А Че была САЖА???
|
Что-то вчера странное было...
Приезжаю вечером с работы - температура в доме 19* (комнатный термостат стоял на 22*). Котел работает, возможно включился недавно, т.к. тепло набрал достаточно быстро. Элекстричество не отключалось. Вот и думаю, что это могло быть. п.с. Были мысли на беспроводной термостат, но весь вечер работал стабильно, так что думаю что не он. Может что с газом было?... |
Может на ГВС работал долго?
|
темные электрические силы.
|
Цитата:
|
uka, за рабочий день дом остыл с 22 до 19? а по приезду за вечер нагрелся с 19 до 22?
Явно котел не работал днем. Если бы была ошибка по дымоходу (конденсату), он бы сам не включился. По-моему, это из разряда критических ошибок, сбрасываемых только "красной кнопкой". Или всё-таки ваш котелок не из таких? Маловероятно, что так падало давление газа. Электроника могла зависнуть, и перезапустилась сама? В принципе, какой-то таймер, 1 раз в сутки проворачивающий насос, есть в любом настеннике, может он мог вывести котел из зависания... |
Цитата:
|
Цитата:
Еще некоторое, что может быть повлияло (а может быть и нет): -термостат стоит в комнате, которая расположена на юго-восток. Но хоть убейте, не помню, было вчера солнце или нет)) -утром перед уходом уменьшил температуру подачи котла с 58* до 54-54*, т.к. когда морозы немного припали, то заметил, что ТП стал холоднее. Но в любом случае, если было бы с котлом все нормально, то термостат в комнате не дал бы ей остыть до 19*. Цитата:
|
Ну, если у вас солнце зимой ходит так низко, что попадает на ваш датчик, то всё возможно :)
ТП остывал, и даже если котел включился за час до вашего прихода, он успел его нагреть. И наверно схема обвязки простая, что пока не нагреется ТП, радиаторы не греются. |
Цитата:
-к сожалению, у меня ТП за час не нагревается, времени надо больше, наверное из-за качества бетонной смеси; -этого мой мозг не понял (пока не нагреется ТП, радиаторы не греются). Такое может быть? |
может, если смеситель ТП подключен просто параллельно радиаторам:
пока смеситель открыт, насос ТП забирает на себя всю котловую воду, и лишь когда смеситель прикроется, достанется радиаторам. |
Цитата:
|
Коллеги, подскажите порядок настройки РБ котла, пожалуйста.
РБ перестал компенсировать тепловое расширение СО (после отключения и охлаждения давление падает до уровня незапуска-приходится подпитывать вручную-а при последующем включении травят аварийные клапана от избытка даваления.... и так циклически) |
Как и любой расш. бак, освободите его от давления воды на мембрану - отсеките котел от СО и слейте из теплообменника (бачок подключен к обратке котла) воду, например откройте фильтр-грязевик. Насосом с манометром выставьте расчетное давление воздуха в полости бака, обычно 0,8..1 бар.
|
Спасибо!
PS: за 3.5 года эксплуатации Вайланта Турботек это первый его сбой. |
сегодня занимался.
слил. аж ведро воды получилось. насос только не всякий подходит.т.к. у вайланта сосочек короткий торчит от велосипедных только подходит видимо насосов, которые наворачиваются на сосок резьбой. мой автомобильный ножной не подошел,т.к. штуцер удлиненный, не для таких маленьких сосочков предназначенный. пришлось тягать компрессор от соседей и пистолетом потиху напускать.борясь с сопротивлением. когда напускал- потекла черная жижа. судя по всему в РБ была.прорезиненая такая. потом запустил. и все заработало как и прежде. ура! |
Господа, подскажите стоимость обслуживания настенника после гарантии. В у.е. чтобы легче считать.
|
заодно - с кем заключить договор..?
|
sergN, в мингазе есть список контор, там рядом в таблице - марки котлов, которые они обслуживают...
Я выбрала поближе к дому. Позвонила, дали мастера. Теперь если что - звоню ему. Никаких бабок за договор не плачу. Чисто по необходимости. Все ремонты и обращения записываются в некую бумагу, которую нам выдали. Усё. |
а какой котел?
|
у мну -вайланты.все.
пришли газовики районники-типа нужен договор и номер. я валяюсь.-15 лет не спрашивали. нафига оно им. а дед ноет- роди им договор.(а не то отключат газ...шутники) |
ну вот и до меня добрались неисправности.
напольник вайлант с бойлером.(15 лет работал) автоматика сошла с ума и потиху сдохла. вызвал парня с ихдома....посмотрел- будет изучать мануал и в понедельник приедет. так что радует , что не зима. |
всвязи с тотальными неприездами мастера решил сам всё исправить.
слава яйцам- раньше давали техдокументацию.!!!!!!!!!!!!! проверил все наружние датчики на сопротивление. 2 NTC работали нормально. а на бойлере PTC шалил конкретно. я его тупо заменил на переменный резюк. всё заработало. по ходу инфотраха(2 дня) выяснил , какие терморезюки ставят на такие приблуды. нифига не РТ100/1000.(но бывает часто) оказался KTY 81/210 (есть вариации). к примеру фирменная веревка с наконечником стоит- .........50 евро такая же от ФиФа стоит............................................. .......41 доллар. всвязи с наличием рук и времени решил сам сделать .................................................. ...(цена датчика ........... -2 бакса+ провода и руки/крюки+ термо паста...котя там была залита какая-то вонючая хрень....или за 16 лет тупо сдохла и завоняла ). (правда надо заказ на радиодеталях на 20 баксов. ща хлама наберу) |
собрал датчик бойлера за 2 бакса...работает исправно.
ха хрен мне. обнаружилось , что насос рециркуляции ляснулся. меняю. ещё засада.и инфа для всех. Вайллант на каждый модельный ряд меняет начинку. как следствие моя автоматика горелки GFA 100557 уже недоступна в гугле. в минске нет . в понедельник будут , кажется , заказывать в германии.. я в полном ауте. короче. котел стоит .=воды нет горячей. купил сраненький эл бойлер на 50 литров. достал из запасников кучу фитингов и всяких труб.(и железо и пластик и инструмент от стройки первой.) вкорячил элбойлер в систему. вода есть.... но вот котел ...... покупайте простые котлы! не покупайте вайллант- через 10-15 лет нормальной работы вы хрен быстро сможете отремонтировать. на весь минск мне дилер дал одного только мужика- типа он спец по старью. уповаю на его знания. (но завтра повезу своим автоэлектрикам- они разные чудеса творит иногда) схемы электрической пока нет...методом тыка...блин. |
написал в украину в представительство- они вроде с немцами дружат давно...может помогут чем...(((
|
А че наше представительство не работает уже?
http://www.vaillant.by/dlya-klientov/kontakty/ |
работает. украина переслала письмо нашим.
те сбросили подрывную схему. но вопрос в том , что GFA 100557 в интернете упоминается 1 раз на французском форуме. типа был недоволен человек частыми поломкам.. что в результате делать? 1/менять котел 2/менять целиком всю автоматику (по цене котла , наверное)(базовая плата мама+ GFA+ погодозависимый блок+датчики) или есть замена какая блока или замена части блоков. 3/жду понедельника . блок отдал на дефектацию ребятам. |
так а вчем проблема то с котлом, и вообще какой тип?
|
VK 21/4-1 ЧУГ
напольник чугун. погодник VRC set-BW . GFA 100557. насосы работают. релюхи щелкают как обычно(типа срабатывают...хрен знает их). запала и огня нету. становится на аварию. (датчики вроде все исправны-термодатчики проверял на сопротивление , котловой разбирал , тяги не разбирал , но он срабатывает потом.) обычно 0,5сек авария и сразу поджиг.(такой был алгоритм) отдельно искра есть.(в "ручном" режиме-тупо 220 на транс). вынул GFA ...день возил с собой...вечером воткнул- пошло пламя...через 3 минуты автоматика вся заморкала (типа умираю)и весь котел отрубился от питания. через 10 минут обесточивания включил 220 опять. лампы зажглись и он стал на аварию . при этом , как и ранее насосы и лампочки на отопление и воду включились нормально.....тока нет поджига и пламени(газ тоже не включается). |
в общем так.
приехал мастер. посмотрел. диагноз подтвердил. мужик нормальный. видимо я тоже. поэтому дал телефон , где запчасти грузят. повезло-это фигня самая расходная на старых котлах. поэтому была на складе. 100ойро. купил , вставил- отсо..ал. разобрал всё нахрен опять. оттестил и разобрал "вакуумный" предохранитель - собрал. теперь работает. только вот не работает по погодозависимому блоку. работает по температуре котловой воды. и постоянно гоняет насос котла. печалька. но уже легче. уже не замерзать.... кстати плата -ханивеловская- говорят они тока 3 года живут. вот вам и надежность. надеюсь-я не надоел всем со своим котлом. |
Цитата:
|
гы...зимой бы мастер ехал месяц.
проще иметь резервный источник тепла .. |
Ну или второй котел - 1.5-2к про запас.
|
А сервисное обслуживание все делают каждый год? И что это сейчас стоит?
|
Aleska, по стоимости не скажу, не помню...что-то около 50 уе...
Но стараюсь делать ежегодно. Мне это дешевле, чем заключать договор на год...который что-то порядка 180 уе стоил... Может я ошибаюсь, т.е. новенькому котлу пофигу, потом договор начнёт работать... |
4 года работает напольник. Для вызова сервиса причин нет. За это время чистился один раз-от пыли,после окончания грязных работ в доме.
|
у меня с восьмого года котел работает.пока причин вызывать и заключать договор не было.в этом году начал задумываться,обзвонил,договор стоит от 700 до 900 тысяч с тех обслуживанием.вот ду маю с кем заключить.может у кого есть проверенные контакты по валенкам?
|
Пару раз видела, что вымывалось из теплообменника (если я прально поняла откуда эта гадость).
Нунафик. Тот же мингаз всегда напоминает о необходимости промывки и прочистки котла перед началом отопительного сезона. Вызываю человека из фирмы, которая была в списке от мингаза. Приезжает, чистит, плачУ и усё. |