Michelen |
13.10.2016 21:39 |
Цитата:
Сообщение от Семиход
(Сообщение 273507)
На сколько недобор по классу?
|
Некоторые стены (партии бетона) на момент замеров соответствовали марочной прочности, но есть куски где недобор был около 20%-35%
Цитата:
Сообщение от Семиход
(Сообщение 273507)
В каких условиях укладывалась смесь? Кто и как укладывал?
|
Все участки укладывались в одинаковых условиях с использованием глубинного вибратора. Температура была выше 20 градусов. Высыхать быстро не давали. Укладывали строители в профессиональную опалубку. :)
Цитата:
Сообщение от Семиход
(Сообщение 273507)
Что за конструкция?
|
Цокольный этаж (вопросы, в основном, по стенам). Полы по грунту, почему-то плохо мерялись.
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS
(Сообщение 273511)
если вы получили свои например М200
|
Надеюсь, что будет-таки M250. :) Создавал тему т.к. имею подозрение, что бетон "не той" марки а хитрые поставщики осознанно выждали 4 месяца чтобы бетон набрал прочность выше реально марочной.
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS
(Сообщение 273511)
можно ушатать только так показатели
|
Согласен, но в моем случае смущают две рядом стоящие стенки, которые заливались в одинаковых условиях и по одинаковой технологии (лично наблюдал) с разницей в пару дней и при этом имеют существенно различающиеся показатели. И при этом более "слабая" стенка визуально отличается желтизной.
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS
(Сообщение 273511)
А тем прибором как пользовались ?
|
били в одну точку раз по 10, он сам выдавал среднее показание (предполагаю, что отбрасывал некоторые отклонения). Делали замеры по нескольким точкам на стене (партии). Стучали тысячи раз - сколько точно не скажу, но не меньше 2х тысяч - точно.
|