майкл 27.12.2011 00:18

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 46044)
На духовку 25А за глаза.
УЗО, дифф с отсечкой 10мА значительно, до 2 раз, дороже ,чем с отсечкой 30мА.

Вчера у меня лампочка 100-ка бахнула. Сработали по цепочке оба автомата на 16А. Устоял 25А на линию в входном щитке. Когда делал разводку не доставало одного 6А автомата, поставил 16А. Все собирался заменить,руки не доходили.

adf, в принципе все верно, но... Духовые шкафы есть разные, а работа на максимальной мощности сильно уменьшает срок службы изделия. Зачем рисковать?
УЗО да, дороже и не часто встретишь в продаже. Потому можно и на 30 мА, существенного преимущества УЗО на 10мА не дает, о чем даже Меллер в своих инструкциях высказывался

adf 27.12.2011 00:32

майкл,
Исхожу из того,что духовка Бош до 3,6 квт., к тому же на макс.заявленной мощности работать не будет, т.к. все функции одновременно не включаются.
Вроде у меня на духовку стоит ав.16А.
ПС. и в самом деле-16А.

Славка 27.12.2011 00:42

У меня ввод 20А :(

adf 27.12.2011 00:52

У меня по ТУ выдано 5кВт, вводной 25А.
Все необходимое для жизни поместилось и все работает.
Номиналы,прописанные майкл уменьшить.
Схемы никакой нет?

Славка 27.12.2011 01:14

Ещё не рисовал не фига. Наверное не буду в этот раз покупать, ещё раз лучше скатаюсь. Составлю схемы, а потом уже.

майкл 27.12.2011 09:12

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 46058)
У меня ввод 20А :(

Тогда надо уменьшать. Что-то маловато вам дали. Это на дом или еще стройплощадку ввод?

майкл 27.12.2011 09:16

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 46061)
У меня по ТУ выдано 5кВт, вводной 25А.
Все необходимое для жизни поместилось и все работает.
Номиналы,прописанные майкл уменьшить.

adf, это смотря какую автоматику Славка собирается покупать. ИЕК отличается от АВВ качеством контактных соединений. Ваши 3,6 кВт - это уже весь номинал автомата и даже чуть-чуть больше. А есть духовки до 4,5 кВт. Если Славка такую купит, что делать? это, во-первых. Хотя и вариант с АВ 16А имеет право на жизнь и применяется.
Во-вторых, с таким вводным автоматом эл. печь в сауне не поставишь особо.

adf 27.12.2011 10:47

майкл,
Автомат АВВ 16А и он не работает на пределе,поскольку духовка не включается одновременно на макс.мощность.
В макс.мощности эл.духового шкафа включены (примерно):гриль, верх. и нижний нагрев.
Нет режима, включающего одновременно все нагревательные элементы.

майкл 27.12.2011 12:33

adf, я ж и говорю, что ваш вариант тоже жизнеспособен.
Вот только зачем тогда кабель сечением 2,5 квадрата закладывать на розетку духового шкафа?

adf 27.12.2011 12:41

майкл,
И что в этом неправильно?
Надо было заложить кабель 1,5 и поставить автомат 25А?