Всем спасибо. Нашел ответ
" никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег" |
@doc735, бред, у вас ТП работает сам по себе, независимо от котла. Плюс он обладает большой инерционностью. Поэтому когда температура в помещении опуститься на 1 град, у вас и пол остынет на пару градусов всего, насос-то работает постоянно.
Котел включится и ТП доберет, что ему нужно. |
когда температура на гребенке упадет меньше , например , 40 грС
насос начнет маслать в систему . те через котел. и через 1 минуту котел включится и погонит горячую. в том числе и в радиаторы.(если они есть.) вот и вся самоавтоматика. |
Интересует вопрос по автоматике тт котла sas uwt 17. Вобщем после нескольких протопок выявлена неправильный(т.е. не нужный мне) режим. А именно - началась растопка, дошли до заданной температуры и включился насос с клапаном подмеса обратки, прогрели ТА, топливо догорело, из ТА постепенно отбирается тепло - соотв. температура в котле понижается но контроллер почему-то не понимает что топливо закончилось и пытается продолжить работу включив наддув на 100%. Что интересно это может продолжаться бесконечно(часа 4 так точно пепел по котлу гоняет, дальше не проверял). Я просто тупо перевожу кнопкой выхода в режим "ожидание работы" и наддув отключается.
Таким образом контроллер, вместо завершения работы пытается мне охладить теплообменник выдув все в трубу вентилятором. Инструкцию читал внимательно. Кто может подсказать, может в настройках что поменять нужно, а то не могу сам разобраться? Спасибо. |
Вобщем всем спасибо), вроде разобрался после входа в запароленое сервисное меню и изменения температур режима "погашение".
|
пароль?
тамака ещё вайфай не установили? .. кстати , пишите про котел больше- людям же интересно. какой , как , что скока денег , дров , гемора?!!!!! не жмись !! |
Да, сервисное меню для корректировки сложных параметров запаролено чтобы "простой смертный юзер" не накрутил там чего лишнего:)
Вай фая нет, но есть GSM и интернет модули:) Пока в них необходимости не возникало. Котел sas uwt 17(kWt). На нем контроллер TECH st-850, у которого достаточно большие возможности. У меня пока задействованы некоторые из них: управление насосом БКН и котла, управление трехходовым с сервоприводом для поддержания температуры обратки не ниже 55'С, поддержание заданной температуры теплоносителя для зарядки ТА на 400л... может что упустил потом допишу. Можно ещё кучу всего подключать(дополнительные клапаны, насосы, погодное регулирование, комнатные термостаты и тд), но нужно покупать не дешёвые блоки... поэтому у меня пока на насосы тп и рад. чудесно работают два китайских термореле по 2,5$:) Никогда раньше не имел опыта в отоплении тт котлами поэтому сравнить с чем либо не могу. В принципе вроде нормальный котел, быстро разгорается в режиме "растопка"(вентилятор дует на полную мощность) потом когда температура выхлопа доходит до 200'С начинает снижать обороты удерживая выхлоп в пределах 220-250'С. Может я что делаю не правильно(повторяюсь - это первый опыт), но одной полной закладки(две средних охапки осиновых дров) хватает прогреть до 55'С бкн на 150л, прогреть 400м трубы тп до 30'С и прогреть ТА 400л до 65'С. Если есть вопросы или напутствия - буду рад ответить и послушать. |
|
с соседом долго спорили.. у нас одинаковые котлы - протерм. и у него и у меня комнатные программаторы. у меня фирменный протермовский у него не помню но другой. в моем в инструкции сказано что подключается на eBus клемы а одна пара клем остается с заглушкой а на третью пару клем у меня установлен датчик наружной температуры. Он же свой программатор подсоединил сняв заглушку... И у него все работает и вроде у меня тоже... как такое может быть? может другого производителя по другому подключается?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c7b3b549b2.png |
@VAR, хорошие котлы могут работать в двух режимах. On/off как у вашего соседа. Или с родной автоматикой по своему протоколу, как у вас. Только у вас, скорее всего, температура нагрева регулируется погодной автоматикой. Ваш сосед выставляет температуру подачи вручную. А его термостат только включает и выключает котел
|
да. точно. так и есть...
|
и у соседа автоматика значительно дешевле..по логике.
кстати интересно-сколько стоила протермовская.(это же вайллант группен фюрер) |
http://otsplus.by/komnatnyj-regulyat...m-termolink-p/
|
жив еще ОТС)) думал, что загнулись уже...
|
@Sas, а зайди на сайт..ценники отмороженные местами
|
Поставил перед выходными на котел аристон класс ево систем оригинальный программатора аристон сенсус. Ну решил начать с малого просто в ручном режиме поставить температуру сначала на 20 градусов ( было 21). Пока меня не было, температура стала почти 20. Ну думаю ладно, 20,4 градуса может быть т.к. нагнал больше и отключил котел. Сейчас упадёт температура ниже 20 включиться. Тут включается котел при 20,4 работает 3 мин и выключается, ну думаю ладно это же умный комнатный термостат. Полдня наблюдал, наблюдения никчему не привели и я выставил темп 18 градусов. Котел продолжает включается не понижая при этом температуру в помещении. С термостата я могу поменять температуру на котле. Т.е. котел термостат видит. А почему не падает температура в помещении и при этом котел включается. В сервисном меню в п.4 стоит базовая терморегуляции. Может надо поставить датчик комнатной температуры?
|
а что в вашем случае программатор не имеет датчик температуры?
|
Датчик температуры помещения имеется я так понимаю в самом програматоре. Он и показывает температуру помещения и требуемую температуру которую я задал.
Если вы про уличный, то провода выведены датчик есть а вот вешать как-то совсем не хочеться |
Подскажите, как бюджетно организовать управление теплым полом от погодозависимой автоматики и таймера. Котел планируется Bosch GAZ7000 или Buderus U052, еще не определился. спасибо.
|
Цитата:
|
Котел будет GAZ7000 (уже определился). Для управления теплым полом нужен еще трех ходовой и сервопривод, правильно? Терморегулятор к сервоприводу и ПЗА или еще какого узла не хватает?
|
Цитата:
Только главное датчик или на саму стрелку ставить или после неё, но не до. |
@Юра Добриденев, почему fw200 а не CW400?
|
@Юра Добриденев, нет уже fw200. С этого года. Емс плюс или емс 2 теперь.
Да и насколько понял гидрострелки и отдельного насоса на радиаторы не будет |
А вообще обязательно покупать оригинальный блок ПЗА Bosch CW400, что бы организовать автоматику управления котлом Bosch 7000? Не устраивает, что оригинальный девайс проводной. Можно ли обойтись сторонними беспроводными ПЗА? Спасибо.
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее было в 17:50 ---------- Цитата:
|
У меня первый этаж в основном теплый пол, радиаторы на втором. CW400 если его брать придется на втором этаже устанавливать. Не хотелось бы туда провода тянуть
.@Sas, а что за EMC плюс? Нет в бошевском каталоге. |
200 в котел ставится, 400 хз, но если это оналог, то тоже в котел, зачем его на второй этаж ? На радиаторы термоголовы и все дела, а блок регулирует подачу. Может вы имеете в виду датчик комнатной температуры ? Так это совсем другая железяка и от неё мало толку там, где есть радиаторы с термо головами.
|
@Юра Добриденев, так в 400 м вроде и есть датчик температуры комнатной. Специалисты, где вы?
|
Цитата:
|
Fw200 и модули ipm сняты с производства. Вместо них cw400 и модуль mm100. А работают они по протоколу емс плюс или емс2, одно и то же.
Головной блок можно установить в котле или вынести в помещение. Но задается зависимость температуры подачи от наружного воздуха или можно использовать голову для поддержания заданной температуры в помещении. |
@Sas, тоесть что бы организовать погодозависимую автоматику нужен только CW400 или CW100? С помощью сторонних девайсов не от Bosch не получится?
И в чем отличие FW100 от CW 100 функционально? |
Цитата:
По сути аналоги, СW100 может работать сам по себе или быть подчиненным СW400, если одним из контуров нужно управлять по комнатной температуре |
@Sas, CR 10 или CR 100 только фиксируют комнатную температуру как градусник, а задаёшь все равно через кривые рассчета или можно конкретную температуру в комнате на CR 10 задать и система будет ориентироваться на эту заданную цифру и сравнивать её с комнатной ?
Почитал только что по CR 10 и CR 100, нашел только " Контроль комнатной температуры" , но контроль это может быть и просто показание на экране фактического значения. До этого был уверен что через эту штуку я могу температуру именно задавать и именно через датчик в комнате, а не по рассчету. Или для этого нужен FR 10, в чем их различия, цена, вроде, одинаковая ? Тоже замена ? |
@Юра Добриденев, CR10, СR100 - это управление котлом по комнатной температуре, т.е. комнатный термостат, но более "умный". FR10 больше нету, СR10 - его замена.
|
@Sas, в СR100 просто функций больше ? Если нужно только комнатную температуру выставлять СR10 достаточно или кроме дополнительных функций, которые у меня уже есть в fw 200 есть еще что-то важное или удобное в СR100 из за чего лучше выбрать его, а не более простой СR10 ?
|
@Юра Добриденев, они не совместимы, вам только если искать FB10
|
@Sas, а регулятор Salus http://www.salus-controls.pl/ru/prod...i-rieghuliator не заменит CW100?
|
@Densy, этот термостат не управляет мощностью котла, только вкл/выкл. Он управляет сторонним смесительным 3ходовым клапаном
|
Второй сезон, неспешно, наблюдаю за работой своей системы отопления. ТП и комнатный термостат.
Попутно читаю про всевозможную автоматику. Некоторые наблюдения приведу здесь. На термостате установлена температура в помещении 22 градуса. На улице для примера возьмем -2. Гистерзис термостата 0,2 градуса. Итак, в помещении температура упала до 21.8 сработал термостат, заработал котел. Температура подачи с котла 70, на узле смешени термометр показывает показывает, что в пол идет 50 градусов. Котел работает где то часа полтора по времени, за это время температура в помещении успевает упасть до 21.6 и вновь подняться до 22.2. Срабатывает термостат, котел выключается, температура в доме некоторое время продолжает рости( где то до 22.6), через часов 10 цикл повторяется. Изменим условия, опустим t подачи на котле до 55 C. В пол идет уже где то 45С. Котел по времени работает уже часа 3, за это время температура успевает упасть до 21.4 и снова вырости до заданной. Теперь вопрос: зачем нужна погодная автоматика, что она дает? Комфорт? Экономию? где больше экономии когда котел работает час, с подачей 70С или два часа с подачей 55? |