doc735 18.03.2016 09:40

Всем спасибо. Нашел ответ

" никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег"

Sas 18.03.2016 12:52

@doc735, бред, у вас ТП работает сам по себе, независимо от котла. Плюс он обладает большой инерционностью. Поэтому когда температура в помещении опуститься на 1 град, у вас и пол остынет на пару градусов всего, насос-то работает постоянно.
Котел включится и ТП доберет, что ему нужно.

sergN 18.03.2016 18:35

когда температура на гребенке упадет меньше , например , 40 грС
насос начнет маслать в систему . те через котел. и через 1 минуту котел включится и погонит горячую. в том числе и в радиаторы.(если они есть.)
вот и вся самоавтоматика.

freeze 23.09.2016 22:17

Интересует вопрос по автоматике тт котла sas uwt 17. Вобщем после нескольких протопок выявлена неправильный(т.е. не нужный мне) режим. А именно - началась растопка, дошли до заданной температуры и включился насос с клапаном подмеса обратки, прогрели ТА, топливо догорело, из ТА постепенно отбирается тепло - соотв. температура в котле понижается но контроллер почему-то не понимает что топливо закончилось и пытается продолжить работу включив наддув на 100%. Что интересно это может продолжаться бесконечно(часа 4 так точно пепел по котлу гоняет, дальше не проверял). Я просто тупо перевожу кнопкой выхода в режим "ожидание работы" и наддув отключается.
Таким образом контроллер, вместо завершения работы пытается мне охладить теплообменник выдув все в трубу вентилятором.
Инструкцию читал внимательно.
Кто может подсказать, может в настройках что поменять нужно, а то не могу сам разобраться? Спасибо.

freeze 01.10.2016 19:35

Вобщем всем спасибо), вроде разобрался после входа в запароленое сервисное меню и изменения температур режима "погашение".

sergN 01.10.2016 20:06

пароль?
тамака ещё вайфай не установили?
..
кстати , пишите про котел больше- людям же интересно.
какой , как , что скока денег , дров , гемора?!!!!!
не жмись !!

freeze 02.10.2016 13:45

Да, сервисное меню для корректировки сложных параметров запаролено чтобы "простой смертный юзер" не накрутил там чего лишнего:)
Вай фая нет, но есть GSM и интернет модули:) Пока в них необходимости не возникало.

Котел sas uwt 17(kWt). На нем контроллер TECH st-850, у которого достаточно большие возможности. У меня пока задействованы некоторые из них: управление насосом БКН и котла, управление трехходовым с сервоприводом для поддержания температуры обратки не ниже 55'С, поддержание заданной температуры теплоносителя для зарядки ТА на 400л... может что упустил потом допишу.
Можно ещё кучу всего подключать(дополнительные клапаны, насосы, погодное регулирование, комнатные термостаты и тд), но нужно покупать не дешёвые блоки... поэтому у меня пока на насосы тп и рад. чудесно работают два китайских термореле по 2,5$:)
Никогда раньше не имел опыта в отоплении тт котлами поэтому сравнить с чем либо не могу. В принципе вроде нормальный котел, быстро разгорается в режиме "растопка"(вентилятор дует на полную мощность) потом когда температура выхлопа доходит до 200'С начинает снижать обороты удерживая выхлоп в пределах 220-250'С. Может я что делаю не правильно(повторяюсь - это первый опыт), но одной полной закладки(две средних охапки осиновых дров) хватает прогреть до 55'С бкн на 150л, прогреть 400м трубы тп до 30'С и прогреть ТА 400л до 65'С.
Если есть вопросы или напутствия - буду рад ответить и послушать.

sergN 03.10.2016 10:39

Оффтоп

VAR 11.10.2016 08:33

с соседом долго спорили.. у нас одинаковые котлы - протерм. и у него и у меня комнатные программаторы. у меня фирменный протермовский у него не помню но другой. в моем в инструкции сказано что подключается на eBus клемы а одна пара клем остается с заглушкой а на третью пару клем у меня установлен датчик наружной температуры. Он же свой программатор подсоединил сняв заглушку... И у него все работает и вроде у меня тоже... как такое может быть? может другого производителя по другому подключается?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c7b3b549b2.png

Sas 11.10.2016 08:43

@VAR, хорошие котлы могут работать в двух режимах. On/off как у вашего соседа. Или с родной автоматикой по своему протоколу, как у вас. Только у вас, скорее всего, температура нагрева регулируется погодной автоматикой. Ваш сосед выставляет температуру подачи вручную. А его термостат только включает и выключает котел

VAR 11.10.2016 08:48

да. точно. так и есть...

sergN 11.10.2016 10:27

и у соседа автоматика значительно дешевле..по логике.
кстати интересно-сколько стоила протермовская.(это же вайллант группен фюрер)

VAR 11.10.2016 11:20

http://otsplus.by/komnatnyj-regulyat...m-termolink-p/

Sas 11.10.2016 12:45

жив еще ОТС)) думал, что загнулись уже...

sergN 11.10.2016 19:40

@Sas, а зайди на сайт..ценники отмороженные местами

Антон-Брест 13.11.2016 21:33

Поставил перед выходными на котел аристон класс ево систем оригинальный программатора аристон сенсус. Ну решил начать с малого просто в ручном режиме поставить температуру сначала на 20 градусов ( было 21). Пока меня не было, температура стала почти 20. Ну думаю ладно, 20,4 градуса может быть т.к. нагнал больше и отключил котел. Сейчас упадёт температура ниже 20 включиться. Тут включается котел при 20,4 работает 3 мин и выключается, ну думаю ладно это же умный комнатный термостат. Полдня наблюдал, наблюдения никчему не привели и я выставил темп 18 градусов. Котел продолжает включается не понижая при этом температуру в помещении. С термостата я могу поменять температуру на котле. Т.е. котел термостат видит. А почему не падает температура в помещении и при этом котел включается. В сервисном меню в п.4 стоит базовая терморегуляции. Может надо поставить датчик комнатной температуры?

VAR 13.11.2016 21:41

а что в вашем случае программатор не имеет датчик температуры?

Антон-Брест 13.11.2016 22:20

Датчик температуры помещения имеется я так понимаю в самом програматоре. Он и показывает температуру помещения и требуемую температуру которую я задал.
Если вы про уличный, то провода выведены датчик есть а вот вешать как-то совсем не хочеться

Densy 28.11.2016 12:59

Подскажите, как бюджетно организовать управление теплым полом от погодозависимой автоматики и таймера. Котел планируется Bosch GAZ7000 или Buderus U052, еще не определился. спасибо.

Sas 28.11.2016 14:15

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 276956)
Подскажите, как бюджетно организовать управление теплым полом от погодозависимой автоматики и таймера. Котел планируется Bosch GAZ7000 или Buderus U052, еще не определился. спасибо.

Можно управлять насосом ТП с помощью любого терморегулятора по температуре помещения, или по температуре пола - терморегулятор с датчиком пола, например Tech St-292 v3

Densy 28.11.2016 16:07

Котел будет GAZ7000 (уже определился). Для управления теплым полом нужен еще трех ходовой и сервопривод, правильно? Терморегулятор к сервоприводу и ПЗА или еще какого узла не хватает?

Юра Добриденев 28.11.2016 16:25

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 276984)
Котел будет GAZ7000 (уже определился). Для управления теплым полом нужен еще трех ходовой и сервопривод, правильно? Терморегулятор к сервоприводу и ПЗА или еще какого узла не хватает?

На подачу 2 термодатчика, на оба контура (полы и радиаторы), датчик температуры на улицу, fw 200 в котел и блок для управления всей этой богодельней на стену(забыл модель). Ещё на стену в какой нибудь комнате датчик комнатной температуры с управлением, ещё не купил, но уже видел, тоже не помню, в бошевском каталоге есть.
Только главное датчик или на саму стрелку ставить или после неё, но не до.

Densy 28.11.2016 16:41

@Юра Добриденев, почему fw200 а не CW400?

Sas 28.11.2016 17:43

@Юра Добриденев, нет уже fw200. С этого года. Емс плюс или емс 2 теперь.
Да и насколько понял гидрострелки и отдельного насоса на радиаторы не будет

Densy 28.11.2016 17:46

А вообще обязательно покупать оригинальный блок ПЗА Bosch CW400, что бы организовать автоматику управления котлом Bosch 7000? Не устраивает, что оригинальный девайс проводной. Можно ли обойтись сторонними беспроводными ПЗА? Спасибо.

Юра Добриденев 28.11.2016 17:52

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 276987)
@Юра Добриденев, почему fw200 а не CW400?

Хз, для этих нужд 200 достаточно, в 400, не скажу точно, но со слов моего человека, с которым это обсуждали и он же делал, там, вроде, дополнительных контуров добавлено или что-тов этом роде. 400 он другому заказчику сейчас поставил, но у него не только радиаторы и полы по одному этажу, а ещё бассейн и дополнительная ветка с полами, как-то так. Т.е. там 4 контура, а мне нужно 2 как в 200. Ещё 200 дружит с ipm2, а 400 нужно набирать двумя ipm1. 200 уже сняли или снимают с производства, но разница на новом около 200 евро, на выходе получается. Могу в чем-то ошибаться, сильно в подробности не влазил, сейчас все работает как надо.

---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее было в 17:50 ----------

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 276997)
А вообще обязательно покупать оригинальный блок ПЗА Bosch CW400, что бы организовать автоматику управления котлом Bosch 7000? Не устраивает, что оригинальный девайс проводной. Можно ли обойтись сторонними беспроводными ПЗА? Спасибо.

Только провода, только хардкор ) мен как-то наоборот ближе когда все медью соединено.

Densy 28.11.2016 18:02

У меня первый этаж в основном теплый пол, радиаторы на втором. CW400 если его брать придется на втором этаже устанавливать. Не хотелось бы туда провода тянуть
.@Sas, а что за EMC плюс? Нет в бошевском каталоге.

Юра Добриденев 28.11.2016 18:07

200 в котел ставится, 400 хз, но если это оналог, то тоже в котел, зачем его на второй этаж ? На радиаторы термоголовы и все дела, а блок регулирует подачу. Может вы имеете в виду датчик комнатной температуры ? Так это совсем другая железяка и от неё мало толку там, где есть радиаторы с термо головами.

Densy 28.11.2016 18:28

@Юра Добриденев, так в 400 м вроде и есть датчик температуры комнатной. Специалисты, где вы?

Юра Добриденев 28.11.2016 19:03

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 277006)
@Юра Добриденев, так в 400 м вроде и есть датчик температуры комнатной. Специалисты, где вы?

короче, я могу рассказать только как у меня и немного по колхозному, т.к. не было времени в это сильно вникать, была другая работа параллельно, т.к. именно отопление решил отдать в чужие руки, т.к. человек проверенный, остальное сам. В общем, датчик температуры, но наружной шел вместе с блоком, но не помню точно с каким или с fw 200 или с ipm 2, скорее всего с fw 200 и это реально только датчик. А вот датчик комнатный идет совсем отдельно и это не совсем датчик, там панель в которой датчик и на панели можно задавать нужную температуру. Для него нужен кабель (провод) 2х0,5 от котла к панельке. Еще таких блочков там несколько вариантов, самый дешевый и простой около 1,5млн, остальные существенно дороже, но смысла в них я не увидел, т.к. в них такие же функции, как во встроенном в котёл fw 200 (или что-то типа тех функций) а мне нужно в комнате только температуру задать и всё, остальное могу сделать и подойдя к котлу, несколько шагов, всего-то. Да и то, эта штука добавляет не намного больше комфорта, по тому опыту, что я успел попользоваться, с датчиком комнатной температуры получится быстрее изменить температуру и это будет немного точнее, чем регулировать её по подаче, когда fw сам пересчитывает какая подача должна быть, в зависимости от того что ты задал. Там идёт какой-то пересчет, в зависимости от наружной, от потерь, т.е. от конструктива утепления (оно там забито по умолчанию, но, вроде, можно эту диаграмку менять). Без комнатного получается разбежка 1-2 градуса, при смене нужной температуры, потом устаканивается и можно подкорректировать. Комнатный датчик просто облегчает немножко всю эту бороду.

Sas 28.11.2016 19:13

Fw200 и модули ipm сняты с производства. Вместо них cw400 и модуль mm100. А работают они по протоколу емс плюс или емс2, одно и то же.
Головной блок можно установить в котле или вынести в помещение. Но задается зависимость температуры подачи от наружного воздуха или можно использовать голову для поддержания заданной температуры в помещении.

Densy 28.11.2016 19:37

@Sas, тоесть что бы организовать погодозависимую автоматику нужен только CW400 или CW100? С помощью сторонних девайсов не от Bosch не получится?
И в чем отличие FW100 от CW 100 функционально?

Sas 28.11.2016 21:08

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 277016)
@Sas, тоесть что бы организовать погодозависимую автоматику нужен только CW400 или CW100? С помощью сторонних девайсов не от Bosch не получится?
И в чем отличие FW100 от CW 100 функционально?

Да, только оригинальные девайсы.
По сути аналоги, СW100 может работать сам по себе или быть подчиненным СW400, если одним из контуров нужно управлять по комнатной температуре

Юра Добриденев 28.11.2016 21:53

@Sas, CR 10 или CR 100 только фиксируют комнатную температуру как градусник, а задаёшь все равно через кривые рассчета или можно конкретную температуру в комнате на CR 10 задать и система будет ориентироваться на эту заданную цифру и сравнивать её с комнатной ?
Почитал только что по CR 10 и CR 100, нашел только " Контроль комнатной температуры" , но контроль это может быть и просто показание на экране фактического значения.
До этого был уверен что через эту штуку я могу температуру именно задавать и именно через датчик в комнате, а не по рассчету. Или для этого нужен FR 10, в чем их различия, цена, вроде, одинаковая ? Тоже замена ?

Sas 28.11.2016 22:19

@Юра Добриденев, CR10, СR100 - это управление котлом по комнатной температуре, т.е. комнатный термостат, но более "умный". FR10 больше нету, СR10 - его замена.

Юра Добриденев 28.11.2016 22:24

@Sas, в СR100 просто функций больше ? Если нужно только комнатную температуру выставлять СR10 достаточно или кроме дополнительных функций, которые у меня уже есть в fw 200 есть еще что-то важное или удобное в СR100 из за чего лучше выбрать его, а не более простой СR10 ?

Sas 29.11.2016 10:51

@Юра Добриденев, они не совместимы, вам только если искать FB10

Densy 29.11.2016 21:43

@Sas, а регулятор Salus http://www.salus-controls.pl/ru/prod...i-rieghuliator не заменит CW100?

Sas 29.11.2016 22:37

@Densy, этот термостат не управляет мощностью котла, только вкл/выкл. Он управляет сторонним смесительным 3ходовым клапаном

Икс 05.12.2016 13:47

Второй сезон, неспешно, наблюдаю за работой своей системы отопления. ТП и комнатный термостат.
Попутно читаю про всевозможную автоматику.
Некоторые наблюдения приведу здесь.

На термостате установлена температура в помещении 22 градуса. На улице для примера возьмем -2.
Гистерзис термостата 0,2 градуса.
Итак, в помещении температура упала до 21.8 сработал термостат, заработал котел. Температура подачи с котла 70, на узле смешени термометр показывает показывает, что в пол идет 50 градусов. Котел работает где то часа полтора по времени, за это время температура в помещении успевает упасть до 21.6 и вновь подняться до 22.2. Срабатывает термостат, котел выключается, температура в доме некоторое время продолжает рости( где то до 22.6), через часов 10 цикл повторяется.

Изменим условия, опустим t подачи на котле до 55 C. В пол идет уже где то 45С. Котел по времени работает уже часа 3, за это время температура успевает упасть до 21.4 и снова вырости до заданной.

Теперь вопрос: зачем нужна погодная автоматика, что она дает? Комфорт? Экономию? где больше экономии когда котел работает час, с подачей 70С или два часа с подачей 55?