vasth 02.10.2012 16:13

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102263)
220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.

Измерял напряжение поверенным пробником напряжения.
Между землей и нулем все ок.(они в принципе соединены )
Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то...

Славка 02.10.2012 16:26

Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.

Славка 02.10.2012 16:28

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102267)
Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то...

Перебита изоляция провода фазного и контачит на каркас.

vasth 02.10.2012 16:37

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 102270)
Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.

Ноль с фазой точно не перепутан, а видно перебил фазный провод....
епть придется гипс снимать и визуально искать ... хорошо что в котельной плитку не положил..

Saburoff 02.10.2012 17:00

vasth, я сразу сказал...

misha 02.10.2012 19:40

Цитата:

Сообщение от vasth (Сообщение 102228)
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки:)
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
:bu:

у меня была точно такая фигня.пересмотрел все розетки.в одной фаза замыкала с землей.автомат не выбивало.

майкл 02.10.2012 22:27

vasth, а каркас заземлен где-нибудь перемычкой от щита или распредкоробки?
На первый взгляд, Славка выдвинул наиболее вероятную версию

adf 02.10.2012 22:40

Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.

ozzie 03.10.2012 10:41

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 102249)
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.

Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250

adf 03.10.2012 16:47

По хорошему 0 идет с трансформаторной подстанции.
Земля- либо с контура заземления у дома, либо с заземления опоры, если оно устроено.