Цитата:
|
Так вышло :)
|
Цитата:
|
Цитата:
|
ну да... оставят когда я уже отдал 130... )))
|
Недавно провел газ по дому. Уже дали.
Так вот технадзор оооочень обратил внимание на то, что отсутствует газоанализатор и клапана на трубах. Позвонили своим и сказали чтоб установили. Через пару дней приехали газовщики и установили. Клапана на трубы врезали, к котрым потом прикручиваются шланги для котла и плиты. Принцип их: при пожаре, а именно при нагревании клапана до 70 град, он автоматом закрывает подачу газа (как термостат в авто). Газоанализатор повесили под потолком, работает от 220 В, принцип: при, видимо, утечке газа он срабатывает и орёт как типа пожарный извещатель. Тока после этого технадзор принял всё моё газовое хозяйство и дал добро на врезку. |
Цитата:
от газоанализатора по 2 проводам подключение к электромагнитному клапану на газе. при срабатывании газоанализатора по сигналу закрывается клапан на газе. ---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:30 ---------- Цитата:
|
а что это за электромагнитный клапан?
|
Никаких проводков от газоанализатора к клапанам у меня нет. Принцип их работы мне объясняли газовщики. Так что, за что купил., за то и продал.
|
Цитата:
http://www.gazoanalizatory.ru/catalo...ncy_switching/ http://www.saratov-gas.ru/catalogue/...machine_check/ http://gazstopinvest.deal.by/p174587...oklapanom.html может у вас просто газосигнализатор ? который подает только звуковой сигнал и не более |
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна