Цитата:
|
наличие нейтрализатора для бытовых котлов давно уже не настаивается.
а вообще(конденсат)-это полезно для септика. -нейтрализует мыльно порошковые сбросы. ......... а что валенки конденсатные уже не ходят 8 лет? (это вопрос). |
@sergN, текут теплообменники. от 3 до 8 лет
|
блин..раньше бош по 10 лет ходил.обычный настенник.
|
Цитата:
Ценник отличается в два раза, в чем причина? |
@sergN, так обычный настенник и отходит, его же не разъедает конденсат.
@Lama, конденсатник и обычный настенник по возможностям эти котлы идентичны. |
Господа, очень рекомендую просмотреть это видео про гидрострелку, все от и до. :)
http://youtu.be/_BmW-8Ygq-o |
@Lama, чувак на видео не понимает половину того, что он говорит. Бред про гидрострелку из интернета он правильно привел, но исам про нее не до конца рассказал. А вопрос о его квалификации разрешило одно других видео, где он обвязывать котельную, в которой неправильно установлен расширительный бак.
|
Много верного, но если придираться, то ...
Самый малый производительный насос 25*40... хм.. Грязевик нужен, но падение скорости теплоносителя происходит в гидрострелке однозначно (хотя тоже от размера зависит), а вот в котле в зависимости от теплообменника. Да и тот мусор, про который он говорит грязивик в 90% не удерживает. Это задача для фильтра тонкой очистки 50-100 микрон. А на железе 50 микрон забьются за неделю. Про воздухоотводчик... воздухоотводчик в месте со снижением скорости теплоносителя более эффективен однозначно. Естественно ради сбора воздуха гс не ставят, это как бонус. Для сбора воздуха есть воздухоотделители. Ну а в конце сам себе противоречит.Если ТП и Радиаторы, то не надо, а если 2 этажа то надо :)) т.е. вместе этого не бывает :)) А подсчёт улыбнул. Можно подумать ТП без гидрострелки он напрямую от котла запитает. Как то делал себе на базу гидрострелку под 2 юнкерса 56 кВт. Грязевики ставил. За 4 года один раз фильтр чистил, а так сливал хлам с гидрострелки. Верное последнее высказывание в части "гидрострелка нужна не для всех", но без последующего текста. |
Вообще есть такое замечание, что россияне в плане отопления от нас отстают
|
@Славка, что-то я не слышал фразы что если два этажа то надо. Там несколько другое обоснование.
Я привык доверять советам профессионалов, в моем понимании это те люди которые: а. прошли обучение в данной области б. получают деньги за свои знания и несут за предложенные решения ответственность Конечно не любой дядька с камерой и аккаунтом на канале Ютюб - профессионал. Я смотрю на любые советы через призму "лабораторной работы", т.е. провожу анализ и делаю свои выводы после сбора всех данных и изучения теоретической части. В вопросе с гидрострелкой, для меня, решающий "совет" это решения проектировщика который несет ответственность за свою работу. А с дядькой на видео я согласен. Вспоминая свои познания в области гидродинамики (они конечно базовые), я не усмотрел противоречий в его пояснениях. Допускаю что этот человек не во всем прав (яркий пример господин Земсков, многое очень правильно обьясняет :) ), но я уверен что он хорошо разбирается в том что говорит и это видно. |
@Lama, челевек не сказал главного. Гидрострелка ставится, чтобы разделить контур котлового насоса от остальных насосов в системе. кстати по той картинке, что у него нарисована и по логике рассуждения понятно, чтт речь идетпро чугунный напольник, а в этом случае не нужны ни котловой насос, ни гидрострелка. распределить подключается напрясмую к котлу и не важго сколько контуров 2 или 4. Кстати, тоже не было объясннния почему с 2 контурами стрелка не нужна, а с 4 резко стала нужна. Вывод: челевек не до коца понимает о чем речь.
Да, падение температуры в гидрострелке может доходить до 10 градусов, что для него тоже стало бы откровением |
в чем смысл обсуждать какой-то ролик , когда тут хватает с мозгами?
|
История про гидрострелку:..............
Купил человек себе дом, и на радостях заселился. Настала зима и оказалось, что в доме холодно. В доме 200м2, Т.П. конвекторы и немного радиаторов. Температуру в доме при -15 за бортом удавалось получить максимум +5. Расходомеры практически мертвые. Котел мощностью по теплопотерям на пятидневку недотягивал около 5 кВт. На фото как было и как стало, котел не менялся, в доме тепло. http://www.domsovetov.by/imagehostin...629b9f2aa2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...629c4918c1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...629cd7b5b6.jpg |
@Сергей 31, а что по этим фоткам видно? Только гребенка до и после. Был ли там до этого насос ли нет и т.д, осталось за кадром :)
@Sas, вы помойму предвзято ролик смотрите, все было обьяснено почему при 4-х и более вдруг понадобилась :) Но @sergN, прав, какой смысл это обсуждать. Например в моем случае есть проект и там этой гидрострелки нет. Это как @DOLBO.BY в теме про фундамент и подсыпку точно подчеркнул, нельзя одно решение применить ко всем ситуациям, так и тут. ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее было в 00:00 ---------- Я вот думаю все же немного попросить поменять раскладку контуров. Хочу сделать контур вдоль всех окон чтоб его отдельно регулировать. Вообще можно ТП контур частично перекрывать или только открыт/закрыт? |
@Lama, ошибки проектировщика вы не допускаете? Тоже люди. Тем более, это же не Минскгражданпроект или другой институт, где каждый проект проходить экспертизу.
каждый контур вы можете регулировать с гребенки, вопрос только используемом механизме ---------- Сообщение добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее было в 06:32 ---------- на первом фото Сергея нет гидрострелки, на втором она есть, красная такая, и насос на ТП |
А мне другое его видео интересно ) где на гребёнку тп вместо смесительного узла поставлены ртл клапаны. Я надеюсь именно ртл, а не радиаторные термостаты. Хотел бы узнать мотивацию и экономический подсчёт, как в первом случае с сумированием несумируемого.
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее было в 08:18 ---------- @Sas, у всяких городгражданпроектов косяков более чем достаточно, тк экспертиза такая экспертная ) |
@Славка, но их можно прижать по ошибкам в проекте.
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:48 ---------- Цитата:
И где вообще можно правильно почитать о солнечных коллекторах? И 2500 евро (полный комплект) что входит? |
@Lama, кстати, вы тоже можете предусмотреть компактную гидрострелку (HW-Q) прямо под насосную группу теплых полов.
Не ставить сразу, а заложить немного места на всякий случай. |
Цитата:
По фото гидрострелку я увидел, но решение волпроса в насосе, а не в ней, как мне кажется. Но предлагаю оставить тему беспредметного спора :az: ---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:51 ---------- Цитата:
|
@Lama,
1) Сервоприводы на клапанах гребенки и термостат, можно по температуре помещения, в вашем случае, с датчиком температуры пола 2) Опытным путем отрегулировать клапаны вручную 3) Термоголовы с накладным датчиком на клапаны гребенки Температура будет регулироваться протоком теплоносителя ---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:00 ---------- забыл 4) Клапанами RTL как у мужика с Ютуба (а это они), между прочим 35 евро/штука ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:41 ---------- Цитата:
В комментариях написано |
Коллеги я эти фото выложил с целью разобраться в причинах косяка. Да и Вы, как раз обсуждали гидрострелку.
Если че скажите, причину ошибки напишу сразу. |
@Сергей 31, я собственно второй день думаю ..какие такие причины.
если стрелка помогла-значит возле котла накрутил неверно труб. те друг у друга воровалась горячая и не шла нормально в приборы... но почему? |
@Сергей 31, если основное отопление ТП, а в полы ничего не шло, то с чего будет тепло? значит радиаторы и конвекторы брали на себя все тепло, может мощности котлового насоса не хватало продавить всю систему.
|
В моем описании выше были все подсказки.
Котел "Протерм Скат" взяли с меньше от необходимой мощностью, вроде 14кВт. И не учли, что в этом котле насос с напором 4 метра. Насос просто не справлялся. Гидрострелка позволила разделить котловой контур с системой дома. А так как у меня не оказалось данных для пересчета дома, я после гирострелки поставил насос с запасом. 25/7. ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее было в 15:32 ---------- Цитата:
Слово продавит в приличном сантехническом обществе это моветон. Насос не должен никого давить, а только обеспечивать циркуляцию. А так все верно. |
@Сергей 31, ок, значит мое общество неприлично, будем перевоспитывать)))
|
|
|
Lama
Я больше склонен к типовым решениям, есть у того же вайланта например порядка 16 схем. Есть у мейбес если я не ошибаюсь. В моем случае 3 "потребителя" - бойлер, ТП и радиаторы. Гидрострелка и 3 группы. Все просто. |
@wilson, так у меня тоже типовое решение. Был сегодня в конторе, все расспросил. В котле который мне запроектировали уже встроено многое. Например данный котел не боится теплового удара (он не требует наличия минимального протока теплоносителя, не спрашивайте меня как это реализовано в котле :) ), Внутри стоит группа безопасности, система развоздушивания, трехходовой клапан со своим насосом (который будет прокачивать радиаторы, а по приоритету бойлер, по итогу у меня одна насосная группа остается на ТП .. и нафиг ей гидрострелка :)
|
Цитата:
|
@Сергей 31, этот: Газовый конденсационный котёл отопления Buderus Logamax plus GB072-24, 24 кВт
|
Цитата:
|
так надо посмотреть расходы
там и будет видно. коэфф. смешение зависит от Т.подачи. ............ если работать в низкотемпературном режиме-то нафига вообще смешение. полы в супермороз(-30) примут 50гр без проблем.(радиаторы "растянуть") не ..не думали? ГВС через встроенный.. |
Цитата:
И даже при таком раскладе гидрострелка желательна. |
Цитата:
Бонусы не рассматриваем, чётко: проблема vs принцип решения. Буду признателен. |
при одинаковой скорости протока (л/мин) через котловой насос и через воходящий патрубок 3хходового клапана в насосной группе ТП, в радиаторы ничего не пойдет. т.е. здесь у нас две точки, которые важно разъеденить, или сделать так, чтобы скорость протока через насос котла была выше, чем через вход 3хходового. Насос в котле адаптивный, поэтому тупик он будет чувствовать.
Вот кстати, схемы рекомендуемые Будерусом http://www.domsovetov.by/imagehostin...9a972038e8.jpg И увеличено подходящая нам схема http://www.domsovetov.by/imagehostin...9a94ac0a47.jpg ---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 10:51 ---------- Кстати, посмотрел на схему и вот, что подумал, по логике автоматики будет только один контур - теплые полы, соответственно, и температуру котел будет выдавать минимальную, градусов 40-45. |
Цитата:
Сорри, не меня спрашивали. |