Вложений: 3
26.06.2008
раскапываем котлован до отметки -1.300. суглинок. обнаруживаем возможный плывун. геологию (изыскания) не делали. изначально предполагали делать нормальный ленточный сборно-монолитный фундамент из блоков ФБС на монолитной ж/б подушке. берем тайм-аут на консультации с конструкторами. |
Вложений: 1
с знакомым товарищем тестя поехал в Минскградо и Минскинжпроект выяснять ньюансы по нашему участку.
з.ы. это надо было делать до покупки участка))), разумеется. оказалось: 1. красная линия в паспорте застройщика не правильно нарисована. не там((( и попадает практически на наш дом. 2. дорога, которая будет проходить по нашему участку будет иметь примерную отметку +1.300. к нынешнему уровню. корректируем пятно застройки на пальцах. сам срочно еду переделывать паспорт застройщика в отдел архитектуры минского района. з.з.ы. чтоб долго не отвлекаться, вот он. его сделают через месяц)) |
Вложений: 6
29.06.2008
решение по фундаменту: монолитная железобетонная плита на замененном утрамбованном основании из пгс около 1 м. завозим ПГС. много. около 1000м3. з.ы. могло быть меньше, но пришлось смещать пятно застройки и соответственно докапывать котлован. |
Вложений: 3
12.07.2008
основание выравняли ТОшкой. проливали водой - водовозами. ловили поблизости. уплотняли вибротрамбовкой для дорожных работ. тоже нашли поблизости. основание твердое, плотное. готовим опалубку для плиты. купил и поставили новую бытовку для строителей. будут там жить. не местные. из-под бреста. |
Пусть не обижаются форумчане, но у Вас..самый продуманный как в архитектурном, так и в инженерном плане дом... Объём проделанной работы, аккуратность в мелочах....короче--нет слов!
Желаю, чтобы сил хватило у Вас достроить его.... ПС. еду и гляжу на него....опасно....подбить кого можно... +1 заслуженный!!!! |
Вложений: 4
фундаментная плита будет выступать за габариты дома на 400мм.
вначале бетонная подготовка М100 толщиной 100мм - около 30м3. армирование: 2 плоских сетки ф 12мм ячейка 200х200мм. в зонах оснований колонн - ячейка 100х100мм с 4-мя вертикальными анкерами-выпусками арматуры ф 20мм плита - бетон М250 толщиной 300мм - около 90м3. 17.07.2008 бетонная подготовка залита. вяжут сетки. |
Цитата:
последнее время задумываюсь о том, что надо было бы попроще (поменьше) да побыстрее. да 2008 (хороший год) теперь нам будет только мечтаться))) в плане финвозможностей. |
Вложений: 5
18.07.2008.
заливаем плиту. бетон М250 непрерывно в один день 90м3. 15 миксеров. |