Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Фундамент (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Трещины в фундаменте (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2278)

Oska 27.10.2011 08:48

Как я понимаю : если арматура неглубоко ( 1-2 см ниже уровня поверхности ) , горизонтально , а раствор жидковат , то когда бетон начинает застывать ,над арматурой получается слишком маленький слой+ разница температур ( особенно ночью ) металла и бетона + поверхностное натяжение воды в растворе...раствор как бы обтекает арматуру по бокам и не даёт связаться именно над арматурой , вот и трещина.
Но это всё , если воды больше , чем нужно , в бетоне , хоть чуть-чуть.
Извините , если куцо объяснила. Процесс понимаю , но сказать красиво не очень получается (((((
Не рвёт обычно очень густой и плотный бетон на мелком заполнителе. А тут , может , и камушек попал над арматурой , вокруг него жидкость с цементом и ушла мимо.На микроуровне.
Вообще , для текучести при заливке иногда добавляют больше воды в бетон , но потом такой раствор ВСЕГДА даёт усадку.

Тимур 27.10.2011 10:49

Вложений: 1
Проблемы нет, они точно не глубокие и не опасные. Эти трещины имеют происхождение, аналогичное этим, когда происходит подсыхание верхнего слоя:

mily 27.10.2011 11:30

Спасибо всем, успокоили.

Армирование есть, возможно, оно где-то действительно высоковатое, хотя старались несколько сантиметров слой оставлять.

Трещины замажу раствором. Вертикальные стены мне больше не нужны, потому что выше будет или монолит или ФБС меньшей толщины. Может откопаю их слегка, чтобы потом грязюки поменей было.

Мне ещё рекомендовали организовать что-то вроде слива, чтобы вода зимой там не застаивалась. Это имеет смысл?

Irsanka 27.10.2011 11:38

высота бетона над арматурой (верхний слой) должна быть 5-7 см.

я бы не раствором замазала, а любой гидроизоляцией для наружных работ или силиконом для наружных работ.
раствор гигроскопичен. и нет вероятности что он плотно забьет трещины.
про слив. мое мнение: лишние хлопоты, если нормально законопатите трещины.

Болт 27.10.2011 11:39

накрывайте клеенкой, влага не так быстро будет испарятся и трещин не будет.

Тимур 27.10.2011 11:39

Интересно, куда можно организовать слив из траншеи, замкнутой по периметру дома? Если только насосом, но и он не подберет всю воду. Лучше не заморачивайтесь этим. Если есть возможность - накройте чем-нибудь, чтобы дождь со снегом не попадали.

malex 27.10.2011 17:29

Цитата:

Сообщение от Irsanka (Сообщение 33183)
высота бетона над арматурой (верхний слой) должна быть 5-7 см.

Откуда вы это взяли?

artexpress 27.10.2011 17:50

Цитата:

Сообщение от malex (Сообщение 33284)
Откуда вы это взяли?

Я тоже сначала хотел оспорить, а потом подумал и решил, что в данном случае (подземная часть, без гидроизоляции) - утверждение скорее верное.

CINEMAX.by 27.10.2011 18:32

Цитата:

Сообщение от Irsanka (Сообщение 33183)
высота бетона над арматурой (верхний слой) должна быть 5-7 см.

Тоже интересно откуда информация. Мне когда конструктор раскладку плиты моей отдавал - там значилось 2-3см от нижнего и верхнего края, если не ошибаюсь. Думаю он, конструктор, не просто выдумал данные размеры, а не 5-7см...
(кста, что самое смешное - у меня - при соблюдении его рекомендаций, ну может правда тоже где-то местами меньше зазор вышел - тоже такие решетки были :) )

Славка 27.10.2011 18:34

7 см это норма для НИЖНЕГО слоя бетона без подушки, а не для верхнего.

Для верхнего слоя НЕ БОЛЕЕ 50 мм, причём если слой 40-50 мм, то рекомендуется устанавливать дополнительную сетку. Например кладки или дорожную. Её в расчёт арматуры не берут.

Справочно толщины бетона для рабочей арматуры:

- в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включительно - 10
- то же, свыше 100 - 15
- в балках и ребрах высотой, мм
менее 250 - 15
250 и более - 20
- в колоннах - 20
- в фундаментных балках - 30

- в фундаментах:
сборных - 30
монолитных при наличии бетонной подготовки - 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки - 70

Толщина защитного слоя бетона, мм, для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее:

- при высоте сечения элемента менее 250 мм - 10
- при высоте сечения элемента равной 250 мм и более - 15