adf 21.01.2012 21:49

Электрообеспечение дома разбивается на группы (силовая,освещение,поэтажная и пр.). На каждую группу ставятся автоматы\узо\ дифы.
Подробнее в ветках:
Разводка электричества по дому
Как я делал разводку электрики

UserX 21.01.2012 22:13

Я читал уже эти ветки. Это я для себя размышляю. Неужели не достаточно одного УЗО именно на вводе? Он же должен спасти от утечки в любом месте, розетка, светильник или выключатель. Один минус вижу только в том, что в случае отключения ОЗУ обесточивается весь дом и нужно бежать к щитку.

adf 21.01.2012 22:18

Экономия часто боком вылазит.

VAR 21.01.2012 22:22

ИЕК

пока я не убедился что стоит платить в 4 раза дороже

UserX 21.01.2012 22:57

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 51209)
Экономия часто боком вылазит.

Так каким боком вылезет наличие одного УЗО на вводном щитке, ну кроме неудобств отключения всего электричества разом?
Я ни в коем разе не говорю что так делать нужно, просто хочу выяснить для себя и понимать, что как работает.

santeam 21.01.2012 23:25

На входе ставится УЗО с чувствительностью тока утечки 100-300мА, а на защищаемых линиях - по 30мА. Если на входе поставить одно на 30мА, то, если оно вообще включится, будет много ложных срабатываний, т.к. на любой линии может быть по несколько мА утечки, что в сумме превысит порог. Одно УЗО на 300мА на защитит вас от потрясений.

Pavel_GGS 21.01.2012 23:42

вопрос в догонку. поливал както штукатурку. и попал на не изолированные концы проводки розеток. искрила и искрила( не не глобально как при замыкании контактов) но ничего не сработало. что должно было по факту сработать и должно ли сработать

santeam 21.01.2012 23:54

Теоретически, если бы вода замыкала только фазу и ноль, то узо и не должно срабатывать. Вот когда утечка с фазы на землю, ток в фазном проводе больше тока в нулевом, нормальное УЗО должно сработать. У моих родителей леграндовское срабатывало. У меня после штукатурки несколько дней не включались УЗО (российские), потом стены высохли, и включил. Правда, вскоре на некоторых уже даже тест не срабатывал:)

UserX 22.01.2012 01:23

А можно например 3-х фазный АВ заменить тремя однофазными? Ведь в случае перегрузки, например, отключится только одна фаза, если ставить 3 АВ. В случае же с 3-х фазным АВ отключатся все 3 фазы. И вообще когда целесообразно ставить 3 по 1 фазе, а когда 1 тройной?

sansan 22.01.2012 12:25

Так входной перед счётчиком - тройной, а дальше одиночные, или я не понял о чём речь.