Могу коллеге-форумчанину одолжить на неделю за пиво. Чтобы не парится с двумя часами... Кстати, у него разброс в 0,5 градусов - как нефиг.
|
alonecat,
Спасибо, буду иметь ввиду, но неужели за пару часов с этим приборчиком я не управлюсь? И расскажите уже кто нибудь- как правильно с его помощью балансировать радиаторы??? :ge: |
S.G., система инертная.
надо же побаловаться с кранами и посмотреть на реакцию. тут на день-2 надо. |
S.G., у вас же всё висит на одной ветке и стоят балансировочные и регулировочные краны? Тогда действуйте так ;)
Открывайте полностью верхние краны, а нижние краны закрываете полностью на всех радиаторах. Затем возвращаемся к самому первому радиатору со стороны котла и приоткрываем нижний кран на четверть оборота. Идём к следующему, его открываем на четверть и + ещё четверть. У следующего уже три четверти, пока не дойдём до последнего. Последний должен быть открыт полностью. Как вариант посчитать количество оборотов нижнего крана и разделить по числу радиаторов, чтоб знать сколько оборотов отжимать. Этот метод примерный. Теперь о точной регулировке с применением термометров... Выключайте радиаторное отопление и ждёте пока радиаторы остынут. После этого включаете котёл и замеряете температуру подачи воды на первом радиаторе (удобней и точнее измерять температуру на кране - имхо) и сравниваете с температурой обратки этого радиатора. Регулируя нижним краном добиваемся разницы температуры в 12 градусов. После этого переходим к следующему и т.д. Последний обычно остаётся полностью открытым. Как-то так ;) |
Хотел бы поднять тему. Копался со своим отоплением, и нашел в проекте расчет отопления, а также таблицу "Настройки", где указаны цифры от 2 до 9 для каждого участка труб, который ведет к каждому отопительному прибору. Насколько я понял, это что-то вроде насколько открыты краны (балансировочные) к данному отопительному прибору. Не совсем ясно, где они балансируются, но я так предполагаю, что на гребенке. Система лучевая, 2 гребенки на радиаторы 1 и второго этажа по одной.
На внутрипольные конвекторы стоят максимальные цифры - 5.5, 6 и на один самый большой аж 9. На батарии в основном стоят 2-3-4. Но на внутрипольные маленькие (30-40см в длину) стоят 3.25 (я таких не ставил). Причем внутрипольные стоят на отдельной гребенке в проекте, у меня т.е. их всего 3 больших, стоят вместе с радиаторами. Если честно, то и тепла от них никуя нету, хотя термоголовки стоят на максимуме открыты. Также регулировка на гребенку радиаторов первого этажа стоит 3.1, на второй этаже 3.15. На гребенку конвекторов ничего не написано, видимо открыто полностью. Насколько я помню, кто-то из спецов писал про внутрипольные, что им нужна высокая температура подачи и главное большая скорость теплоносителя. Возможно поэтому в проекте они висят на отдельной гребенке. Их вышеописанного я так и не понял, что балансировка подразумевает поступление теплоносителя по кол-ву к каждому отопительному прибору или одинаковой температуры. В моем варианте, когда на одной гребенке висят радиаторы, то я просто на отводах для регулировки прикрываю краны радиаторов больше чем краны конвекторов, при этом ставлю насос на 3 скорость? Также прикрываю вход на гребенку второго этажа. Все верно? |
wilson, а какие радиаторы и термостатические радиаторные клапаны заложены в проект?
|
Радиаторы керми с нижним подключением termix-2 вроде - гладкие такие. На них стоят термоголовки. Также на них есть еще регулировка какая-то - от 1 до 9 (в месте установки термоголовки), как я понял это и есть балансировочные краны (или регуляторы).
|
wilson, клапан со шкалой - это Терамо статический клапан с пред настройкой - самый простой балансировчник. Я не знаю какой клапан стоит в ваших радиаторах, т.к. Керси каждый год меняет производителя. Но каждое деление соответствует определенному протоку через радиатор. Зная какой должен быть проток, а в проекте у вас судя по всему есть эта информация, вы можете отрегулировать клапан. Или открыть его на максимальный проток и регулировать с гребенки.
|
Делали много не по проекту. Да, есть такая регулировка от 1 до 9 вроде бы.
Регулировка - чем больше по размеру и дальше от гребенки стоит радиатор, тем больше у него должен быть проток? Так? |
wilson, ваще лучше по температуре радиаторов, пирометром.
|