sergN 06.12.2012 21:43

ЛАНА, не могу сказать , что п0-дыму-это неграмотно...просто есть требования (законные), исполения которых влекут плохие последствия.
для сендвича---
– от отопительного аппарата до тройника элементы собираются «по дыму», т.е. каждая последующая внутренняя труба одевается на предыдущую, и наружная труба таким же образом;
– основной ствол дымовой трубы от фундамента до верха собирается «по конденсату», т.е. внутренняя труба вставляется в предыдущую, а наружный кожух наоборот – одевается на предыдущий элемент и стягивается стяжным хомутом.

---
- соблюдение технологии. Многие мелкие производители дымоходов (преимущественно жестянщики) не компетентны в вопросах правильной сборки дымохода. На рынках часто можно встретить дымоходы для котлов, которые собираются не по конденсату, а по дыму. Это грубейшая ошибка, ведь в данном случае дымоход в первую очередь служит для защиты кирпичного канала от воздействия конденсата, но если он собирается только по дыму, тогда конденсат будет вытекать через щели на стыках элементов. Чтобы определить как собирается дымоход, посмотрите как устроен сборник конденсата. Он должен одеваться снизу на тройник (или прочистку), а не в него. Т.е. верхний элемент дымохода должен входить внутрь нижнего.

ЛАНА 06.12.2012 22:36

Уже выяснили, что весь дымоход собран у нас по дыму.
Что делать в такой ситуации ?
Стена мокнет....И , похоже, именно в том месте, где есть стык труб.
Есть какие-нибудь предложения?
Что бы сделали вы, если бы такая ситуация случилась?

Само не рассосется, нужно что-то предпринимать...

santeam 06.12.2012 23:20

Временно можно вывести котел из низкотемпературного режима. При подаче под 60С и нормальной влажности в топочной конденсат в трубе течь не будет.
После морозов надо бы попробовать достать вставку

Стэлс 07.12.2012 00:08

Цитата:

Сообщение от ЛАНА (Сообщение 113954)
Что бы сделали вы, если бы такая ситуация случилась?...

я бы долбил одну стенку шахты. Например, на чердаке, чуть длинее чем каждое колено и верхнюю часть вверх пихнуть, а то что внизу- подтягивать вверх и разбирать по 1 колену. Потом собрать ее по конденсату , шахту заложить обратно-можно проинспектировать, чтоб стыки/швы не текли, а потом заложить.
П.С. у вас патрубок от котла какого диаметра и гильза какого? если сильно меньше чем гильза, то есть вариант внутрь еще одну гильзу вставить(это если долбать шахту нет возможности/желания, но я бы по первому варианту пошел)

Oska 07.12.2012 00:22

Сам дымоход везде утеплён ? Стены , например , дымохода , там , где проходят через чердак ? Чем выше от котла , тем больше охлаждение.Посмотрите , на какой высоте всей трубы намокает. Отсюда и думайте про причину. Может , достаточно будет утеплить , чтоб конденсат вообще не образовывался ( в таком количестве для намокания ) ?

ЛАНА 07.12.2012 10:19

santeam,
Стэлс,
Oska,
спасибо за советы.
Пока остановились на варианте раздолбить шахту на уровне промокания и посмотреть-что там.
Но не факт, что устранив проблему в этом месте, не получим ее в аналогичном другом, на следующем стыке, ведь труба УЖЕ собрана неправильно...
Есть еще Ваш,Стэлс,вариант со вставкой внутрь существующей гильзы еще одной меньшего диаметра, собранной по конденсату,(диаметр существующей гильзы позволяет) Но,если честно-не представляю, как это сделать физически...ведь гильзу нужно будет вставлять прямо с крыши, предварительно ее собрав....
И про утепление,Oska. На чердаке труба тоже в кирпичной кладке в полкирпича. Этого недостаточно? А протечка как раз почти под потолком второго этажа ...

Еще раз спасибо всем, кто участвует.
Пишите, если вдруг будут мысли, буду рада любому совету.
Одна голова-хорошо, а целый форум-лучше....

Стэлс 07.12.2012 11:17

Цитата:

Сообщение от ЛАНА (Сообщение 114022)
...вариант со вставкой внутрь существующей гильзы еще одной меньшего диаметра, собранной по конденсату..ведь гильзу нужно будет вставлять прямо с крыши, предварительно ее собрав....

не собрав, а собирая прямо на крыше, иначе вы ее тупо не подымете вертикально. Ну. может, мксимум по 2 колена внизу собрать и вставлять через верх(или через раздолбанный на чердаке проем :), если не охота убиваться по такой погоде с крыши.
Выше потолка 2-го ее нужно будет ватой каменной обложить(между кирпичем и нержой), до самого верха

Zlusya 07.12.2012 11:33

мы собирали дымоход в подвале. соединили 2 участка и подняли вверх, опять соединили и опять подняли..... если соберемся что разбирать - опять через подвал, запихивать через крышу дымоход.... ну я не знаю, у нас карлсонов в роду не было, неужто снизу никак?

Oska 07.12.2012 11:53

Вообще-то уменьшать сечение дымохода неправильно.((((
ЕСЛИ ПО ЧЕРДАКУ МЕЖДУ КИРПИЧОМ И ВСТАВКОЙ НЕТ УТЕПЛИТЕЛЯ, ТО НАДО УТЕПЛЯТЬ КЛАДКУ СНАРУЖИ. В обязательном порядке.

Стэлс 07.12.2012 12:03

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 114034)
Вообще-то уменьшать сечение дымохода неправильно.((((
.

никакой катастрофы нет, главное чтобы не меньше диаметра выхлопа котла, что и написано выше...
Оска, как снаружи(над кровлей) утеплить при такой погоде?Тем более, что все равно будут разбирать шахту, проще внутрь натолкать