sanyok 13.07.2011 13:44

ByDeRus, надо вам плюсануть...

ByDeRus 13.07.2011 14:00

да ладно

sanyok 13.07.2011 21:32

имеем настенный 1к-газовый котёл в обвязке с БКН...работают радиаторы и тёплые полы.....
Допустим, возникнет необходимость переходить на твёрдое топливо.... Как присобачить ко всему этому ещё и твёрдотопливник???

sanyok 13.07.2011 22:07

Вложений: 1
на сайте Евротерма (www.euroterm.by) нашёл интересную фото...

Сергей 31 13.07.2011 22:58

Вложений: 2
Я Т.Т. с настенникаи ваяю так.
У нас Вайланд ревностно относится к Т.Т. в паре со своими котлами.
Критикуйте:

sanyok 13.07.2011 23:01

Сергей 31, не всё можно рассмотреть....накладываются трубы друг на друга...
...хотя, плохому танцору......

sanyok 13.07.2011 23:06

Сергей 31, без гидрострелки?

Сергей 31 13.07.2011 23:08

Вложений: 3
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 14723)
Сергей 31, не всё можно рассмотреть....накладываются трубы друг на друга...
...хотя, плохому танцору......

Это я специально так масмкируюсь.

Попробовал в первый раз в жизни одинаково повтоприть свою работу.
Как говорится: найдите 10 различий в 3-х разных котельных.

Сергей 31 13.07.2011 23:10

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 14724)
Сергей 31, без гидрострелки?

Я не ставлю гидрострелки на Т.Т. котлы. Или системы безопасности, или Т.А., буфер, что по факту тоже самое что и гидрострелка.

sanyok 13.07.2011 23:11

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 14726)
Это я специально так масмкируюсь.

Попробовал в первый раз в жизни одинаково повтоприть свою работу.
Как говорится: найдите 10 различий в 3-х разных котельных.

Солнце по разному светит!!!:ag::cs:

Vol 13.07.2011 23:59

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 14547)
ну и какой температуры он выдает ГВС? и вы забыли, что в котле есть температурные датчики, и он рассчитан иметь на входе холодную воду до 10°, а если он получит на входе 45°...
забудьте, нереально при лишнем теплообменнике (пламя - первичный ТО СО - вторичный ТО ГВС -ТО БКН(змеевик) - вода) доставить на змеевик БКН теплоноситель горячее 60°.

Т.е. Вы хотите сказать что если на вход ГВС подать воду более 10 град. то котел не разожжет горелку? Я не спец. но думаю что производители бюджетных котлов врядли будут тратится на контроль температуры входящей воды ГВС, может у продвинутых моделей это и есть.
По поводу 60° - так в принципе достаточно, меня устроит, и даже если на входе будет не 10 а 30-40° то я думаю сможет и больше накочегарить. но нужно ли?

sanyok 14.07.2011 00:01

при 30-40 градусах быстро легионеллу вырастите...нужно 1-2 раза в месяц греть бойлер больше 70 град

sergN 14.07.2011 00:05

дырка у бойлера под розетку только на одном.
хороший подряд получил.

Vol 14.07.2011 00:09

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 14748)
при 30-40 градусах быстро легионеллу вырастите...нужно 1-2 раза в месяц греть бойлер больше 70 град

Так у меня косвенник комби, раз в месяц могу электричесвом прогонять или ТТ, он то у меня тоже есть.

Vol 14.07.2011 00:12

и 30-40 я имел ввиду обратку змеевика БКН во время нагрева контуром ГВС.

Еще раз повторюсь сей замут связан с тем что по нормальному сделать не хватает денег вариант с одноконтурником (proterm Пантера 25 KTO)получается около 9 млн руб., двухконтурники Immergas - 6,4 млн, Novien 5,7 млн не считая стабилизатора и монтажа. К тому же иммергазу и новьену типа не нужны стабилизаторы, но это уже другой вопрос отвлекаться на него не будем.

sanyok 14.07.2011 01:30

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 14727)
Я не ставлю гидрострелки на Т.Т. котлы. Или системы безопасности, или Т.А., буфер, что по факту тоже самое что и гидрострелка.

вы параллельно подлючаете ТТ, группа безопастности, перепускной шунт...
а что будет происходить, когда отключат электроэнергию?..и насос ТТ станет....

sanyok 14.07.2011 01:34

группа безопастности стравит воду?

ByDeRus 14.07.2011 01:55

Ну если в понимать под ней:
Манометр,
Предохранительный клапан,
И воздушник
То конечно стравит,на то она и группа безопасности))))
Видел своими глазами старый советский квадратный котел который стал круглым. монтажники переделывали естественную под принудительную с новым газовым,пережив заглушали,а краны на новый котел не открыли(газа не было) и вот вам получите.

Сергей 31 14.07.2011 11:35

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 14769)
группа безопастности стравит воду?

При Т.Т. я никогда не полагаюсь на одну группу безопасности. На фото возле насоса, красная головка, с которой термоэлемент идет в верхнюю часть котла. Это ТС 131, а в котле стоит встроенный змеевик охлаждения.
В доме есть аварийное электропитание.

sanyok 15.07.2011 22:00

ATMOS - 42 рекомендованных подключения с аксессуарами

http://www.atmos.cz/russia/instalace...oruce-zapojeni

sanyok 20.07.2011 22:09

Можете меня поздравить!!!!
Сегодня я распрощался со своим 2х-контурником....
Взамен приобрёл 1-контурный Юнкерс Царакласс Экселенс 35 кВт.....
Счастью нет предела!!!!!!!
А теперь у меня появилось много новых не менее забавных вопросов, но о них позже..

Спасибо всем, кто помогал, кто пытался помочь окультурить мой бывший котёл!!!

ByDeRus 20.07.2011 22:38

От всей души поздравляю с удачным обменом,желаю своевременно смонтировать,вовремя запустить и не видеть больше сервисанта.
.......ну хотя бы лет 10))))
Надо было еще новому обладателю насос предложить

sanyok 20.07.2011 22:39

сервисанта раз в год!!!!

ByDeRus 20.07.2011 22:42

О точно надо будет на досуге тему открыть,подсобираю инфу начну.

sergN 21.07.2011 00:23

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 15860)
сервисанта раз в год!!!!

эт зачем? от них надо подальше держаться. чур меня.

sanyok 21.07.2011 00:29

на год сертификат продляют....чтобы газовики не цеплялись
...ну и чистят котёл

sanyok 22.07.2011 00:05

в котёл встроен насос...
нужны ли насосы на контуры?

Сергей 31 22.07.2011 00:14

На контур теплого пола нужен.

sanyok 22.07.2011 00:15

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 16129)
На контур теплого пола нужен.

контур радиаторов продавит?

Сергей 31 22.07.2011 00:35

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 16130)
контур радиаторов продавит?

Насос не должен никого давить. Почти все системы отопления, которые приходилось переделывать пробовали продавить. А, как известно повышение напора в 2 раза повышает сопротивление в 4 раза. 3-9 раз и.т. д, процесс квадратический.
Вероятней всего в Вашем котле насос 25/6, а сопротивление системы не превысит 3х метров. Берите мощности всех отопительных приборов, суммируйте: Пример- 20000 Вт / 20 (дельта подача обратка) /1.163 = 860 литров в час. Далее смотрите на рабочее поле Вашего насоса по графику.
По Т.П. берите 60 Вт/ м2., но дельту подставляйте 5 градусов.

sanyok 22.07.2011 00:37

надо изучить характеристики насоса котла

Сергей 31 22.07.2011 00:41

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 16138)
надо изучить характеристики насоса котла

А че его изучать? Ставите, все будет нормально. Вроде у Вас система коллекторная, так в таком случае там 3-х метров не будет.

sanyok 22.07.2011 00:42

3 метра..это куда....
извините за тупость....

sanyok 22.07.2011 00:45

ааааа...ясно.....это м3/ч?

Сергей 31 22.07.2011 00:47

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 16140)
3 метра..это куда....
извините за тупость....

На графике: вертикальная часть "Н", сопротивление в метрах. Горизонтальная, вода метры кубические. Над каждой кривой название насоса.

Славка 22.07.2011 01:04

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 15853)
Можете меня поздравить!!!!
Сегодня я распрощался со своим 2х-контурником....
Взамен приобрёл 1-контурный Юнкерс Царакласс Экселенс 35 кВт.....
Счастью нет предела!!!!!!!
А теперь у меня появилось много новых не менее забавных вопросов, но о них позже..

Спасибо всем, кто помогал, кто пытался помочь окультурить мой бывший котёл!!!

Поздравляю!

sanyok 22.07.2011 01:07

Вложений: 1
вот...нашёл...

sanyok 29.07.2011 11:32

Вложений: 2
как лучше обвязывать?
последовательно???
...или через коллектор?

ByDeRus 29.07.2011 11:58

Чета мне помнится у тебя в планируемой схеме и стрелка была.
А если так то через коллектор.

sanyok 29.07.2011 12:05

стрелка это да.......была...
Стрелку планировал при доп.подключении ТТ...Сергей31 писал, что можно и без стрелки....
А для ТТ подключения предусмотрю.


ByDeRus, если через коллектор, то на каждую ветку нужен свой насос..Верно???..или котолового насоса хватит?