Цитата:
Между землей и нулем все ок.(они в принципе соединены ) Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то... |
Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.
|
Цитата:
|
Цитата:
епть придется гипс снимать и визуально искать ... хорошо что в котельной плитку не положил.. |
vasth, я сразу сказал...
|
Цитата:
|
vasth, а каркас заземлен где-нибудь перемычкой от щита или распредкоробки?
На первый взгляд, Славка выдвинул наиболее вероятную версию |
Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук. Кто делал проводку? Как сделаны заземление и 0? Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО. |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250 |
По хорошему 0 идет с трансформаторной подстанции.
Земля- либо с контура заземления у дома, либо с заземления опоры, если оно устроено. |
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна