леон 19.06.2012 20:17

Доброго времени суток! Подскажите - топочная большая, можно в ней сделать душ, предварительно установив внутри стену и дверь?

artexpress 19.06.2012 20:32

Цитата:

Сообщение от леон (Сообщение 84518)
Доброго времени суток! Подскажите - топочная большая, можно в ней сделать душ, предварительно установив внутри стену и дверь?

То есть, фактически, вы хотите сделать топочную проходной? Хитро, конечно, но думаю, что можно, главное, чтобы в двери была прорезь (или вентканал).
Тут, смотря как приемщики посмотрят на душевую - как на душевую кабину, или как на отдельную комнату.

P.S. Предпологается, что будет газ.

леон 19.06.2012 20:36

Газ уже 10 лет есть, у тех кто жил раньше в доме не было такой потребности, а скорее желания. Стоит газовый котел, вентиляция+ окно в стене.

artexpress 19.06.2012 21:03

Цитата:

Сообщение от леон (Сообщение 84523)
Газ уже 10 лет есть, у тех кто жил раньше в доме не было такой потребности, а скорее желания. Стоит газовый котел, вентиляция+ окно в стене.

В нашей стране (иногда по объективным причинам) принято все делить на два этапа:
1. До сдачи в эксплуатацию
2. После сдачи в эксплуатацию
Если уже все сдано, что вам мешает (кроме необходимого по закону согласования перепланировки) сделать, как хочется? Вряд ли есть какая-то угроза безопасности, если грамотно решить вопросы с вентиляцией.

freeze 10.11.2012 12:35

Приветствую форумчан.
Ситуация такова:
Размеры котельной д/ш/в = 3200/1400/2700. Окно 900/1500, "запасной" вентканал на полкирпича. Вход в котельную из коридора, напротив выхода из котельной спальня. Газ в далекой перспективе, пока планируется ТТ котел на дровах.
Вопросы:
1. Нужен ли под дверью "зазор" и если его сделать, то не будет ли запах при растопке проникать в дом?
2. По требованиям(могу ошибаться) от фронта котла до соседней стены минимум 1м... у меня 1,4м от стены с дымоходом до противоположной стены. Как выйти из этой ситуации?

Gek 10.11.2012 12:54

freeze, 1 метр для газовых котлов с закрытой камерой.

для вашей топочной скорее всего будет важен объем и обязательно приток воздуха (щель под дверью).

Вик 10.11.2012 13:13

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 109090)
Приветствую форумчан.
Ситуация такова:
Размеры котельной д/ш/в = 3200/1400/2700. Окно 900/1500, "запасной" вентканал на полкирпича. Вход в котельную из коридора, напротив выхода из котельной спальня. Газ в далекой перспективе, пока планируется ТТ котел на дровах.З
Вопросы:
1. Нужен ли под дверью "зазор" и если его сделать, то не будет ли запах при растопке проникать в дом?
2. По требованиям(могу ошибаться) от фронта котла до соседней стены минимум 1м... у меня 1,4м от стены с дымоходом до противоположной стены. Как выйти из этой ситуации?

1)Для ТТ котла лучше сделать забор воздуха с улицы отдельным каналом (гофрой) иначе надо в дверях дырку резать или держать окно открытым (и выстужать котельню).
2) А что мешает развернуть котёл? Даже если не брать в расчёт требований к газовым котельням вы просто не пройдёте мимо поперёк стоящего ТТ котла (займёт под метр от стенки). Либо чего обжарите в процесе.

freeze 10.11.2012 15:11

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 109093)
1)Для ТТ котла лучше сделать забор воздуха с улицы отдельным каналом (гофрой) иначе надо в дверях дырку резать или держать окно открытым (и выстужать котельню).

В принципе не проблема, а свободный вентканал нельзя для забора воздуха задействовать?:
Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 109093)
2) А что мешает развернуть котёл? Даже если не брать в расчёт требований к газовым котельням вы просто не пройдёте мимо поперёк стоящего ТТ котла (займёт под метр от стенки). Либо чего обжарите в процесе.

Просто теоретически не хотелось бы лишних углов на выходе от котла к дымоходу, да и если развернуть - все равно "бочком" ходить придется. Придется ТТ котел Стропува С20 ставить с диаметром 560мм.:)

freeze 10.11.2012 15:19

Цитата:

Сообщение от Gek (Сообщение 109092)
freeze, 1 метр для газовых котлов с закрытой камерой.

для вашей топочной скорее всего будет важен объем и обязательно приток воздуха (щель под дверью).

Запах дыма при такой схеме в дом не будет идти? Может есть какие нибудь хитрости с уровнем пола в котельной и т.д., чтобы дым не попадал в жилое пространство? Хотя по логике - есть приток воздуха под дверью, есть рабочий вентканал в котельной,.. дым при растопке должен идти в вентканал. Т.е. можно делать приток под дверью(не считая случаев опрокидывания тяги). Поправьте, если не так.

Вик 10.11.2012 22:08

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 109105)
В принципе не проблема, а свободный вентканал нельзя для забора воздуха задействовать?:


Просто теоретически не хотелось бы лишних углов на выходе от котла к дымоходу, да и если развернуть - все равно "бочком" ходить придется. Придется ТТ котел Стропува С20 ставить с диаметром 560мм.:)

Вентканал лучше не стоит (будите шахту переохлождать) хотя в теории можно. Углы при достаточной высоте трубы роли не играют, всегда можно на метр нарастить. Тут дело в том что за котлом обычно идёт шибер (в струпе как отдельная деталь) и он тоже место отнимает.
Кстати вход в дымоход у вас в стене или в потолке?

Вик 10.11.2012 22:18

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 109106)
Запах дыма при такой схеме в дом не будет идти? Может есть какие нибудь хитрости с уровнем пола в котельной и т.д., чтобы дым не попадал в жилое пространство? Хотя по логике - есть приток воздуха под дверью, есть рабочий вентканал в котельной,.. дым при растопке должен идти в вентканал. Т.е. можно делать приток под дверью(не считая случаев опрокидывания тяги). Поправьте, если не так.

Смотря как повезёт, обычно не идёт. Можно в дверь встроить решотку с обратным клапаном. Но вы всёж обдумайте вариант с подачей воздуха в котёл или уж окно в котельной открывайте. Почему это так можно у каминьщиков почитать (подробно с разяснениями).
Опрокинуть тягу можно естестно (могу на спор в любом котле на естестной тяге) но в жизни это происходит крайне редко при правильной трубе.

sanyok 11.11.2012 00:11

при правильной вентиляции дым в дом не пойдёт))))

freeze 11.11.2012 23:04

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 109164)
Кстати вход в дымоход у вас в стене или в потолке?

В стене, канал рядом с дымоходом.
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 109187)
при правильной вентиляции дым в дом не пойдёт))))

Канал на полкирпича не гильзованый. Высота от входа в вентканал до выхода=5.1м, расстояние от конька до выхода вентканала 2.2м, высота вентшахты ниже конька на 10см.

marsoviy 24.11.2012 10:16

Вложений: 1
Здравствуйте.
Приключилась неприятность.
Уже собрал и обвязал оборудование топочной, но при визите клиента в мингаз возникли вопросы.
Тётка которая там сидит говорит что вам так ни-кто не подпишет нужно котёл сносить чорти куда на другую противоположную стену.
Дело в том что на улице в месте выхода трубы место является внутренним углом строения, плоскость топочной как бы смещена от плоскости всего дома образуя простенок и Якобы слабо вентилируемый угол.
Вверху нет препятствий рассеиванию газов с права окно топочной слева простенок примерно 1.2м
Вопрос.
Права ли тётя пытающаяся развалить органично собранное оборудование?
Не уж то нельзя выйти из ситуации другим более умным способом?

ignatov 24.11.2012 10:41

А что за правой (по рисунку) стеной топочной?

sergN 24.11.2012 11:32

вариант 1 .(по логике нрмальных людей приемлем.) а что скажет тетя-это вопрос.
вообще никакая вентиляция турбику не нужна. от под давлением дымососа.
она нужна фасаду.
тетя- тупо полуавтомат.(берет деньги у своих и не глядя подписывает.=надо найти своих. они и проект топочной сделают по вашему эскизу. и согласуют)

marsoviy 24.11.2012 14:42

Вложений: 2
Как этих своих искать?
Вот доп информация
эту топочную нужно развалить.

Вик 24.11.2012 15:50

Цитата:

Сообщение от marsoviy (Сообщение 111727)
Как этих своих искать?
Вот доп информация
эту топочную нужно развалить.

Правильно нечего поощрять взяточников!!!!!! Сделайте как они хотят (пущай подавятся) там труб то на метров 8 больше то.

sanyok 24.11.2012 16:01

такую топочную разваливать низззяяяяяя!!!

sergN 24.11.2012 17:21

marsoviy, в каком месте города объект. я спрошу своих. они и проектанты и строители.
можно попросить. они проект внутрянки сделают(повторят) проведет открытую часть и подключат(сдадут). (или как-то иначе по желанию хозяина)

santeam 24.11.2012 20:28

Вариант "вверх" не рассматривали?

Irsanka 25.11.2012 00:40

marsoviy, думаю, нужно попросить у тети документ, по которому такой вариант запрещен газовиками. Пусть покажет бумажку и положения, на основании которых запрещено так делать. Попросить приехать и замерять на улице на свежем воздухе уровень концентрации выхлопов от котла в запрещенном варианте и сравнить с цифрами разрешенного варианта ( если таковые цифры имеются и на них ссылаются).
Нужно бороться и не сдаваться. Самодуров и самодур везде много.
Я ничего страшного на чертеже не заметила. Последний вариант-- дурость самодуры)))

marsoviy 25.11.2012 12:31

На сайте мингаза в вопросах ответах, касаемо требований к дымовым каналам.
Есть загадочная строчка.
"Выходные отверстия дымоходов в фасаде здания следует размещать исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере."
За эту формулу можно много спрятать, нужно чёткое перо проектировщика.

Kuzbar 25.11.2012 12:35

marsoviy, а если трубу уличную продлить что бы из закутка выходила. Не очень может быть и красиво но как вариант... Тогда все выхлопы будут по ветру равзвеиваться.

---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:32 ----------

Цитата:

Сообщение от Irsanka (Сообщение 111801)
marsoviy, думаю, нужно попросить у тети документ, по которому такой вариант запрещен газовиками. Пусть покажет бумажку и положения, на основании которых запрещено так делать. Попросить приехать и замерять на улице на свежем воздухе уровень концентрации выхлопов от котла в запрещенном варианте и сравнить с цифрами разрешенного варианта ( если таковые цифры имеются и на них ссылаются).
Нужно бороться и не сдаваться. Самодуров и самодур везде много.
Я ничего страшного на чертеже не заметила. Последний вариант-- дурость самодуры)))

С тетей лучше не спорить а то упрется рогом. Лучше решить вопрос обычным путем...

Selek 05.12.2012 13:31

Народ, может кто знает, если подключать турбо-котел - дымоудаление в дымоход, а забор воздуха подключить к вентканалу, нужен ли по нормам в топочной еще один свободный вентканал? (Для обычного котла, к сожалению, не хватает кубатуры топочной)

serega 05.12.2012 13:39

Наличие вентканала необходимо везде, где есть газовое оборудование.

PS: а зачем так усложнять подключение котла?
Может лучше атмосферник, тогда вопрос с забором решается проще.

santeam 05.12.2012 13:41

нужен
по нормам вентканал должон быть вытяжной, а вы его опрокидываете.

сверлите стену для приточки или брать воздух вокруг дымоходной вставки

polyzadumchivy 05.12.2012 14:42

А возвращаясь к этому сакральному окну, что рассматривается в качестве помещения топочной? Например, у меня в цоколе две смежных комнаты. Между ними дверной проем без заполнения (т.е. проход). В другие помещения цоколя входы перекрыты дверями. Окно в одной комнате, сам котел - в другой. Будут ли эти две комнаты рассматриваться как единое помещение топочной? В утвержденном проекте именно так идет, но...
P.S. В крайнем случае турбик :)

Стэлс 05.12.2012 14:57

polyzadumchivy, ну так и никаких но не будет, если в техпаспорте (ведомости ) будет обозвано "топочная"

Selek 05.12.2012 15:05

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 113685)
Наличие вентканала необходимо везде, где есть газовое оборудование.

PS: а зачем так усложнять подключение котла?
Может лучше атмосферник, тогда вопрос с забором решается проще.

Писал уже выше, что атмосферник не подходит - не хватает кубатуры помещения.

---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее было в 13:58 ----------

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 113686)
нужен
по нормам вентканал должон быть вытяжной, а вы его опрокидываете.

сверлите стену для приточки или брать воздух вокруг дымоходной вставки

Для забора воздуха просверлить стену не проблема, только вот не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход), тем самым охлаждая теплообменник.

freeze 12.12.2012 10:22

Цитата:

Сообщение от Selek (Сообщение 113694)
Для забора воздуха просверлить стену не проблема, только вот не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход), тем самым охлаждая теплообменник.

Тоже интересен этот вопрос. Может какая автоматическая заслонка на трубу приточки бывает? Т.е. котел включился -> заслонка открылась, котел выкл. -> заслонка закрылась.

bragster 20.12.2012 20:51

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 114751)
Тоже интересен этот вопрос. Может какая автоматическая заслонка на трубу приточки бывает? Т.е. котел включился -> заслонка открылась, котел выкл. -> заслонка закрылась.

Ну так поменяйте местами дымоудаление сделайте в стену, а забор через вентканал.

Сляпы Юранд 28.12.2012 16:33

А вот, господа, идиотский вопрос...
Печное отопление, конечно, гут, но... Печка старая и с ней какой-то постоянный геморрой /тема для отдельной ветки/.
ТТ-котел длительного горения? Можно ли его запилить прямо в деревянном доме? Например на месте печи /печка находится в геометрическом центре строения/, ибо та пристройка, где его можно было бы разместить, - холодная до безобразия /летняя веранда/, да и дымоход выводить оттуда сложновато будет...
/не бросайтесь тапками - я еще молодой домовладелец/

Стэлс 28.12.2012 17:17

Сляпы Юранд, печь где нибудь указана в документах(в том же техпаспорте на дом)? если нет, то на нет и суда нет)). А вообще,рассуждая с точки зрения обывателя, неправильно это- мусор, шум и дым в дом пускать

Вик 28.12.2012 17:19

Можно. Тока инструкцию прочесть к котлу стоит. А то нопример у струпа дна нет а для деревяного пола это как то не очень. Ну и при дозагрузке бывают некоторые дымят.

Сляпы Юранд 28.12.2012 17:26

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 117456)
Сляпы Юранд, печь где нибудь указана в документах(в том же техпаспорте на дом)? если нет, то на нет и суда нет)). А вообще,рассуждая с точки зрения обывателя, неправильно это- мусор, шум и дым в дом пускать

Печь указана...
Но дело в том, что я столько уже перехерачил в этом доме, что паспортом на него можно подтереться /да, знаю, штраф заплачу - так будет немного проще, проверено/
От ТТ-котла длительного горения столько шума-дыма? О_о
Проблема в том, что реально его больше никуда не приткнешь: дом небольшой, планировка - м-м-м... удачная, но не оч, подвала нет, а на веранде, где котел можно было бы, наверное, воткнуть, - зимой дубак категорический.

---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 117458)
Можно. Тока инструкцию прочесть к котлу стоит. А то нопример у струпа дна нет а для деревяного пола это как то не очень. Ну и при дозагрузке бывают некоторые дымят.

Про дозагрузочное дымление уже думал... В принципе решаемо: котел в фигурный дизайнерский короб :) с принудительной вентиляцией.

Вик 28.12.2012 17:28

ТТ котлы ставят и на улице (например Теплотрон) а шум наверное от системы с ПЦ (глупо для небольшого дома и просто опасно при установке в жилом помещение).

Короб не обязательно. Смотреть на модель и на крайняк дымосос поставить и включать при дозагрузке.

Стэлс 28.12.2012 17:32

Сляпы Юранд, а из веранды каркасник слепить не?(ваты 150мм в стены и доской зашить). Или даже ее не всю, а типа топочной отгородить. Сейчас будет переборка или летом?
п.с. Я бы ни под каким соусом не поставил себе в центр дома эту фиговину:), уж лучше тогда печь переложить

Сляпы Юранд 28.12.2012 17:57

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 117462)
п.с. Я бы ни под каким соусом не поставил себе в центр дома эту фиговину:), уж лучше тогда печь переложить

Буду думать... Спасибо.

Рустам 09.04.2013 21:41

Вложений: 1
здравствуйте скажите пожалуйста в каком месте можно разместить газовый котел в цокольном этаже окон нет совсем не в одном из помещений вот фото цокольного этажа (не пойму никак кто пишет можно даже если нет окна кто наоборот нельзя окно обязательно должно быть) вот фото вход с улицы предусмотрен спасибо