-   -   Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1217)

ByDeRus 09.12.2011 23:16

А Че была САЖА???

uka 10.02.2012 11:09

Что-то вчера странное было...
Приезжаю вечером с работы - температура в доме 19* (комнатный термостат стоял на 22*). Котел работает, возможно включился недавно, т.к. тепло набрал достаточно быстро. Элекстричество не отключалось. Вот и думаю, что это могло быть.
п.с. Были мысли на беспроводной термостат, но весь вечер работал стабильно, так что думаю что не он. Может что с газом было?...

ByDeRus 10.02.2012 12:13

Может на ГВС работал долго?

sergN 10.02.2012 12:14

темные электрические силы.

uka 10.02.2012 13:00

Цитата:

Сообщение от ByDeRus (Сообщение 56288)
Может на ГВС работал долго?

так дома весь день никого не было

santeam 10.02.2012 13:21

uka, за рабочий день дом остыл с 22 до 19? а по приезду за вечер нагрелся с 19 до 22?
Явно котел не работал днем. Если бы была ошибка по дымоходу (конденсату), он бы сам не включился. По-моему, это из разряда критических ошибок, сбрасываемых только "красной кнопкой". Или всё-таки ваш котелок не из таких? Маловероятно, что так падало давление газа. Электроника могла зависнуть, и перезапустилась сама? В принципе, какой-то таймер, 1 раз в сутки проворачивающий насос, есть в любом настеннике, может он мог вывести котел из зависания...

misha 10.02.2012 13:30

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 56305)
uka, за рабочий день дом остыл с 22 до 19? а по приезду за вечер нагрелся с 19 до 22?
Явно котел не работал днем. Если бы была ошибка по дымоходу (конденсату), он бы сам не включился. По-моему, это из разряда критических ошибок, сбрасываемых только "красной кнопкой". Или всё-таки ваш котелок не из таких? Маловероятно, что так падало давление газа. Электроника могла зависнуть, и перезапустилась сама? В принципе, какой-то таймер, 1 раз в сутки проворачивающий насос, есть в любом настеннике, может он мог вывести котел из зависания...

с 19 до 22 у меня весь день нагревать будет.

uka 10.02.2012 14:45

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 56305)
uka, за рабочий день дом остыл с 22 до 19? а по приезду за вечер нагрелся с 19 до 22?
Явно котел не работал днем. Если бы была ошибка по дымоходу (конденсату), он бы сам не включился. По-моему, это из разряда критических ошибок, сбрасываемых только "красной кнопкой". Или всё-таки ваш котелок не из таких? Маловероятно, что так падало давление газа. Электроника могла зависнуть, и перезапустилась сама? В принципе, какой-то таймер, 1 раз в сутки проворачивающий насос, есть в любом настеннике, может он мог вывести котел из зависания...

Сколько он не работал, я не знаю. Но т.к. в комнате, где стоит термостат, мощность батареи немаленькая, то она нагревает комнату достаточно быстро. Ошибки котла не проверял. котел Аристон 24СФ.
Еще некоторое, что может быть повлияло (а может быть и нет):
-термостат стоит в комнате, которая расположена на юго-восток. Но хоть убейте, не помню, было вчера солнце или нет))
-утром перед уходом уменьшил температуру подачи котла с 58* до 54-54*, т.к. когда морозы немного припали, то заметил, что ТП стал холоднее.
Но в любом случае, если было бы с котлом все нормально, то термостат в комнате не дал бы ей остыть до 19*.

Цитата:

с 19 до 22 у меня весь день нагревать будет.
Первый этаж. где в основном ТП и у меня наверное день прогревался бы, поэтому пришлось в срочном порядке там включить радиаторы на полную мощность.

santeam 10.02.2012 15:43

Ну, если у вас солнце зимой ходит так низко, что попадает на ваш датчик, то всё возможно :)
ТП остывал, и даже если котел включился за час до вашего прихода, он успел его нагреть. И наверно схема обвязки простая, что пока не нагреется ТП, радиаторы не греются.

uka 10.02.2012 16:01

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 56343)
Ну, если у вас солнце зимой ходит так низко, что попадает на ваш датчик, то всё возможно :)
ТП остывал, и даже если котел включился за час до вашего прихода, он успел его нагреть. И наверно схема обвязки простая, что пока не нагреется ТП, радиаторы не греются.

-солнце на датчик попасть не могло ввиду его расположения;
-к сожалению, у меня ТП за час не нагревается, времени надо больше, наверное из-за качества бетонной смеси;
-этого мой мозг не понял (пока не нагреется ТП, радиаторы не греются). Такое может быть?

santeam 10.02.2012 16:43

может, если смеситель ТП подключен просто параллельно радиаторам:
пока смеситель открыт, насос ТП забирает на себя всю котловую воду,
и лишь когда смеситель прикроется, достанется радиаторам.

uka 11.02.2012 00:15

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 56366)
может, если смеситель ТП подключен просто параллельно радиаторам:
пока смеситель открыт, насос ТП забирает на себя всю котловую воду,
и лишь когда смеситель прикроется, достанется радиаторам.

не, у меня такого вроде нет.

пионер 11.02.2012 16:08

Коллеги, подскажите порядок настройки РБ котла, пожалуйста.
РБ перестал компенсировать тепловое расширение СО (после отключения и охлаждения давление падает до уровня незапуска-приходится подпитывать вручную-а при последующем включении травят аварийные клапана от избытка даваления.... и так циклически)

santeam 11.02.2012 23:16

Как и любой расш. бак, освободите его от давления воды на мембрану - отсеките котел от СО и слейте из теплообменника (бачок подключен к обратке котла) воду, например откройте фильтр-грязевик. Насосом с манометром выставьте расчетное давление воздуха в полости бака, обычно 0,8..1 бар.

пионер 12.02.2012 00:24

Спасибо!

PS: за 3.5 года эксплуатации Вайланта Турботек это первый его сбой.

пионер 12.02.2012 21:36

сегодня занимался.
слил. аж ведро воды получилось.
насос только не всякий подходит.т.к. у вайланта сосочек короткий торчит
от велосипедных только подходит видимо насосов, которые наворачиваются на сосок резьбой.
мой автомобильный ножной не подошел,т.к. штуцер удлиненный, не для таких маленьких сосочков предназначенный.
пришлось тягать компрессор от соседей и пистолетом потиху напускать.борясь с сопротивлением.
когда напускал- потекла черная жижа. судя по всему в РБ была.прорезиненая такая.
потом запустил.
и все заработало как и прежде.
ура!

shmerka25 24.05.2012 16:31

Господа, подскажите стоимость обслуживания настенника после гарантии. В у.е. чтобы легче считать.

sergN 24.05.2012 16:49

заодно - с кем заключить договор..?

magari 24.05.2012 18:39

sergN, в мингазе есть список контор, там рядом в таблице - марки котлов, которые они обслуживают...
Я выбрала поближе к дому. Позвонила, дали мастера. Теперь если что - звоню ему. Никаких бабок за договор не плачу. Чисто по необходимости. Все ремонты и обращения записываются в некую бумагу, которую нам выдали.
Усё.

misha 24.05.2012 22:30

а какой котел?

sergN 25.05.2012 11:19

у мну -вайланты.все.
пришли газовики районники-типа нужен договор и номер.
я валяюсь.-15 лет не спрашивали. нафига оно им.
а дед ноет- роди им договор.(а не то отключат газ...шутники)

sergN 13.07.2012 16:41

ну вот и до меня добрались неисправности.

напольник вайлант с бойлером.(15 лет работал)
автоматика сошла с ума и потиху сдохла.
вызвал парня с ихдома....посмотрел- будет изучать мануал и в понедельник приедет.
так что радует , что не зима.

sergN 25.07.2012 14:22

всвязи с тотальными неприездами мастера решил сам всё исправить.

слава яйцам- раньше давали техдокументацию.!!!!!!!!!!!!!
проверил все наружние датчики на сопротивление.
2 NTC работали нормально. а на бойлере PTC шалил конкретно.
я его тупо заменил на переменный резюк. всё заработало.
по ходу инфотраха(2 дня) выяснил , какие терморезюки ставят на такие приблуды.
нифига не РТ100/1000.(но бывает часто) оказался KTY 81/210 (есть вариации).

к примеру фирменная веревка с наконечником стоит- .........50 евро
такая же от ФиФа стоит............................................. .......41 доллар.
всвязи с наличием рук и времени решил сам сделать
.................................................. ...(цена датчика ........... -2 бакса+
провода и руки/крюки+ термо паста...котя там была залита какая-то вонючая хрень....или за 16 лет тупо сдохла и завоняла ). (правда надо заказ на радиодеталях на 20 баксов. ща хлама наберу)

sergN 08.08.2012 22:16

собрал датчик бойлера за 2 бакса...работает исправно.
ха хрен мне.
обнаружилось , что насос рециркуляции ляснулся. меняю.
ещё засада.и инфа для всех.
Вайллант на каждый модельный ряд меняет начинку.
как следствие моя автоматика горелки GFA 100557 уже недоступна в гугле.
в минске нет . в понедельник будут , кажется , заказывать в германии..
я в полном ауте.

короче. котел стоит .=воды нет горячей. купил сраненький эл бойлер на 50 литров.
достал из запасников кучу фитингов и всяких труб.(и железо и пластик и инструмент от стройки первой.)
вкорячил элбойлер в систему. вода есть....
но вот котел ......
покупайте простые котлы!
не покупайте вайллант- через 10-15 лет нормальной работы вы хрен быстро сможете отремонтировать.
на весь минск мне дилер дал одного только мужика- типа он спец по старью.
уповаю на его знания.
(но завтра повезу своим автоэлектрикам- они разные чудеса творит иногда)
схемы электрической пока нет...методом тыка...блин.

sergN 08.08.2012 22:50

написал в украину в представительство- они вроде с немцами дружат давно...может помогут чем...(((

ByDeRus 10.08.2012 13:55

А че наше представительство не работает уже?

http://www.vaillant.by/dlya-klientov/kontakty/

sergN 10.08.2012 14:12

работает. украина переслала письмо нашим.
те сбросили подрывную схему.
но вопрос в том , что GFA 100557 в интернете упоминается 1 раз на французском форуме. типа был недоволен человек частыми поломкам..
что в результате делать?
1/менять котел
2/менять целиком всю автоматику (по цене котла , наверное)(базовая плата мама+ GFA+ погодозависимый блок+датчики)
или есть замена какая блока или замена части блоков.
3/жду понедельника . блок отдал на дефектацию ребятам.

ByDeRus 10.08.2012 16:40

так а вчем проблема то с котлом, и вообще какой тип?

sergN 10.08.2012 19:01

VK 21/4-1 ЧУГ
напольник чугун.
погодник VRC set-BW .
GFA 100557.
насосы работают. релюхи щелкают как обычно(типа срабатывают...хрен знает их). запала и огня нету.
становится на аварию. (датчики вроде все исправны-термодатчики проверял на сопротивление , котловой разбирал , тяги не разбирал , но он срабатывает потом.)
обычно 0,5сек авария и сразу поджиг.(такой был алгоритм)
отдельно искра есть.(в "ручном" режиме-тупо 220 на транс).
вынул GFA ...день возил с собой...вечером воткнул- пошло пламя...через 3 минуты автоматика вся заморкала (типа умираю)и весь котел отрубился от питания.
через 10 минут обесточивания включил 220 опять. лампы зажглись и он стал на аварию .
при этом , как и ранее насосы и лампочки на отопление и воду включились нормально.....тока нет поджига и пламени(газ тоже не включается).

sergN 16.08.2012 00:45

в общем так.
приехал мастер. посмотрел. диагноз подтвердил.
мужик нормальный. видимо я тоже.
поэтому дал телефон , где запчасти грузят.
повезло-это фигня самая расходная на старых котлах.
поэтому была на складе. 100ойро.
купил , вставил- отсо..ал.
разобрал всё нахрен опять. оттестил и разобрал "вакуумный" предохранитель -
собрал. теперь работает.
только вот не работает по погодозависимому блоку. работает по температуре котловой воды. и постоянно гоняет насос котла.
печалька. но уже легче. уже не замерзать....
кстати плата -ханивеловская- говорят они тока 3 года живут. вот вам и надежность.

надеюсь-я не надоел всем со своим котлом.

Korvet068 16.08.2012 02:27

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 93185)
короче. котел стоит .=воды нет горячей. купил сраненький эл бойлер на 50 литров.

Если отнестись философски, то можно порадоваться, что это произошло сейчас, а не зимой в жуткие морозы

sergN 16.08.2012 10:51

гы...зимой бы мастер ехал месяц.
проще иметь резервный источник тепла ..

wilson 18.08.2012 19:31

Ну или второй котел - 1.5-2к про запас.

Aleska 14.09.2012 23:46

А сервисное обслуживание все делают каждый год? И что это сейчас стоит?

magari 14.09.2012 23:51

Aleska, по стоимости не скажу, не помню...что-то около 50 уе...
Но стараюсь делать ежегодно.
Мне это дешевле, чем заключать договор на год...который что-то порядка 180 уе стоил...
Может я ошибаюсь, т.е. новенькому котлу пофигу, потом договор начнёт работать...

adf 15.09.2012 10:41

4 года работает напольник. Для вызова сервиса причин нет. За это время чистился один раз-от пыли,после окончания грязных работ в доме.

misha 15.09.2012 23:21

у меня с восьмого года котел работает.пока причин вызывать и заключать договор не было.в этом году начал задумываться,обзвонил,договор стоит от 700 до 900 тысяч с тех обслуживанием.вот ду маю с кем заключить.может у кого есть проверенные контакты по валенкам?

magari 15.09.2012 23:29

Пару раз видела, что вымывалось из теплообменника (если я прально поняла откуда эта гадость).
Нунафик.
Тот же мингаз всегда напоминает о необходимости промывки и прочистки котла перед началом отопительного сезона.
Вызываю человека из фирмы, которая была в списке от мингаза. Приезжает, чистит, плачУ и усё.

Pavel_GGS 15.09.2012 23:38

Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 99721)
4 года работает напольник. Для вызова сервиса причин нет. За это время чистился один раз-от пыли,после окончания грязных работ в доме.

у Вас Протерм КЛО 30 вроде ?

adf 15.09.2012 23:45

Pavel_GGS,
Гораздо проще- Протерм PLО 30