@Lama, нижняя ендова по сколько см заходит на скат? По умолчанию эти ендовы идут листом 50 см, согнутым пополам, т.е. по 25 см на сторону. Практика показывает, что этого мало. Себе заказывал ендовы из метрового листа - по 50 см на сторону.
8 с половиной лет - полет нормальный. Правда, у меня МЧ. Может для ЦПЧ есть нюансы? Хотя, хуже быть не должно. |
Цитата:
Её уже давно нет на форуме. |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...adbd968dae.jpg Вот тут ПСУЛом то же самое делают: http://www.domsovetov.by/imagehostin...adcdf197c2.jpg |
Металл ендовы (у меня он по 30 см в каждую сторону с загнутым краем), псул и прочее это все от попадания воды сверху, с этим у меня полный порядок. Проблема с водой которая образуется на мембране от таяния снега, эта вода даже не попадает на металл. Проблема в повреждении мембраны в ендове. Может от степлера отверстия подпускают, может от гвоздей ... хотя у меня должны быть ленты проложены под всеми брусками, но походу не качественно использовали материалы и не соблюдали технологию :(
Тут я подозреваю еще вот какой момент, многие даже не знают что у них такая же ситуация есть, ведь еслиб крыша уже была утеплена то я тоже бы ничего не заметил :) |
@Lama, я ендовы только в этом году утеплил. Проблем здесь не было.
Одна стропилина мокла. Долго примыкания к вентканалам колупал, пытался разобраться. Оказалось, что лопнувшей была подножечная черепица, и с нее по каркасу в дожди вода текла фиг знает каким способом. Черепицу заменил, когда коллектор солнечный ставил, теперь сухо. Главная ошибка при устройстве ендов, что в эту, как Вы выразились, балку (накосную стропильную ногу, как я понимаю) строители скобки бьют. А этого делать категорически нельзя. Можно только в стропильные ноги к ней примыкающие. В ендове, кроме укладки пленки в виде желоба, я делал перехлесты мембраны от оси по 75 см на соседний скат, строго как по технологии. |
Цитата:
И у меня была идея на соседний скат перехлест делать, но тут тоже меня не послушали, а я это уже поздно увидел. Как представлю что сейчас нужно 4 ендовы переделать, по 11 метров каждая, хочется опять денег с кровельщиков потребовать за такую "криворукость" :dj: Еще и попробуй найди тех кто сделает как положено. |
Ай, господа, бей скобы в плёнку, не бей, все одно. Если ендова сделана неправильно, то она будет течь.
Банально, неправильно плёнку уложить. Все. Привет вода. Скажу по секрету, у меня воробьи всю плёнку погрызли, на ендове тоже. Нигде ничего не мокнет-течет. |
@Кim, если у вас кровля уже утеплена то вы этого и не увидите :), если пленка поврежедена то течь - это дело времени.
|
Цитата:
|