судя по фото там не сплошным куском песок? и еще пятно где ; по середине пролета или сбоку ?
если это пятно локально ка на фото ,то проще замазать любым клеевым. я бы вам показал какие у меня продольные трещины в плитах после того как их вода зимой порвала :) оставил как есть. |
Песок не сплошным куском. Максимальная глубина этого безобразия где то 2.5 см.
На плите есть ещё такие участки, но гораздо меньше. Пятно ровно посередине плиты, где то 1,5 метра от торцевой стороны, на который плита опирается ( опора на армпояс, где то 18 см. со стороны ближайшей к пятну и 11 см на армпояс со стороны дальней от пятна). Длина плиты 4.8 метра. А что за клеевой состав, где его берут или как делают? Может пойдёт клей для блоков с добавлением цемента? P.S. На выходных срочно заанкеровал плиты над средней несущей стеной и замазал дыры под петли, чтобы вода не попадала |
любой клеевой хоть для блоков хоть для плитки. цемент не надо добавлять.с точки зрения несущей способности у меня сомнений нет.
ну разве только вставить пистона на заводе :) |
Подскажите пожалуйста, если морозом порвало в плите ПК 60-15-8 три крайних пустотки из семи (первую и третью - до половины длины плиты, вторую на всю длину), могла ли вода (лед) порвать и арматуру рабочую, т.к. есть большой участок с поперечными сколами. И как ремонтировать, усиливать плиту???
|
порвало вдоль плит ?
енто я уточняю. |
Как быть? - Разорвало в мороз плиту перекрытия
Подскажите пожалуйста, если морозом порвало в плите ПК 60-15-8 три крайних пустотки из семи (первую и третью - до половины длины плиты, вторую на всю длину), могла ли вода (лед) порвать и арматуру рабочую, т.к. есть большой участок с поперечными сколами . И как ремонтировать, усиливать плиту???
|
Когда было все заморожено, выгдядело как отделившийся и провисающий на 1-2 см участок бетонной скорлупы овальной неправильной формы, размером 60*80 см. А сегодня потеплело и отчетливо видны мокрые трещины вдоль пустот.
|
у меня тоже порвано около 4-плит. гдето по 2-3 пустоты на плиту. в основном рвутся соседние с отвертиями под петли пустоты. В моем случае я ничего не предпринимал. уже стоят поверху офигенно тяжелые кирпичные перегородки. ноль реакции. уменя поотщелкивало нижнюю скорлупу у плиты. местами и ребро задело. но не критично было в тех местах.
выкладывайте свои фото. полечим по фотографии. а я блин свои удали за ненадобностью. и нарисуйте четко на схеме место повреждения и марку плиты. посмотрим на сколько зацепило рабочую арматуру. в 8-ках армирование в основном идет через ребро. поэтому могло уменьшить нес способность грубо на процентов 30. что не смертельно. но всеже вначале фото и схема. и я так понимаю что длинная сторона в 80см вдоль плит всеже ? кстати поясню что первая арматурина идет в первом толстом ребре. его порвать не возможно в основном колет скорлупы пустот. потом определимся. если что усилим весьма терпимо поверху в стяжке и ребрах |
Жаль что удалили фото, если есть возможность покажите...
Я сегодня постораюсь сфоткать свою беду. |
Цитата:
особо не растраивайтесь. от этого легче не будет. да и бывает что зря растраиваетесь. ждемс. |