Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Фундамент (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Фундамент из ФБС (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=237)

DOLBO.BY 22.04.2016 09:03

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99
Цитата:

8 Противопучинные мероприятия для малозаглубленных и незаглубленных слабонагруженных фундаментов

8.1 Данные мероприятия распространяются на проектирование и строительство легких одно-двухэтажных зданий и сооружений с кирпичными, из легких камней и блоков, легких сборных панелей стенами, а также с деревянными брусчатыми и сборно-щитовыми стенами.
Небольшие нагрузки на фундаменты таких зданий обуславливают их повышенную чувствительность к воздействию морозного пучения.
8.2 Малозаглубленный ленточный фундамент конструктивно представляет собой один - два бетонных или железобетонных элемента, укладываемых при пучинистых грунтах промерзающего слоя на подушку из непучинистого грунта. При этом глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки должна быть не менее 1/3 dfn (см. приложение Г, рисунок Г.1).
Низ подушки должен быть заглублен на глубину не менее расчетной глубины промерзания, если последняя меньше 80 см, или не менее чем на 80 см, если df больше 80 см.
8.3 Подушки под подошвой фундаментов отсыпаются, как правило, песком, грануло-метрический состав которого подбирается по коэффициенту неоднородности

Отсыпка подушки должна выполняться послойно с тщательным трамбованием каждого слоя до плотности, оговариваемой проектом.
8.4 Толщина подушки под подошвой фундамента является величиной переменной из-за необходимости создания уклона дна траншей под подушкой порядка 0,002 – 0,005 в направлении к водосборникам. Поэтому отсыпка подушки должна производиться при постоянном и тщательном нивелировочном контроле.
8.5 Водосборник, как правило один, устраивается в самом глубоком месте подушки. Месторасположение водосборника зависит от конструктивных особенностей здания и рельефа площадки строительства. Расстояние от водосборника до наиболее удаленной точки основания песчаной подушки должно быть не более 25 м.


---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------

там же
Цитата:

8.9 Допускается устройство малозаглубленных фундаментов без применения дренирующих подушек, если их основанием являются условно непучинистые грунты и на площадке осуществлены инженерно-мелиоративные мероприятия, предусмотренные разделом 5, гарантирующие сохранение расчетного температурно-влажностного режима грунтов в основании на весь период строительства и эксплуатации сооружения.

8.12 Для некоторых конструктивных решений малоэтажных зданий могут применяться незаглубленные фундаменты: ленточные – из сборных железобетонных фундаментных плит и бетонных блоков, а также из монолитных железобетонных параллельных и перекрестных лент и сплошных плит, укладываемых на подсыпках из фильтрующих непучинистых материалов, отсыпаемых на дневную поверхность после снятия растительного слоя – (см. приложение Д, рисунок Д.1).
Толщина дренирующей подсыпки под подошвой фундаментов назначается в зависимости от степени пучинистости грунтов площадки. Для Республики Беларусь она может быть принята в пределах от 0,2 до 0,4 м.
Откосы и свободные горизонтальные поверхности фильтрующих подсыпок должны быть обдернены и засеяны травяной и кустарниковой растительностью.
http://c2n.me/3xeDb3u.jpg

Цитата:

3.5.55 подсыпки (fillings): Слои песка средней крупности, гравия, щебня или их смесей с песком, которые служат для замещения слабых и техногенных грунтов под фундаментами мелкого заложения или поднятия планировочных отметок, а также в качестве дренирующих элементов для ускорения консолидации расположенных ниже водонасыщенных пылеватых песков или пластичных глинистых грунтов (П11 к СНБ 5.01.01).
3.5.56 подушки (pads): Подсыпки под всем зданием или его частью для замены оснований фундаментов из слабых или техногенных грунтов (в случае прорезки всей их толщи они классифицируются как опертые) (П11 к СНБ 5.01.01).

Pavel_GGS 22.04.2016 09:42

Иван автор по ходу в траншею валит весь ПГС.

---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 09:22 ----------

PS много информации даешь.он итак плавает. и вопросов еще больше будет )))откуда знать застройщику знать степень пучинистости и т.п.

DOLBO.BY 22.04.2016 09:45

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 260669)
Иван автор по ходу в траншею валит весь ПГС.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 09:22 ----------
PS много информации даешь.он итак плавает. и ворпросов еще больше будет ))) если уж ее принимать для действий, то откуда знать застройщику знать степень пучинистости и т.п.

я про то, для чего может служить подушка под мелкозаглубленным фундаментом.
кроме выравнивания.
ТС же хотел:
Цитата:

Сообщение от dedushka05 (Сообщение 260630)
а если точнее.... почемуне надо пгс и в каких случаях надо? ну что бы по умному ответить ...)


Pavel_GGS 22.04.2016 09:55

ну тогда да

Вик 22.04.2016 11:48

Цитата:

Сообщение от dedushka05 (Сообщение 260535)
но с учётом большого объёма подсыпки до нулевой отметки

На это не кто внимания не обратил? Сколько подсыпки будет от подошвы фундамента если 3 ряда блоков, метр или больше? Какой тогда там МЗФ.

dedushka05 22.04.2016 19:31

DOLBO.BY спасибо за то что разложили всё по полочкам.
Pavel_GGS автор в траншею еще пока ничего не валит....просто одни предлагают с подсыпкой в траншею.... другие нет.... вот и приходится искать кто прав.
Вик вопрос вот в том когда это подсыпка будет...в генплане она есть.... просто чтоб не получилось что я такой умный подсыпался и потом один играю в игру Царь горы.

Вик 22.04.2016 20:46

Лучше уж в царя горы чем потом сидеть в яме... так что если есть в плане подсыпка то делайте.. но тогда и фундамент уже будет не МЗФ и подсыпка под подошвой нафик не нужна..

Lama 22.04.2016 23:40

@dedushka05, я понял что вам предложили выкопать траншею и внутрь этой траншеи подсыпать ПГС. Если да, то так делать не нужно, бесполезняк.
А то что описал @DOLBO.BY, это вариант устройства дренирующего слоя под фундаментом и если мое предположение по вашему конструктиву верно, то о дренажном слое тут и речи не идет.
По простому резюме (если что меня поправят :) ) где нужен ПГС, а где нет:
Если поднять общий уровень участка то - Да
Если создать дренажный слой - Да (штука рисковая, можно создать "корыто" сборник воды, если строители ошибутся)
Если подсыпать под основание ленты из ФБС то - Да
Если просто засыпать в траншею под саму ленточку из монолита то - Нет

DOLBO.BY 23.04.2016 15:30

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
Цитата:

6.23 Поверхность основания фундаментов, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из горизонтально спланированного песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка.
6.24 Если основание сложено глинистыми грунтами консистенции выше 0,5 или водонасыщенными песками, основание следует дополнительно уплотнять легкими катками или трамбовками.
6.25 Минимальная ширина траншей должна приниматься в проектной документации наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям:
— под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции — должна включать ширину конструкции с учетом устройства опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;


---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------

ТКП 25 12 45-5.01- 4-20 (02250)
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования
Цитата:

7.1.10 Под сборными фундаментами (ростверками) в глинистых грунтах необходимо устраивать
песчаную подготовку, а под монолитными в любых грунтах и сборными в водонасыщенных песках —
бетонную подготовку из бетона не ниже класса С8/10 по СТБ 1544, толщиной 100 мм, с размерами,
превышающими размеры подошвы фундамента на 100 мм (для каждой стороны).
Цитата:

6.6 Грунтовые подушки
6.6.1 Грунтовые подушки относятся к конструктивным стабилизированным насыпям вида I.1 по классификации таблицы 6.1 и применяются согласно 6.1, 6.2, требованиям 6.6.2 – 6.6.7 для замещения грунтов:
а) водонасыщенных неравномерно сильносжимаемых (слабых глинистых, биогенных специфических по 8.1 и др.) с Е ≤ 5 МПа, IL ≥ 0,7 МПа, е > 0,8, Sr ≥ 0,7 (распределительные подушки);
б) набухающих (компенсирующие подушки);
в) просадочных (компенсирующие подушки).
6.6.2 B проекте грунтовых подушек следует указать: ее толщину и размеры (в пределах отдельных фундаментов или зданий и сооружения в целом), схему планировки котлована, рекомендуемые виды грунтов, значения оптимальной влажности и требуемую плотность грунта, толщину
отсыпаемых слоев, типы грунтоуплотняющих механизмов и ориентировочное количество их проходок для уплотнения грунтов до требуемой плотности, условное расчетное сопротивление уплотненного грунта подушки.
6.6.3 При устройстве грунтовых подушек замещаемый грунт по всей его толщине или в верхней
части (в пределах деформируемой зоны) заменяется местным грунтом по 6.6.3.1 и 6.6.6, укладываемым с заданной проектом плотностью
6.6.3.1 Для распределительных подушек по 6.6.1, перечисление а) (рисунок 6.1 а)), следует использовать средний и крупный песок, щебень, гравий или их смеси, укладываемые послойно с уплотнением до коэффициента уплотнения Kcom ≥ 0,95. Высота подушек назначается таким образом, чтобы давление, передаваемое на подстилающий слой, не превышало расчетного сопротивления R этого грунта.
Ширину подушки понизу bп, м, рассчитывают по формуле
п = b + 2hпtgα, (6.4)
где b — ширина фундамента, м;
п — высота грунтовой подушки, м.
6.6.3.2 Компенсирующие подушки по 6.6.1, перечисление б), применяют для уменьшения неравномерности подъема фундаментов при локальном замачивании. Их следует устраивать из любых, кроме пылеватых песков, в пределах толщи набухающих грунтов при давлениях на основание p ≥ 0,1 МПа,
уплотняемых до Kcom ≥ 0,95
http://c2n.me/3xhQaJn.png

Lama 24.04.2016 12:31

@DOLBO.BY, то что вы в ТКП выше приводите это другой конструктив, зачем вводить в заблуждение.
Эти вещи обобщать нельзя.
Вы похоже настаиваете что то что на видео внизу это правильно, я утверждаю что нет.
https://m.youtube.com/watch?v=iYDJHA6rcOs


Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна