PAVAL 04.10.2011 23:17

Вось і ў мяне падобны галаўны боль. Учора на заводзе браў пліты, 2 з іх прыйшлося ўзяць 400 кг/м2 , а не 800. Пліты ПТМ57-15, учора адразу імі перакрыў першы паверх, паставіў пару паддонаў блокаў. Стараўся гэтыя пліты моцна не нагружаць. На ёй цалкам стаіць 1 паддон і недзе 3 паддоны часткова на гэтай пліце, часткова на суседніх.
А сення днём зайшоў у "спальню" палюбавацца ўчора зробленай працай і заўважыў танюсенькую , як нітачка трэшчынку (менш 1 мм), але поперак пліты пасярэдзіне (знiзу). Гэта пліта 400-ка. ці была яна такой раней я не звярнуў увагі. , суседнія пліты ад гэтай --800-кі. ніякай нагрузкі на гэтую пліту не планую, толькі мэбля.
Крыху адпусціла, калі убачыў Паўлавы здымкі. можа адпусціць зусім , калі пачую яго меркаванне .
заўтра пастараюся зрабіць здымкі .
:) Што параіце рабіць?

Pavel_GGS 05.10.2011 00:29

поддонами грузили сразу после укладки плит без зачеканки продольных сторон?

sanyok 05.10.2011 00:49

как по мне, так трещины не критичные....если арматура не повреждена, то ничего страшного не должно произойти...ибо всё держится на железе, а бетон как наполнение объёма.
подпорная стена-перегородка даст гарантию...монолитная перемычка тоже...

PAVAL 05.10.2011 01:00

...

PAVAL 05.10.2011 01:03

...

PAVAL 05.10.2011 01:31

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 29853)
поддонами грузили сразу после укладки плит без зачеканки продольных сторон?

Так адразу і не зачэканены прадольныя бакі. Зачэканіць не паспеў-ноч прыйшла. Адзін паддон я сёння расцягаў.

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 29866)
как по мне, так трещины не критичные....если арматура не повреждена, то ничего страшного не должно произойти...ибо всё держится на железе, а бетон как наполнение объёма.
подпорная стена-перегородка даст гарантию...монолитная перемычка тоже...

падвал перакрыт таксама плітамі, 800-мі. напэўна не вельмі добра навальваць накрузку ад 2- х паверхаў на пліты падвала, а што маеце на ўвазе пад перемычкай (у маім канкрэтным выпадку).
p.S.
Павел, Санек, дзякуй за аператыўнасць

Pavel_GGS 05.10.2011 09:34

полностью разгузите от поддонов. потом раствором м200 зачеканьте торцы с соседними плитами. желательно было чтоб 400-ки лежали между 800. вв этом случае через 3 недели после зачеканки ваши 400ки превращаються в 600-ки. т.е по 25 процентов нагрузки с 400-ки уходит на каждую соседнюю. т.е в итоге разгрузка на 50процентов. ну это в случае если сами 800-ки загружены одинаково с 400.
даже если 400-ки лежат в месте то их 400кг/м2 хватает что залить нормальную стяжку мм50-70 и дать полезную нагрузку как и везде. если не будет перегородок на ней , то можно забыть что это 400-ки

Pavel_GGS 05.10.2011 09:36

если все написаное мною соблюдается то ничего не делайте сверхнеобходимого и тем более этого :
Цитата:

Сообщение от PAVAL (Сообщение 29889)
падвал перакрыт таксама плітамі, 800-мі. напэўна не вельмі добра навальваць накрузку ад 2- х паверхаў на пліты падвала

если скинете схемку плит и с расположением на них подоннов то ради интереса переведем в эквивалентную нагрузку и посмотрит превысили ли вы 400кг/м2

PAVAL 05.10.2011 09:47

дзякуй вялікі, 400 -ка ляжыць якраз паміж 2-х 800-ак. на адной з 800-к планавалася перагародка 100 мм ГС блока, магу яе зрабіць гіпсакартонам па каркасу.
Яшчэ раз дзякуй . Супакоілі :)

Pavel_GGS 05.10.2011 09:55

на 800 ставте без проблем перегородку из ГС блока.