Славка 23.12.2012 23:48

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 116518)
Дофига уйдет. Даже через плиты капать начинает. Меньше уйдет - лучше для стяжки.

Через ЭППС уйдёт... ну ну! Не стелил никакой плёнки на эппс, никуда вода не уходила и не куда и не капала. Да и воды в свободном виде в полусухой стяжке как таковой и нет. Грубо как сырой песок.

---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------

А вот по плитам где стяжку делал, там стелил. Чтоб плиты не впитывали влагу, которой и так мало и стяжка не трескалась

Александр Иосифович 24.12.2012 16:11

Современные методы заливки стяжки предусматривают работу полусухим раствором: в процессе работы влага через ЭППС не пройдет, а фольга стелится для разметки; укладка труб по разметке гораздо легче, точнее и быстрее.
Плюс - фольгированная пленка отражает тепло вверх.

sergN 24.12.2012 20:48

Александр Иосифович, мне так заливали 16 лет назад

Captain Nemo 25.12.2012 00:10

Фольгированная пленка никуда ничего не отражает, по двум причинам; Первая,
чтобы она что-то отражала между излучающей поверхностью и пленкой должен быть зазор хотя бы 3-5мм. Вторая, поверхность теплого пола должна быть очень теплая 30-40С и выше, чтобы был хоть какой-то эффект.

А реальность такова, что через пару лет от алюминия в бетоне не останется и следа.
если под плитой теплого пола песок, то он отражает ИФ и УФ просто прекрасно, если бетонная плита то хуже, но тоже достаточно эффективно.

Кроме как от разметки больше толку и смысла в пленке нет.

Клею стыки, чтобы не было зазоров, идеальных плит пока не встречал.

Korvet068 25.12.2012 01:32

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 116436)
Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было

Просветите чайника, что за плёна такая с разметкой?

-AD- 25.12.2012 10:38

Вложений: 1
примерно такая.

Александр Иосифович 25.12.2012 13:32

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 116841)
Александр Иосифович, мне так заливали 16 лет назад

На западе данная технология работает уже давно. А у нас даже сегодня не все прорабы в курсе того, что так качественней и дешевле.
Кстати, SergN, какая у Вас система отопления?

sansan 25.12.2012 13:37

Вложений: 1
Насчёт фольгированной плёнки, конечно ничего она не отражает. Но есть вариант ТП, комплектуемый пенопластом с каналами для укладки труб, на этот пенопласт ещё накладываются металлические пластины и потом заправдяется труба. Вот в данном случае думаю сплошная металлическая подкладка способствует более быстрому и равномерному прогреву стяжки ТП. Просто от фольгированной плёнки наверное меньший эффект, если вообще есть. Ещё иногда на такого типа ТП, вообще стяжку не делают, а прямо наверх укладывают ламинат и т.д.

sergN 25.12.2012 15:01

Александр Иосифович,
у меня была первая .."опытно-тренировочная".
газовый напольник обвязан железом , потом вилка на 2 стояка . от стояков
на тройниках поэтахная двутрубка.
цоколь-1 чугунный рад
1ый-5 р железные +1 пс
2э- 6р + 1 пс
мансард. был один но убрал.
ТП -стандарт от кана 1996года.гребенка на 1ом этаже.
труба ПЕКС18.
1ый- 70м2 (30м2 паркет +40плитка)
2ой этаж-50м2 ТП под паркетной доской+6м2 санузел
полы 5см ППС .

Александр Иосифович 25.12.2012 15:08

А как система управляется, в особенности теплые полы?

sergN 25.12.2012 18:24

стоит клапан + голова с каппиляром.
кручу редко саму голову.
осенью снимал пробку со штоком у глапана. без съема клапана. -шток в пробке начал кореть и голова не работала.
кислота помогла.
ток что полы управляются старым методом- по температуре подачи.
кстати нету байпаса на моторе- не было его. и не надо(мне).
на вайлланте стоит погодозависимая. без комнатного.
но я его не вкурил..работает оно или не работает.(вот такой я тормоз...сейчас родители там живут...на природе)
инструкция написана для странных людей.
датчики этим летом проверял-се работают.

Александр Иосифович 25.12.2012 21:08

Если сервоприводов нет, то байпас не нужен.
А какой Vaillant стоит, если можно фото.
У Вас получается, теплых полов немного.
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?
1-й этаж нежилой.

sansan 25.12.2012 23:19

Оффтоп

ApacheM 26.12.2012 01:01

Да наверное как у большинства в 2-х этажных домах, на первом - гостинная, гостевая комната, санузел, кухня, вспомогательные помещения.

adf 26.12.2012 01:09

Цитата:

Сообщение от Александр Иосифович (Сообщение 117014)
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?1-й этаж нежилой.

Странный вопрос от специалиста по котлам и отоплению.
Нет смысла в комбинировании.Если только использовать радиаторы как элемент интерьера.
ТП в одиночку справляется с отоплением при наших зимах при условии достаточной термоизоляции дома.

Selek 26.12.2012 10:24

Добрый день. Для узла подмеса ТП с использованием 2-х клапана и термоголовки с каппиляром, можно ли использовать в качестве 2-х -го обычный радиаторный термостатический клапан или нужен какой-то особенный?

sergN 26.12.2012 11:05

я не раз разбирал клапан.
мысль такая была.
возможно они одинаковые.
главное , что-б резьбы 1,5*30 на головку и ход штока был правильный.
в этом ,очевидно, и вопрос. надо читать паспорт , которого никогда на клапаны не видел.
(радиаторные головы герц и данфосс имели раньше разные параметры)

Александр Иосифович 26.12.2012 12:30

Нужен клапан с капилляром. Можно использовать любой фирмы, главное, чтобы посадочный размер совпадал.

serega 27.12.2012 09:30

Цитата:

Сообщение от Александр Иосифович (Сообщение 117076)
Нужен клапан с капилляром. Можно использовать любой фирмы, главное, чтобы посадочный размер совпадал.

Это вопрос или утверждение?

sergN 27.12.2012 11:41

serega, это проверенный факт (посадочный и ход штока)

freeze 14.01.2013 23:10

Приветствую. Практиковал ли кто из форумчан уменьшение шага укладки труб тп вблизи внешних стен(для равномерного распределения температуры пола)?
Или вопрос иначе - у кого уложена труба одним шагом, есть ли разница t в центре помещения и вдоль внешней стены?

sergN 15.01.2013 11:57

freeze, так и положено делать.
проверить сложно...потому как мало кто босиком ходит пол дня вдоль стены с целью
выяснения- А не зря ли я залил одинаковым шагом?
тот же эффект достигают одинаковым шагом , но первые 3 витка вдоль наружки кладут трубой от подачи , а потом переходят в обычную укладку.
нарисовать?

freeze 15.01.2013 20:06

sergN, я так понял:
http://img208.imageshack.us/img208/3093/41290615.png

sergN 15.01.2013 20:28

freeze, именно так..
заодно понятно , почему 3 витка , а не 2.

Vit@l 15.01.2013 23:41

нам конечно до теплых полов далековато, но будем учитывать подсказку. sergN спасибо

serega 16.01.2013 10:01

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 120533)
именно так..
заодно понятно , почему 3 витка , а не 2.

Я у себя еще и шаг уменшил. Вообще если укладывать улиткой то около наружных стен можно сделать шаг поменьше, постепенно его увеличивая к центру.

mastersven 16.01.2013 10:28

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 120393)
Приветствую. Практиковал ли кто из форумчан уменьшение шага укладки труб тп вблизи внешних стен(для равномерного распределения температуры пола)?
Или вопрос иначе - у кого уложена труба одним шагом, есть ли разница t в центре помещения и вдоль внешней стены?

Вообще-то это нормальная практика. Скажем примерно так решается проблема обогрева зоны остекления без применения встраиваемых конвекторов.

ignatov 16.01.2013 11:49

Вложений: 1
Практиковал.

sergN 16.01.2013 12:40

ignatov, Оффтоп

ignatov 16.01.2013 12:52

sergN, Спасибо! Взаимно! Прорвемся!

-gr- 10.03.2013 00:19

Случилась у меня такая беда: в январские мороза замерзла моя система - 3 комнаты с ТП(металлопласт), а я как раз лежал в постели больной ну как спецом :( и не мог топить.
И вот с той поры меня преследует кошмар, что придется ломать стяжки, и ложить все по-новому.
Кто чего скажет-подскажет в данной ситуации?

Korvet068 10.03.2013 01:17

Цитата:

Сообщение от -gr- (Сообщение 131264)
И вот с той поры меня преследует кошмар, что придется ломать стяжки, и ложить все по-новому.
Кто чего скажет-подскажет в данной ситуации?

Загнать в систему ТП под давлением воздух и проверить на герметичность, путём заглушения и снятия показаний по маномеру. Если даление падает, по стетаскоп в ухи-руки и вперёд по трассе прокладки труб, слушать пол где сифонит с стяжке.

Сие не моё изобретение, сам не опробывал, но зёрна резона в этом есть

Сергей 31 10.03.2013 01:39

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 131270)
Сие не моё изобретение, сам не опробывал, но зёрна резона в этом есть

Только такое испытание проводят до заливки полов. Когда вся труба на виду.

Korvet068 10.03.2013 01:49

Сергей 31, у человека
Цитата:

Сообщение от -gr- (Сообщение 131264)
Случилась у меня такая беда: в январские мороза замерзла моя система - 3 комнаты с ТП(металлопласт),

как ему проверить целостность контура?

adf 10.03.2013 01:56

Ждать весну

-gr- 10.03.2013 12:26

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 131270)
Загнать в систему ТП под давлением воздух и проверить на герметичность, путём заглушения и снятия показаний по маномеру. Если даление падает, по стетаскоп в ухи-руки и вперёд по трассе прокладки труб, слушать пол где сифонит с стяжке.

так а если воду под давлением?
при замерзании не разрушается структура металлопласта?

freeze 10.03.2013 13:10

Тепловой пушкой отогреть замерзшие полы, запустить систему и наблюдать, возможно не все так печально.

Сергей 31 10.03.2013 15:12

Были у меня такие варианты, но желательно самому не повторять.
Имеем к примеру помещение 100 м2 замершего Т.П.
Берем 5-6 УФО, направляем их на пол. Разбираем коллектор и опресовкой с добавлением большого колличества метанола начинаем выдавливать лед.
В течении суток вопрос решается 100%.
Заполнение и пуск такого пола по одной петле горячим теплоносителем.

adf 10.03.2013 15:55

Две зимы назад у знакомого глюкныл котел, когда вернулся из командировки холл с ТП был уже замерший. Дом был готов к засеоению, но не жилой, переезд оставляли на после зимы.
Оставлял проблему до весны. Весной поменял размерззшийся коллектор, сливал воду и прокачивал воздухом систему. Вроде обошлось малой кровью. Но у него трубы ТП сшитый п\этилен.

Юра Добриденев 11.03.2013 00:02

Я может не совсем понимаю, но что может случиться с трубой, если она находится в бетоне ? Какая разница тогда п/этилен это или металлопласт. Я имею представление какой силой обладает замерзающая вода, НО индикатором целостности трубы может, в этом случае, служить сама стяжка, т.е. если она не порвана, если нету трещин и видимых повреждений, значит и с трубой все в порядке.
В чем я не прав ?