Вложений: 2
прочитал ,что вроде нельзя опирать плиты на стену по длинному краю.у нас по проекту они опираются на 5 см.
1) это нормально?может туда просто раствор не ложить?(по длинному краю). 2)капитальная стета из КБ блоков 400мм..между входами в кухню и гостинную столб из полнотелого кирпича и монолитная перемычка. армопояс по пириметру. всё правильно?? |
пусть опирается
|
lёwa, у меня по длинному краю раствор не клали.
потом позже я просто запенил эти щели и впоследствии заштукатурилось. |
Вложений: 2
доброго времени суток. имеем такую ситуацию. на плане средняя несущая стена выведена из гс 300мм. вопрос как организовать перемычку, чтоб перекрыть проем, который 3190мм. имеются перемычки 1ПР4-36.12.22п. понесут ли они нагрузку от плит перекрытий, если из уложить 2 штуки.
|
3ПБ36-4п аналог 1ПР4-36.12.22п.
нагрузка 400кг/м.п. нельзя |
может имеет смысл залить самостоятельно такую перемычку? или нужно уменьшать проем и выбирать другую перемычку?
|
можно самостоятельно.
еще лучше выводить было проем кирпичем. накряйняк подушки ж/б |
подскажите пожалуйсто схему армирования. 3 прута 14 арматуры снизу, 3 сверху, связанные в арматурный каркас? есть ли готовые ж\б изделия, способные понести требуемую нагрузку?
|
напомните завтра. гляну в каталог по сборняку.
монолит как описали не подойдет. надо прикидывать |
напомню. по монолиту можете завтра прикинуть?буду очень благодарен
|
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3. |