wilson 12.11.2014 16:27

Подскажите плз. В доме 4 контура ТП. Желание было иметь возможность пользоваться ими и летом. Монтажники поставили на ТП отдельную группу "НАСОСНЫЕ ГРУППЫ MEIBES ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ". Там термоголова. Котел вайланд с автоматикой 470.

Сегодня перестала работать термоголовка, т.е. ее вращение не приводит к регулировки температуры. Также насосы для радиаторов (отдельная группа) и насос в группе ТП подключены в котел и как я понимаю параллельно и управляются 1 контуром в автоматике. Следовательно если радиаторы не работают, то и насос ТП отключен.

Вопрос, как правильно сделать работу ТП?

Что выяснил сам.
Прочитал в документации, что при добавлении узла VR61 можно использовать для ТП отдельный контур в автоматике, что я как я понял позволит включать насос в гурппе ТП независимо от радиаторного насоса. Это за собой тянет удаление термоголовы из группы, установка там 3-х ходового и сервопривода (это уже слова инженера, который монтировал обвязку).

Что мне непонятно:
1. узел VR61 даст возможность управлять отдельным контуром в автоматике каким образом - он будет включать и насос и регулировать температуру контура? Если с вкл/выкл насоса я понимаю, то как будет ТП управляться от погодазависимой автоматики?
2. Может проще и правильнее починить термоголову и запитать насос просто на выключатель? Выставил на термоголове нужную температуру комфортного пола для ноги и вкогда нужен ТП, просто счелкнул выключатель.

Не могу разобраться, подскажите плз.

AndreyZvorygin 12.11.2014 18:35

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 205608)
Korvet068, После заявлений этого "эксперта" о глупости с растресканной плиткой и нормальной подачей на ТП 70 градусов дальше можно не смотреть. Я видел и другие передачи с этим дятлом. Одна программа круче другой. А иметь специалисту такую собственную котельную - просто позорище....
Пля.. "Износ подшипников" в насосе и берегут его отключениями :))
Балансировка шаровыми кранами... и в помощь ещё термостат... это пипец... Не хочешь ставить коллектор с топметрами, так поставь дешёвый, но не с кранами, а с балансировочными вентилями, стоят одинаково.
Сил не хватило досмотреть это чудо. Ещё и по телику такое показывают.

Ничего крамольного он не сказал. Про подшипники он вообще для примера сказал.
Про шаровый кран я вообще не нашел...

Sas 12.11.2014 21:19

wilson, в погодозависимой автоматике заложены температурные кривые. Плюс на основе показаний подающей и обратной линий котел будет понимать, что ему делать. Кривую выбираете вы сами. А мейбес - это очень посредственное решение для котельной. Особенно термостатика попахивает откровенным Китаем.

wilson 12.11.2014 21:23

Все уже стоит на мейбасе...

Касательно погодозависимой автоматики - для радиаторов это актуально, греть либо до 50 либо до 60. Или там есть именно кривые для ТП?

ТП же по-моему выставил на нужную для ног и все, независимо от того, что на улице.

Sas 12.11.2014 21:46

Славка, немного знаком с балансировкой, и инженерами очень серьёзного уровня. Так вот все они считают балансировку по топметрам детскими задачами, точность балансировки менее сорока процентов. Для информации погрешность в 15% считается очень хорошим показателем. Достигается он с помощью балансировочных клапанов и специальных компьютеров.

---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------

wilson, если на улице около нуля температура теплоносителя нужна одна, для минус 20 другая. Автоматика за этим и следит - чтобы при разной температуре на улице у вас была одна и также температура в помещении.[COLOR="Silver"]

Славка 12.11.2014 22:11

Sas, по вашему мнению надо забить на топметры и заменить их на шаровые краны? Добавив к ним заглушеный трёхходовик ;)

Для балансировки контуров тёплого пола в своём доме более чем достаточно топметров и их погрешностью. "Балансировочные клапаны и специальные компьютеры" для этих целей не нужны. Или может на каждый контур понатыркиваем?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3b0a96e0f1.jpg

dimex 12.11.2014 23:16

Славка, А что за зверь изображен на картинке? У меня в квартире такое видел. Зачем ОНО?

sergN 12.11.2014 23:22

Sas,
скажи 'bv инженерам , что
их методики расчета можно изучать в ПТУ.
а я уравнение турбулентного течения жидкости в производных второго порядка
до сих пор с содраганием вспоминаю.
инженеров нашелююблин.
у нас в стране нет таких объектов-везде -то перетоп , то недотоп.
пропойцы.

Sas 13.11.2014 09:39

Вау-вау, ребята, полегче, ни в чем никого не обвиняю и не призываю везде ставить балансиры, а особенно такие галимые итальянские как на картинке. Просто говорю, что смешно козырять балансировкой по топметрам, как верхом инженерной мысли. Конечно, для частного дома с лучевой разводкой хватает балансировки с распределителя и это нормально.

---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------

а касательно промки(многоэтажных строений), так есть буквально несколько нормально сбалансированных, а инженеров-белорусов, которые в этом шарят я знаю двоих, и работают они не в Строительных комбинатах.

---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее было в 09:30 ----------

dimex, у вас в квартире, скорее всего, стоит клапан TBV с коричневой рукояткой. Грубо говоря это ограничитель протока.
https://www.google.by/imgres?imgurl=...QxiAwAA&iact=c

Славка 13.11.2014 10:26

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 205759)
Просто говорю, что смешно козырять балансировкой по топметрам, как верхом инженерной мысли. Конечно, для частного дома с лучевой разводкой хватает балансировки с распределителя и это нормально.

Кто и где тут козыряет топметрами? Вроде как козыряют тут инженерами с компьютерами, которые нах не нужны для балансировки ТП в частном доме. Разговор шёл о видео, в котором "специалист" призывает отказаться от топметров и нагородить огород с шаровыми кранами. И мы же не балансировку подогрева футбольного поля обсуждаем, а частный дом ;)

Зы. Sas, Есть фото выполненных работ в коттеджах с верхом инженерной мысли в плане балансировки тёплых полов? ;) Очень хочется посмотреть для развития и повышения квалификации :)