purler 28.02.2019 06:56

@Valery_SY, кто мешает распотрошить и собрать из деталек уже в меньшей коробке?

Мне проще взять коробку побольше и туда прикрутить все нужное. Внутри конечно получается паутина но зато быстро и просто.

Урри 28.02.2019 10:12

Как раз сейчас покупаю детали для дальнейшей распайки кросс-платы, пока в доме холодно, не работается там, есть немного времени попаять.
Практический вопрос, ответ на который не очевиден - клемники на плате под винт имеют шаг 2,5 или 2,54? С остальным вроде разобрался, номинал предохранителя входного не указан, выбрал пока на 2.5А. Думаю только что с твердотельными реле сделать, не планирую их в принципе использовать, наверное накидаю схему через маломощные твердотельники на реле.

Valery_SY 28.02.2019 10:56

@purler,
Так вот, с местом как раз и косяк. Напланировал щитов везде, с небольшим запасом брал. Но со временем места становится впритык, желания меняются и т.п. По разумному нужно брать щиты в 2 раза больше, чем хочешь на первом этапе. Но это уже не дом, а промышленное предприятие получается...

Второй момент в пользу того решения, к которому склоняюсь, это организация бесперебойного питания. На мой взгляд, гораздо проще организовать его в каком-то одном месте, запитать через UPS PoE-свитч и растянуть витой парой по дому, нежели всякий раз резервировать питание у каждого конкретного контроллера. Про 220 В разговор не идет, а только лишь о питании низковольтной "умной" части.

sergN 28.02.2019 13:04

стоит УПС APC3000/ но пока только гудит.
стоит в котельной. щит котловой в сборе ...типа ...
ещё соображаю что и как на него вешать.
не ну котел и пара основных насосов ..белтелекомовские модемы.сами телефоны...уже затянул питание..
автоматика газовых сенсоров клапанов...
потом видеонабл...сервер
короче набирается реальная паутина..пипец.
и везде довешивать розетки и кабели..
а ворота , а калитка....а ещё хрен чего забыл...
а ещё есть бензагена...а его надо интегировать....
а оно надо?хз

Michael. 28.02.2019 14:36

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 318332)
Практический вопрос, ответ на который не очевиден - клемники на плате под винт имеют шаг 2,5 или 2,54? С остальным вроде разобрался, номинал предохранителя входного не указан, выбрал пока на 2.5А. Думаю только что с твердотельными реле сделать, не планирую их в принципе использовать, наверное накидаю схему через маломощные твердотельники на реле.

В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй (с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.

purler 28.02.2019 18:05

@sergN, На этот упс максимум можно повесить только то без чего тяжко жить, иначе его не хватит, хоть он и кажется большим. Котел запитать и может насос на скважину если упс его потянет а то без воды останетесь.
Белтелеком модем то можно запитать, но тока если ноут есть и батарейка достаточно живучая. А иначе - зачем вам инет если пользоваться нечем? С мобилки и так есть 3г.
DECT телефоны часто идут с батарейкой. Один телефон на базе и со второй трубки можно звонить.

Если УПС не может продержаться часов 6 то спасет тока от бросков по питанию. А они не такие и частые и воротам и датчикам минутное пропадание электричества не проблема.
Не знаю как у вас, а в моей деревне электричество не скачет. Роутер и больше полугода без перезагрузок. Правда последние пол года несколько раз отрубали на несколько часов электрики. Но это рядом чего-то строят. И то воду бережно тратили и того что насос накачал хватало.

Michael. 28.02.2019 18:49

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 318336)
В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй 2.1.0(с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.

Эх, ввел в заблуждение :( В первой версии 2.0.0 шаг клемников 5 мм, во второй 2.1.0 (см.фото) - 2,54 (т.е. аналогично как порты GPIO малины). По выходам в обоих случаях шаг клемников 5 мм.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7fe0a336c1.jpg

Тут еще осталось две платы под контроллер с управлением RS485 - один с семисторными выходами, второй с релейными. Описание контроллера см.ЗДЕСЬ
У кого есть желание собрать такой контроллер, обращайтесь, платы контроллера отдам безвозмездно, т.е. даром :hl:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7ff6a6b54e.jpg

---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 318306)
Вот только реализовал передачу данных со своей системы на "Народный мониторинг". Кстати, смотрю по Минску, да и вообще по Беларуси довольно много транслируется датчиков на этот ресурс. Кому интересно, можете почитать здесь - https://whp.home.blog/
Или тут - http://***********.com

Кстати, вот так выглядит через приложение смартфона информация о датчиках и устройствах транслируемая через "Народный мониторинг":

http://www.domsovetov.by/imagehostin...802e681e21.png

Electric 07.03.2019 13:48

@Michael., почитал про народный мониторинг, спасибо за полезную информацию. Очень удобно за наблюдения за домом, тем более что информация выводится в приватном режиме. И как я понял можно настроить оповещение при выходе параметров за установленные границы - в статье об этом не говорилось.

Michael. 07.03.2019 20:15

Цитата:

Сообщение от Electric (Сообщение 318541)
И как я понял можно настроить оповещение при выходе параметров за установленные границы - в статье об этом не говорилось.

В статье много о чем не говорилось - я же не делал обзор "народного мониторинга", а описывал принцип передачи показаний с WebHomePi на этот ресурс. Там еще много чего интересного есть, например, передача не только показаний с различных датчиков, но и дискретных состояний (on/off). Довольно удобно контролировать состояния нагрузок или, для примера, состояние охранной сигнализации. Вот тут и оповещение пригодится, о котором Вы упоминали :)
Кстати, Минск (да и Беларусь в целом) на этом ресурсе представлены довольно активно.

Michael. 28.03.2019 18:53

Немного "допилил" модуль передачи данных на "Народный мониторинг", дополнительно реализовав передачу:
состояния 8 дискретных входов;
состояния 8 дискретных выходов;
показания с шестиканального устройства контроля температуры и влажности (используются шесть датчиков DHT22, подключение по шине RS485). Описание данного устройства здесь - http://***********.com/news/raspberr...2014-09-25-126

Теперь в общей сложности возможна передача данных 48 параметров.

Valery_SY 22.04.2019 00:08

Когда-то корпуса на DIN-рейку обсуждали. Хочу показать, как помещается Banana Pi P2-Zero с впаянным модулем для питания PoE в литопластовском корпусе шириной 4 модуля (70мм). Никаких доработок корпуса пока не проводил. Именно этот вариант одноплатного компьютера выбрал, т.к. ВСЕ (!!!) гнезда для подключений (кроме камеры и GPIO) находятся с одной стороны. Это очень удобно для встраивания в щит. Когда все будет настроено, то подключаться модуль будет единственным кабелем Ethernet.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9c97c126.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9c9b47ad.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9c9e7985.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9ca4dbfa.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9ca7fcf3.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9ca9b09c.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...cd9cadbd5e.jpg

Michael. 24.04.2019 13:28

Корпуса на DIN-рейку - очень удачное решение для различной "слаботочки". например, я применил похожий корпус под "комбинированное" устройство метеостанция/сигнализация. На видео шкаф с кросс-платой для Raspberry Pi и модулем сигналки в процессе сборки и наладки:

Видео

Michael. 23.06.2019 21:33

Занялся заменой проводки в квартире, заодно решил и "слаботочку" сгруппировать в аналогичном шкафу. В нем расположена кросс-плата с Raspberry Pi, модуль метеостанции /сигнализации, радиомодуль и блок питания 12В. Это еще не окончательное наполнение шкафов.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fc58955697.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fc59b1fea0.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...fc5b51eece.jpg

Valery_SY 24.06.2019 14:05

Я у себя в квартире в коридоре точно так же, под потолком, модем повесил. Работник Белтелекома ныл, что так никто не делает. А мне удобно...

Scorpy 24.06.2019 15:31

у многіх модем под потолком

Michael. 24.06.2019 21:09

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 320437)
Работник Белтелекома ныл, что так никто не делает.

Когда БТК оптику протаскивал в доме, у меня с ними развернулась целая война. Они упорно хотели войти в квартиру сквозь стену, пробив дыру из коридора, потому что так "по проекту". На что им было заявлено, что или войдут через слаботочный щит, из которого в каждую квартиру проложены ПВХ трубы или вообще не войдут. Противостояние длилось почти неделю, потом появился прораб и сказал "делайте как он хочет". Договорились с ним, что я лучше сам заведу. Зато теперь на всем протяжении до роутера оптика заложена в гофру, а гофра в свою очередь в штробу в стене и при необходимости легко меняется.

sergN 25.06.2019 00:07

прокладывал 2 раза оптику.
ни разу никто не козлил.
вам как-то дико повезло.

Lama 25.06.2019 00:31

У меня как-то тоже все мои "капризы" без вопросов учли и все Ок. :)

Michael. 25.06.2019 06:28

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 320456)
вам как-то дико повезло.

Что да, то да. Повезло... :)
Мало того, они умудрились в подъезде дважды перебить электропроводку коридорного освещения.
Единственное, в оправдание БТК скажу, что работали их "субчики". Но с другой стороны, за работу субподрядной организации ведь отвечает генподрядчик :dz:

sergN 25.06.2019 10:03

Оффтоп

Michael. 25.07.2019 09:16

Зарезервировал питание своей автоматики и роутера. Аккумулятор работает в буферном режиме, общее потребление всех устройств с роутером составляет порядка 700 mА.
Источник питания с аккумулятором разместил в "коридорном" слаботочном щите, а в квартиру уже заходят две линии "гарантированного питания" 12В:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...9492bed3d8.jpg

Scorpy 26.07.2019 18:28

источник питания заточен под акб?

---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее было в 18:21 ----------

о, у минвела есть DR-UPS, но ценник негуманный

Michael. 26.07.2019 20:14

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 321154)
источник питания заточен под акб?

Китайская подделка под MW, но есть регулятор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Благодаря этому выставил 13,6В, что позволяет использовать буферный режим работы аккумулятора.
Хотя БП и "левый", но уже отпахал с января 2015. Конечно, очень сомневаюсь в его "честных 4,5А" но, как выше уже писал, нагрузка у меня порядка 700 mА. Тем не менее от "греха подальше" установил БП не в квартире, а в свободном отсеке коридорного щита :bt:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...b34d9f1c96.jpg

Michael. 27.07.2019 08:25

Что еще хотелось бы сказать по поводу буферного режима работы аккумулятора. Очень часто встречается негативное отношение многих, фанатично доказывающих, что герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя использовать в буферном режиме, и можно применять только цикличный заряд/разряд.

Честно говоря непонятно такое отношение, тем более, что сам производитель аккумуляторов "разрешает" оба варианта работы. Возможно, многих отталкивает простота реализации буферного режима ("этого не может быть, потому что не может быть никогда") или банальное незнание мануала на аккумулятор. А между тем, что бы обеспечить долгую работу аккумулятора в буферном режиме (производитель заявляет до 5-ти лет) нужно всего лишь соблюсти два главных условия - стабильное напряжение на аккумуляторе (порядка 13,6 В) и температуру окружающей среды в районе +20°С. Причем, именно второй фактор больше всего влияет на срок службы.

Я применяю буферный режим работы герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с 2004 года - тогда была разработана и собрана моя первая сигнализация на микроконтроллере. И со всей ответственностью утверждаю, что при правильной эксплуатации (напряжение/температура) аккумуляторы без проблем вырабатывают заявленные 5 лет.

И в завершение схема подключения аккумулятора для работы в буферном режиме. Хотя, какая там схема - аккумулятор просто подключается параллельно блоку питания с выходным напряжением 13,6В через диод для защиты от разряда через блок питания в автономном режиме.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bdf87654af.png

Урри 28.07.2019 16:31

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 321159)
Китайская подделка под MW, но есть регулятор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Благодаря этому выставил 13,6В, что позволяет использовать буферный режим работы аккумулятора.

Так у самих Мианвел есть такие же регуляторы напряжения, точно помню что подкручивал. Смысл ставить такие подделки.... Тайваньская электроника имхо по соотношению цена/качество очень неплоха, именно тайваньская. В Минске еще Delta можно БП купить, тоже недорого. Исторически у меня так получилось что использовал именно Мианвел, кстати когда ставил чпу Heidenhain 320-ю, внутри блоки питания именно Мианвеловские стоят. Проблем с качеством и надежностью нет, когда они начинали выпускать БП и преобразователи, да, иногда вскрывал, и чистил платы, но сами устройства работали, просто внутри порядок наводил.

Michael. 28.07.2019 18:18

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 321223)
Так у самих Мианвел есть такие же регуляторы напряжения, точно помню что подкручивал. Смысл ставить такие подделки....

Ну, что тогда подвернулось на Али, то и заказал :)
Изначально брал для отладочного стенда, отработал этот БП без вопросов, потом решил "временно" использовать в режиме 24/7. Но "временно", как всегда, затянулось на несколько лет. Понимаю, что "по-уму" нужно было бы поменять, с другой стороны - работает уже столько времени.
Но согласен, в любом случае нужно как-то заняться заменой на более качественный БП.

Michael. 04.10.2019 20:19

Контроль протечки воды с оповещением через Телеграм:

Видео

---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------

Для информации - истек срок действия домена сайта ***********.com. Учитывая, что посещаемость сайта была невысокая (300-400 человек в сутки), да и активность на его форуме никакая, продлевать не стал.

Но с доменом третьего уровня сайт продолжает функционировать. Поэтому, во всех ссылках на него в этой ветке, для корректного перехода необходимо изменить адрес ***********.com на lock.3dn.ru

Michael. 14.10.2019 22:06

Небольшой видеоролик об "привязке" радиодатчиков к Raspberry Pi:

Видео

Michael. 25.10.2019 21:12

Видео по установке WebHomePi:

Видео

Michael. 28.10.2019 23:29

В продолжение предыдущего поста:

Видео

dimex 30.10.2019 14:27

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 321191)
Что еще хотелось бы сказать по поводу буферного режима работы аккумулятора. Очень часто встречается негативное отношение многих, фанатично доказывающих, что герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя использовать в буферном режиме, и можно применять только цикличный заряд/разряд.

Честно говоря непонятно такое отношение, тем более, что сам производитель аккумуляторов "разрешает" оба варианта работы. Возможно, многих отталкивает простота реализации буферного режима ("этого не может быть, потому что не может быть никогда") или банальное незнание мануала на аккумулятор. А между тем, что бы обеспечить долгую работу аккумулятора в буферном режиме (производитель заявляет до 5-ти лет) нужно всего лишь соблюсти два главных условия - стабильное напряжение на аккумуляторе (порядка 13,6 В) и температуру окружающей среды в районе +20°С. Причем, именно второй фактор больше всего влияет на срок службы.

Я применяю буферный режим работы герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с 2004 года - тогда была разработана и собрана моя первая сигнализация на микроконтроллере. И со всей ответственностью утверждаю, что при правильной эксплуатации (напряжение/температура) аккумуляторы без проблем вырабатывают заявленные 5 лет.

И в завершение схема подключения аккумулятора для работы в буферном режиме. Хотя, какая там схема - аккумулятор просто подключается параллельно блоку питания с выходным напряжением 13,6В через диод для защиты от разряда через блок питания в автономном режиме.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bdf87654af.png

А можно на паралельно АКБ подключить dc-dc преобразователь и запитать POE свич (50 вольтовый вход) ?

Scorpy 30.10.2019 15:43

мне в этой схеме только одно не нравица - заряд акб после длительного отключения чрезмерно большим током. ну и защиты от переразряда нет.
имеет смысл взять литиевые банки с платой контроля и защиты
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB13oiXbb...af.jpg_q50.jpg

Michael. 30.10.2019 19:51

Scorpy, возможно (и скорее всего) схема с контролем заряда является более правильной. Но, как я уже писал, что использую буферный режим работы герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов еще с 2004 года. Что касается глубокого разряда, то несколько раз делал это сознательно, отключив основное питание. Действительно, при глубоком разряде первое время после включения блока питания ток будет значительным, но довольно быстро стабилизируется до нормального значения. Но разумеется, при использовании буферного режима блок питания должен иметь значительный запас по мощности, это однозначно.

На некоторых форумах "воинствующие теоретики" доказывали, что буферный режим противоречит здравому смыслу работы аккумуляторов, а то, что производитель аккумуляторов в даташитах разрешает такое использование, так это, мол, связано с их стремлением продать побольше аккумуляторов. Но это ведь все равно, что производитель антифриза с целью увеличения продаж будет рекомендовать использовать его в качестве тормозной жидкости :)))

Так применять такой режим работы аккумуляторов или нет? Лично для меня аргумент в пользу буферного режима - собственный практический 15-летний опыт. Но никого убеждать не буду, каждый пускай решаем сам.

---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:51 ----------

Цитата:

Сообщение от dimex (Сообщение 322872)
А можно на паралельно АКБ подключить dc-dc преобразователь и запитать POE свич (50 вольтовый вход) ?

А в чем проблема?

Scorpy 30.10.2019 21:52

@Michael., я за буферный режим ничего не говорил. только про заряд током 0.5С.

dimex 30.10.2019 22:52

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 322876)
Scorpy, возможно (и скорее всего) схема с контролем заряда является более правильной. Но, как я уже писал, что использую буферный режим работы герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов еще с 2004 года. Что касается глубокого разряда, то несколько раз делал это сознательно, отключив основное питание. Действительно, при глубоком разряде первое время после включения блока питания ток будет значительным, но довольно быстро стабилизируется до нормального значения. Но разумеется, при использовании буферного режима блок питания должен иметь значительный запас по мощности, это однозначно.

На некоторых форумах "воинствующие теоретики" доказывали, что буферный режим противоречит здравому смыслу работы аккумуляторов, а то, что производитель аккумуляторов в даташитах разрешает такое использование, так это, мол, связано с их стремлением продать побольше аккумуляторов. Но это ведь все равно, что производитель антифриза с целью увеличения продаж будет рекомендовать использовать его в качестве тормозной жидкости :)))

Так применять такой режим работы аккумуляторов или нет? Лично для меня аргумент в пользу буферного режима - собственный практический 15-летний опыт. Но никого убеждать не буду, каждый пускай решаем сам.

---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:51 ----------



А в чем проблема?

В теории не проблема. Просто может есть опыт. Не хочется изобретать велосипед.

Michael. 31.10.2019 18:43

Цитата:

Сообщение от dimex (Сообщение 322879)
В теории не проблема. Просто может есть опыт. Не хочется изобретать велосипед.

Не, такого опыта нет.
POE коммутатор будет использоваться для IP-камер? Тут все зависит от общего потребления камерами и соответственно, выбора мощности блока питания с учетом возможного глубокого разряда аккумулятора. В любом случае подтверждение любой теории - это практика :)

dimex 31.10.2019 21:07

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 322885)
Не, такого опыта нет.
POE коммутатор будет использоваться для IP-камер? Тут все зависит от общего потребления камерами и соответственно, выбора мощности блока питания с учетом возможного глубокого разряда аккумулятора. В любом случае подтверждение любой теории - это практика :)

Да. Для камер. Буду проверять.

Michael. 03.11.2019 11:53

Продолжение видеообзора по WebHomePi. На этот раз о управлении реле, подключенными к выходам GPIO Rasberry Pi:

Видео

Michael. 06.11.2019 20:44

Еще один видеообзор по WebHomePi. На этот раз о реализации отправки сообщений через бот Telegram при различных событиях. Например, вы можете получать оповещения в Telegram при срабатывании охранной сигнализации, утечках воды и т.д. Для этого необходимо подключить выход датчика (обычный сухой контакт) к входу GPIO Raspberry Pi

Видео

sergN 07.11.2019 10:00

пора в мелкосерийку пускать