для 230, будет справедливо и для 220.

dimex 07.08.2018 22:12

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 311038)
@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.

Да с ним.

Michael. 19.08.2018 21:38

Установил сегодня счетчик SDM230 в распределительный шкаф. Показания с расчетным синхронизировал введением в программу константы, точность два знака после запятой (т.е 0,01 кWh). Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько.

Michael. 22.08.2018 19:22

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 311359)
Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько.

Показания расчетного электросчетчика ЭЭ8003/2 и SDM230 были синхронизировавны на отметке 22835,45
Ровно через трое суток показания составили:

ЭЭ8003/2 = 22852,07
SDM230 = 22851,85

Следовательно, SDM230 за трое суток "занизил " показания на 0,22 кВт*ч
Слово "занизил" я сознательно взял в кавычки, потому что нельзя однозначно утверждать, что SDM230 занизил показания или расчетный ЭЭ8003/2 "убежал" вперед на эту величину. Но так как расчет с Энергосбытом идет по ЭЭ8003/2, то мы вынуждены принимать его в качестве эталона.

Учитывая, что погрешность будет нарастающей и через месяц составит уже несколько кВт*ч, для получения объективных данных необходимо вводить корректирующую поправку в программу на каждый потребленный кВт*ч. В моем случае эта поправка составит:

0,22/(22852,07-22835,45) = 0,013237 кВт*ч

В web-интерфейс помимо показаний вывел два графика: первый график показывают приращение показаний потребленной активной энергии, второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8ae91706b.jpg

sergN 22.08.2018 21:27

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 311459)
"убежал" вперед на эту величину

не сомневайтесь. -энергетики одни из самых прибыльных у нас

Michael. 22.08.2018 21:34

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 311464)
не сомневайтесь. -энергетики одни из самых прибыльных у нас

А что мне сомневаться, если я сам работаю в сфере энергетики :hl:

Electric 24.08.2018 07:42

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 311459)
...второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов.

Т.е. каждые 15 минут начинается новый отсчет потребления мощности. Я правильно понимаю?

Michael. 24.08.2018 18:43

Цитата:

Сообщение от Electric (Сообщение 311500)
Т.е. каждые 15 минут начинается новый отсчет потребления мощности. Я правильно понимаю?

Да, правильно.

Valery_SY 27.08.2018 00:55

Наткнулся в сети на отличный обзор электросчётчика Энергомера CE102M и подключение к серверу умного дома по RS485.

sergN 27.08.2018 11:11

Оффтоп

Michael. 27.08.2018 18:57

Добавил на сайт описание новой версии WebHomePi - http://***********.com/news/web_home...2018-08-27-182
Там же есть ссылка на готовый образ SD карты с новой версией.

Michael. 27.08.2018 20:00

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 311593)
Оффтоп

Оффтоп

sergN 27.08.2018 22:27

@Michael., да...собираюсь у них купить...надо ж как-то платить.

Michael. 07.09.2018 21:43

Добавил материал о применении электросчетчика SDM230 - http://***********.com/news/domashnj...2018-09-07-183

Michael. 08.09.2018 22:11

Видео web-интерфейса с подключенным электросчетчиком SDM230:

Видео

Electric 10.09.2018 11:58

@Michael., спасибо за полезную информацию! Но у меня есть вопрос. В конце вы пишете:
"Был выявлен довольно интересный эффект, связанный с коэффициентом мощности (cos φ), который в очередной раз подтверждает не пользу, а полную бесполезность, или даже вред различных устройств «экономии электроэнергии», предлагаемых недобросовестными продавцами доверчивым покупателям."
Что пользы от таких приборов фактически нет, я в курсе. Но в чем их вред, можно поподробнее?

Michael. 10.09.2018 20:14

@Electric, судя по нику, Вы знаете, что такое "косинус фи"? :)
Проводя "мониторинг" своей питающей сети, я выяснил следующее. При малых нагрузках, например, когда включена только аппаратура в дежурном режиме, сигнализация, роутер, сервер на Raspberry Pi, то cos φ имеет значение примерно, 0,4-0,5 при полной потребляемой мощности около 30 Вт. Как только появляется более-менее нормальная нагрузка, он "нормализируется" до 0,9-0,99.

Чисто для эксперимента я пытался скомпенсировать реактивную составляющую, включив в сеть конденсатор 4,7 мкФ/400В. Но как ни странно, значение cos φ стало еще меньше. Это говорит о том, что реактивная составляющая в сети при малых нагрузках имеет явно выраженный емкостной, а не индуктивный характер, т.к. подключение конденсатора не скомпенсировало "реактивку", а наоборот.

Эти все рекламируемые "экономайзеры" имеют в своем составе конденсатор для компенсации именно индуктивной нагрузки. Получается, при номинальных нагрузках в сети толку от них вообще не будет, а при минимальных нагрузках они будут еще больше занижать cos φ. Да и еще - полная бесполезность "экономайзеров" в том, что мы рассчитываемся только за потребленную активную электроэнергию и компенсация реактивной составляющей в домашней бытовой сети для потребителя особого смысла не имеет.

Michael. 13.09.2018 21:17

Для полноты картины сделал из скриншотов интерфейса сравнительную таблицу значения косинуса фи в при различных токах нагрузки.
Разумеется, значение тока потребления нагрузок (потребляемая мощность) не влияет напрямую на данный фактор, просто в нашем случае активная нагрузка "задавила" реактивную составляющую и соответственно "нормализовала" значение косинуса фи.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...aa889c7dc6.jpg

Electric 18.09.2018 10:45

@Michael., спасибо за объяснение. Но вот мне не совсем понятно зачем устанавливать еще один счетчик? А если снимать показания через rs485 с уже установленного расчетного счетчика?

Икс 18.09.2018 12:22

@Electric, писали же: "энергосбыт, как правило, не разрешает выполнять какие-либо подключения к коммерческому учету".

Electric 18.09.2018 13:32

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 312422)
@Electric, писали же: "энергосбыт, как правило, не разрешает выполнять какие-либо подключения к коммерческому учету".

Извиняюсь, не обратил внимания. И вроде бы читал внимательно :(

purler 18.09.2018 13:44

@Electric, на счетчике энергомеры есть светодиод, который моргает сколько-то раз на киловатт потребления. При желании можете повесить счетчик импульсов на него и измерять потребление. Но это все что получится вычитать.

Или найти второй счетчик и к нему уже по rs485 подключаться. Если искать бу с истекшей поверкой, то может и не дорого выйдет. Только мрут эти счетчики на раз.

Michael. 18.09.2018 18:48

Цитата:

Сообщение от Electric (Сообщение 312418)
@Michael. А если снимать показания через rs485 с уже установленного расчетного счетчика?

Это было бы идеальным вариантом, без всяких ухищрений по поводу "синхронизации" показаний обеих счетчиков. Но в чем состоит проблема, @Икс Вам уже объяснил :)