CINEMAX.by 15.02.2012 00:20

Вложений: 1
помещения 6 и 12 - поменялись местами.
стены - к-б блок 400мм по моим прикидкам - более-менее честное сопр.теплопередаче 400мм стены будет, думаю где-то как и заявлено производителем - 2,35 (хотя очень хочется верить в Новолукомльские заявленные для их блоков толщиной 425мм - 3,056).
Стены планирую все же утеплять.. 50-70мм минватой.
Оконные проемы - почти все - высотой 2160мм.

netskiller 20.02.2012 15:34

Теплопотери дома 158 м2 (примерно).
 
Вложений: 1
Хочу проконсультироваться со специалистами, правильно ли сделан расчет и как далее выбрать приборы отопления и котел:

Тепло потеря улица -24, помещение +22, дельта 46

Пол 1 737,35 Вт
Стены дома 2 348,49 Вт
Кровля 739,83 Вт
Окна 1 951,93 Вт
Двери 337,33 Вт
7 114,94 Вт

Инфильтрация и вытяжка 35% 2 490,23 Вт

Общие потери 9 605,17 Вт
Площадь дома 158,79 м2
Расход на м2 60,49 Вт/м2

Более подробный расчет в файле.

omegian 20.02.2012 18:32

Вася, держись, сча придут теоретики и порвут тебя как тузик грелку. Вешай как все 100 ватт на квадрат и не загоняйся - больше не меньше, всегда можно зажать. А повесив в одном месте слабый будешь потом кусать локти что сэкономил.

Alessio 20.02.2012 19:26

Оффтоп

Kanov 20.02.2012 19:31

Оффтоп

santeam 20.02.2012 20:56

Мой дом такой же площади, заметно холоднее по характеристикам,
при таких условиях потребляет около 30 м3 газа в сутки, т.е. фактические теплопотери 30*9/24 = 11,3 кВт. Так что похоже на правду.
Радиаторы у меня переразмерены "как у всех", поэтому горячее 60° не бывали, и бОльшую часть сезона котелок страдает в низкотемпературном режиме.

netskiller 20.02.2012 21:05

Можно ли подробнее, уважаемый santeam? Какие рабиаторы, есть некий план?

ozzie 20.02.2012 21:24

Я не совсем теоретик, но расчет мне не понравился. Неплохо бы было изложить полный алгоритм расчета. Те формулы, что я увидел в ячейках таблицы меня не удовлетворили.
Задал в яндексе "Формула расчёта теплопотерь" и в первой восьмерке (без скачивания архивов) наиболее приличной посчитал эту страничку: http://www.kolodec.ru/ot/51/

santeam 20.02.2012 21:28

Радиаторов у меня для 160м2 вроде на 18 кВт по графику 70/55/20, т.е на первом этаже в среднем 120 Вт/м2, на втором - 100 вт /м2. Расчетов не сохранил.
Почитайте ветку про Выбор радиаторов

netskiller 20.02.2012 21:33

1.Площадь (S) м²
2.Теплопроводность (К) Вт/м*ºС
3.Теплосопротивление (R) м²*ºС/Вт
R = B/K, где B - толщина однородного слоя, м; K - теплопроводность,
4.Теплопотеря (Q) Вт
Q = S*dT/R, где
S - площадь конструкции, м²,
dT - разница температур между внутренним и наружным воздухом, ºC,
R - значение теплосопротивления конструкции, м2*ºC/Вт.
Как видим у нас не хватает только dT. Я принял для расчёта в помещении +22, на улице -24. Дельта вышла 46

VAR 20.02.2012 22:44

Цитата:

Сообщение от netskiller (Сообщение 59295)
Хочу проконсультироваться со специалистами, правильно ли сделан расчет и как далее выбрать приборы отопления и котел:

Тепло потеря улица -24, помещение +22, дельта 46

Пол 1 737,35 Вт
Стены дома 2 348,49 Вт
Кровля 739,83 Вт
Окна 1 951,93 Вт
Двери 337,33 Вт
7 114,94 Вт

Инфильтрация и вытяжка 35% 2 490,23 Вт

Общие потери 9 605,17 Вт
Площадь дома 158,79 м2
Расход на м2 60,49 Вт/м2

Более подробный расчет в файле.

особенно углубляться не буду похоже что это не всем нравится... но дом ваш и вам в нем жить... - первое что бросилось в глаза - инфильтрация взята с потолка! расчеты доверия не внушают. надо перепроверять...
расчет чесом характерен для многоэтажек. для одноквартирного дома расчет надо делать по помещениям.

netskiller 20.02.2012 22:52

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 59380)
особенно углубляться не буду похоже что это не всем нравится... но дом ваш и вам в нем жить... - первое что бросилось в глаза - инфильтрация взята с потолка! расчеты доверия не внушают. надо перепроверять...

Так тут и собрался для того что бы помогли! Гляньте что и как! Пытался все делать как нужно , а не из головы. Информация вся с интернета.

VAR 20.02.2012 22:56

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 59380)
расчет чесом характерен для многоэтажек. для одноквартирного дома расчет надо делать по помещениям.

расчет по помещениям есть?

netskiller 20.02.2012 23:44

По помещения не считал, только на все здание . А расчет сделаю. но получается чистый, без инфильтрации и воздуха?

VAR 21.02.2012 00:01

а как вы будете распределять теплопотери по помещениям? поделите на площадь? так не правильно!
что собой представляет дом?

Classic 21.02.2012 09:22

Расчет по дому, возможно, сделан корректно /это пусть профи оценивают/.
Давайте я вам дам несколько советов для обдумывания:
1. дом смотрит во все стороны света - думаете теплопотери на стены севере такие же как на юге?
2. размер и количество окон в каждой комнате у вас одинаков?
3. площадь каждой комнаты у вас одинаковая?
4. назначение каждой комнаты у вас одинаковое (переведу: где спать - можно прохладнее, где время утром/днем/вечером - теплее)
5. если 2 и более этажа - высота потолков одинаковая?
6. если есть ТП - в каждой комнате ее площадь одинаковая?

Вот видите сколько факторов, влияющих на правильный выбор мощности батарей и площади ТП в каждом отдельном участке дома!!!
Подумайте! ;) и удачи!

SuperAnt 24.02.2012 11:13

VAR, Classic: Данный расчёт общей теплопотери, для определения мощности котла или иного оборудования.