может ты и прав.... мне 100го хватит я думаю заглаза. Комнаты мелкие, где надо два поставить можно.
|
@Dobrinia, у меня по расчету 100ка идет на 2 комнаты (2 точки подачи или вытяжки - суммарно 60 м3/час). 125ка - на 3 точки, 160ка - на 5-6 точек. 200ка- на весь дом (250-300 м3/час). Потеря давления на каждой ветке (6-14м длиной) не более 10 Па. Отводы только под 45 градусов, никаких прямых углов.
|
@Dobrinia, а рекуператор уже купил?
|
Цитата:
рекуператор буду колхозить сам на первое время! |
@Dobrinia,
Интересная ссылка, аккуратно собрать, никого не спрашивая и не заказывая, хороший конструктор. С точки зрения сопротивления, на прямоугольных перегибах идёт сопротивление ощутимое, на плавных наверное меньше должно быть. Работая с промышленным воздухообменом порой пришел к выводу что перед вентилятором надо ставить задвижку чтобы можно было регулировать поток и контролировать его клещами например, или если ток небольшой, то амперметром по мотору. Т.е. чтобы система работала в режиме, смотрю на ток мотора, и ставлю задвижку в положение когда ток становится номинальным для мотора. Сколько не видел на серьёзных объектах как запускают, сдают и смотрят производительность потоков, все время какой то косяк по цифрам, как не считай. ---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее было в 15:15 ---------- Есть ещё тема чтобы не возиться с централизованной рекуперацией - комнатные рекуператоры. На какой то из брошюрок видел врезной с стену аппарат, поставил в несколько комнат и включаешь там где надо в настоящий момент. |
Чет посмотрел цены, дорогой конструктор. Надо просчитать с простыми воздуховодами из оцинковки...
Вообще какие адекватные варианты есть.... для воздуховодов? Комнатный рекуператор мне не подходит) |
А почему бы не заколхозить систему труб по типу этого голландского конструктора, ведь не сложнее собственного рекуператора должно быть.
|
Цитата:
|
Вобщем интересный опыт есть у человека на форумхаусе.
Он сделал грунтовый теплообменник жидкостным из простых ПНД труб 32 диаметра. Закопал на глубине ниже промерзания 200м трубы, а до рекуператора поставил радиатор через который циркулирует рассол по этим трубам. Эффект хороший, никаких бактерий и прочей нечести как в воздушных ГТО... Затраты на работу насоса - 30 ватт / час https://www.forumhouse.ru/threads/192227/ Кто что думает? Я еще не подводил коммуникации в дом, есть возможность нахаляву в следующем году закопать около 200 метров трубы (она кладется в траншею шириной 80-100см по противоположным сторонам. Если хорошо поискать, то вполне можно приобрести по 0.5$ метр т.к. сотка за все будет... |
@Dobrinia, закопать если тока на перспективу... ну или будет летом кондер халявный...
|