1. не "когда открывается кран ГВС", а когда бойлер остынет ниже уставки ГВС (55°)
2. в 2К горелка не просто горит, а модулируется по показаниям датчика температуры ГВС, диапазон которого ниже, чем требуемая температура для нагрева БКН 3. распространенные капиляры на другой, более низкий диапазон температуры, так что уж если заниматься разбором схемки, то с переключающим 3Х, имеющим достаточный Кv (проход), т.е. схемы, которую вспомнил Tiger - забыть про контур ГВС и решать, как обеспечить одновременно максимальную температуру и мощность котла для нагрева бойлера и требуемую температуру в радиаторах. Поверьте, что при подаче 75° в радиаторы котел будет нещадно тактовать, комфорта не будет. ИМХО ваш присмотренный 18квтник просто неликвид, его мощности мало для проточного 2К, а за его сочетание с бойлером я бы не брался. |
santeam - так в котле под гвс и СО температура выставляется каждая своя, только не посмотрел в паспорте до какой гвс можно выставлять . ...И при остывании бкн до 55гр. капиляр должен включить котел.. Не догоняю почему нет... ...цена просто смешная, 2млн.
|
температура ГВС недостаточна для нагрева бойлера.
если хотите использовать этот котел с БКН, то без контура ГВС, переключая 3Х с отопления на бойлер по встроенному термостату (никаких капиляров!) |
santeam, прочитал на сайте в этом котле теплообменник сделан "трубка в трубке" , страдает ли такой теплообменник в проточной гвс? ...может не заморачиваться и пустить выход ГВС через электробойлер литров 50, обматать его минватой 10-20см?
|
страдание (зарастание накипью) зависит от жесткости воды, у битермика важно контур отопления заполнить водой без солей жесткости, например через колбу с ионообменной смолой (а не с полифосфатом), или из 19л. бутылей.
18 кВт маловато для проточника, так что электробойлер 35-50 л. это вариант, см. в соседней ветке, но от появления накипи он не поможет... минвата это лишнее, и не эстетично, там уже есть пару см. теплоизоляции |
я про то что в теплообменнике "трубка в трубке" контур гвс не греется непосредственно пламенем а через воду СО, в сравнении с раздельными теплообменниками , или разницы нет?
|
не знаю
в котлах с раздельными ТО ГВС тоже греется отопительной водой, во вторичном ТО. ГВС греется пламенем только в колонках ну и в накопительных |
santeam, ...в этом котле с низу есть два провода соединенные между собой под колпочком, на них висит бирка "для подключения комнотного термостата", можно ли к ним подключить датчик БКН если организовать ГВС через контур СО?
...раскажи принцип работы этих термостатов. |
эта перемычка есть почти во всех котлах
когда она замкнута, котел поддерживает заданную температуру, когда разомкнута, котел выключен термостат бойлера должен ее замыкать (если она разомкнута комнатным термостатом) и переключать поток воды с радиаторов на змеевик бойлера с помощью 3X - в принципе, это несложно сделать с релюшкой, но некомфортно иметь радиаторы под 70°, надо усложнять схему смесителем, доп. насосом, мне это ненравиццо. |