Цитата:
|
Aleska, а я не знаю... всего 85кубов за неделю... я как то не засекала... так еще 4 радиатора и полотенцесушитель... всего около 120м.кв. обогревается.
|
у меня ТП 35м2(на первом эт.), радиаторы не висят, дом 150м2, температура на первом эт. около 20 С. расход газа - 200 м3/мес.
|
Помогите разобраться. Сегодня запустил отопление и такая проблема. Теплый пол гоняет холодную воду по контурам гребенки и не берет горячую. т. е. до трехходового теплая, а после него ледяная. Трехходовой ESBE 372 открыт на всю. Насос стоит на подаче и разбор идет из гидрострелки. Че делать??? Помогитеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c922003924.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c926e9bd85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c92c9db7db.jpg
|
Brovka, обратный клапан на первой фоте правильной стороной стоит?
|
да проверял. стрелка в сторону гидрострелки. Снимал и дул - работает, не заклинен.
|
а на гребенке клапаны открыты? Настораживает, что до 3хходового идет теплая вода, а после холодная может подмес на всю открыт?
|
на гребенке все раскрыто. А подмес разве не трехходовым регулируется?
|
попробуйте оставить открытым самый маленький контур.
|
Пробывал - не помогает. Поставил только что прокладку с маленькой дырочкой, типа штуцер, снизу клапана, где подмес. Пошла теплая вода в контура.
|