no name 29.11.2014 20:20

Kuzbar, и в спальнях?

Kuzbar 29.11.2014 20:25

Цитата:

Сообщение от no name (Сообщение 207304)
Kuzbar, и в спальнях?

И в спальнях тоже. Везде ... пока неудобств не замечено.... у нас низкотемпературное отопление.... по другому - никак... Плюс что никаких батарей под окнами и на стенах....

no name 29.11.2014 20:30

Kuzbar, а спать комфортно? Нас отговорили... типо вредно, микропылинки поднимаются с теплым воздухом.

Kuzbar 29.11.2014 20:34

Ну не знаю... мне комфортно.... пыль действительно собирается .... выручает робот пылесос и влажная уборка.... но пыль по моему и без теплого пола если неделю не пылесосить то собирается...

no name 29.11.2014 23:59

Kuzbar, так не собирается, а именно постояно с теплым воздухом поднимается с пола и висит в воздухе... как то так меня пугали...

evg 30.11.2014 10:10

Вопрос: Температура поверхности пола 24-26. Температура батареи 50-70. Где будет выше конвекция воздуха (а соответственно и движение пыли)?
И в каком из вариантов пыли будет больше на уровне 40см?

voffka 30.11.2014 19:59

Подскажите, кто понимает в теплотехнике, а то я всю голову поломал уже.

Имеем теплый пол (дом дырявый пока, но это на суть процесса не влияет). Погода за бортом примерно одинаковая:
1. Раньше электронагреватель 1,5 кВт прогревал дом до +8..+9.
2. Теплый пол сутки грелся электробойлером 1,5 кВт - в доме те же +9.
3. Включили мне газ на котел, в доме +15, посчитал по расходу газа за сутки (9,5 кубов) - вышло примерно 4 кВт в среднем (логично, больше мощи, стало теплее).
4. Посчитал гидравлическое сопротивление контуров пола, рассчитал примерно поток воды (12-13 л/мин), который дает насос, перепад температуры подача-обратка (4 градуса) - вышло 3,4 кВт (вроде более-менее совпадает в рамках погрешности моего расчета).
5. А вот теперь мозгозатык. Расходомеры на коллекторе пола показывают 1, 1 и 1,4 л/мин, считаю исходя из этого расхода, получается... всего 950 Вт. А ведь по идее должно быть примерно по 4 л/мин на каждый контур!!!

Это что получается, расходомеры врут??? И циферки на них - это только визуальный ориентир для относительной балансировки?

no name 30.11.2014 20:23

evg, там где теплый пол... площадь пола больше и горизонтальная... а батарея вертикально на стене висят... и у них сейчас такая форма, там пыли осесть некуда... пыль на пол легла и лежит себе пока не помоют, а с теплым полом она в воздухе стоит... нет?

santeam 30.11.2014 20:51

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 207306)
И в спальнях тоже.// никаких батарей под окнами

Окна в спальнях не ставите на микровентиляцию? Как у вас сделан приток воздуха?

sergN 30.11.2014 21:00

voffka, да. конструктив расходомеров-гавнопружины и клапан.
их задача показать примерный уровень.