ну продольное армирование как хотите зуба не касается.
при таком мощном соотношее 2/1 армирование никакой роли не играет. вот визуально переверните ипредставте что это лапа фундамента. вопросы сами исчезнут. распределение усилий в жестких элементах типа этого под 45 гладусов. вот нарисуйте от врутреннего угла наклонную линии. она упрется в вертикальную плоскость уступа. т.е все сечении сжато раньше в старину такими соотношениями делали постепенное уширение фендамента из камня тюк и ж/бетоне речи не шло |
Спасибо, понял, признаться метров 300 арматуры вы мне сэкономили )
|
Цитата:
|
Kanov, А как у Вас под блок 40, с вентзазором и кирпичом 120. Выходит только 500? Вы планируете блок на пару см внуть дома выпускать и кирпичом выпуск делать на пару? Это вроде допускается. У меня просто такая же проблема, блоки 30, достались подешевке. так и не определился еще со стенами какие делать. Либо 30 блок, 5-7 утеплитель, 4 вентзазор, 12 кирпич. Либо как у Вас, только пояс шириной я прикидывал 55 см. Почему Вы решили такой вариант, блоки на клей? Также узнал, что есть облицовочный кирпич шириной 54 мм, т.е этим уменьшается ширина пояса, но вот как себя он ведет неизвестно.
Pavel_GGS, Я планировал делать уступ шириной 25 см и высотой 25. поперечную арматуру 8, с шагом 300 выгнутую Г-образно(10 см верхняя часть буквы) и продольную 4 стержня диаметром 10(два сверху, два снизу). Этот пояс будет идти поверху ФБС(дом без подвала). Так вот я планировал букву Г выгнутую из арматуры, устанавливать не так как Вы нарисовали, а зеркально. Поясните, пожалуйста, технически как поперечная арматура Г-орбазная работает? И второй вопрос: Продольную арматуру, где располагать в таком случае: по краям пояса в уступе с наружной стороны) соблюдая нормы по защитному слою т.е. между двумя арматуринами рассояние около 48 см или в створе фундаментного блока т.е. между арматуринами расстояние около 28 см, а уступ армирован только поперечной арматурой? Дом 9.5х8.3 мансардного типа, кровля ЦПЧ. Я бы тоже отказался от армирования поперечного. :) При этом увеличил бы высоту пояса до 30 см, так возможно? |
ну визуально нарисуйте от внутреннего угла линию. это визуально трещина раскрывающаяся к верху. ее надо перекрыть арматурой. но этого мало . нужно обеспечить необходимую анкеровку для этой арматуры по обе стороны. с лева длины по горизонтали хватает, а с права мало. вот мы его и удлиняем. отгибом. половина длины анкеровки по оризонтали. останое по вертикали вниз. причем вертикаль не может быть длинее т.е не эффективно.
ну в принципе возможно отказаться от оперечки. но тут по мимо этого надо считать фундамент с добавочны эксцентриситетом по наружке. он конешно пойдет в противовес плитам с другой стороны. да и состав стены по сечению тоже надо смотреть |
Вложений: 1
Цитата:
|
Я вот тоже насчет кирпича 54 мм, боюсь. Планирую облицовывать после того как будет крыша, т.е минимум через 2 года, а будет ли этот кирпич если его делает только один производитель
|
В основном именно по этой причине я от него отказался, так как вначале планирую поставить коробку-окна-двери, потом облицовывать. В этом конечно много минусов, но по другому сейчас не выйдет. А вот будет ли такой кирпич потом- сложно сказать. Поэтому и остановился на обычном.
|
Так я о том же, производитель только один так?
|
Цитата:
|