Помогал заливать МУ размером похожим на Ваш. Хозяин горизонтальную опалубку вроде установил хорошо,но не учел веса бетона и штыкования лопатой вместо вибратора. В общем получил проблему с потолком первого этажа,бетон вылез на 2-3 см.
|
Цитата:
|
Вложений: 2
Здравствуйте, форумчане. Необходим совет, подсказка.
Ситуация такая: необходимо залить монолитное перекрытие в зоне над подвалом в пристройке(далее чертеж). На перекрытии будет санузел(Ванна, унитаз, стиралка и тп) Бетон М400, все 4 стены несущие. На чертеже мой предпологаемый вариант армирования и толщины ж.б. плиты. Прокомментируйте, пожалуйста - может, слишком тонко, редко или, наоборот... Может, и не нужна верхняя арматура. Подкорректируте. Спасибо за ответы. |
шаг в чем указан?
|
Извините , в см
|
Pavel_GGS, сорри, мне там чуток выше не ответили.
|
верхняя не нужна арматура.
в принципе всего с запасом. но мне не нравятся тонкие плиты. хотя для таких пролетов хватит и 16см. но я бы сделал 18см. защитный слой снизу 2,5-3см. |
Цитата:
|
Спасибо за оперативный ответ. Касательно толщины, вниму вашему совету, тем более изначально и сам хотел потолшче
|
Вложений: 2
Помогите, пожалуйста, с монолитным участком между плитами.
В первом варианте практически как у HELEN123 в этой теме (с уголками) с той лишь разницей, что на участок опирается перегородка из 100 мм ГС (контур тонкой линией). Во втором варианте одну плиту шириной 1.5 меняем на 1.2 и делаем опирание на вторую сторону цоколя. Можно с теми же уголками, если есть смысл. Что предпочтительнее? |
пролет то не большой. лучше вариант второй т.к ширина больше 600мм. а то придеься уголки и т.п делать
|
Вложений: 1
В том то и дело, что с уголками проблем нет.
Сегодня немного покумекал над вариантами исполнения. Получилось как во вложении. Осталось рассчитать армирование и можно плиты заказывать. :) |
принципиального смысла нет.
если с уголками то вся нагрузка уходит на соседние плиты. по 350мм грузовой ширины на каждую плиту. собственный вес монолита и половины перегородки. если с продольными ребрами, то участок самодостаточен вне зависимости от нес способности плит. третий вариант аналог второго. я бы делал второй. все равно опалубка по всей длине будет практически. армирование : по 2ф16 в каждом ребре внизу. верхняя 2ф10. если с каждой стороны у опор ребра будут обобщены типа третьего варианта, то поперечная вертикальная и верхняя арматура не нужна. только соедините стержнями в низу поперек 750мм ф10 шаг 200 |
Вложений: 2
Т. е. по третьему варианту будет так?
|
да. так
|
Pavel_GGS, спасибо.
|
Вложений: 1
Нужна помощь в определении схемы армирования монолитного участка между плитами перекрытия (на картинке самый темный).
|
ммм..... не хороший участок.
продольные торцы в определенных местах зависают на жестких стенах. т.е получаютчя верхние усилия растяжения. но судя по марке плиты сверху есть конструктивные канаты преднапряжения. они должны это дело воспринять. есть 2 варианта :1/ повесить на соседние плиты с помощью корытообразной арматуры. 2. вариант кинуть 4ф12 продольных стержней. этого хватит перегородку держать. и все равно за счет малой ширины участка и шпонок по бокам нагрузка застично уйдет на плиты. но это не смертельно. при ваших марках в 1000 и 1250кг/м2 хватает огого |
Вложений: 2
здравствуйте, форумчане. Возник очередной вопрос.
необходимо соорудить армпояс под монолитную плиту перекрытия толщиной 16-18см, между 1 и 2 этаж. Схемы далее на рисунках 1 - Имеем коробку из ГСБ 2 - армпояс в плане и армирование в сечении по всему периметру(предпологаемый вариант) Посоветуйте, осудите, помогите сэкономить(но не на безопасности) Зарание спасибо |
чтото размеры маленькие для коробки.
ну если так то пояса можно не делать. |
Цитата:
Цитата:
Я уж ине знаю, мот, ваще балками перекрыть? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Еще один насущный вопрос.
Имеется дверной проем без перемычки(далее чертеж). Смущает разное опирание с двух сторон, достаточно ли толщины 18 см (ширины 20см) и арматура 4хd12 (сверху 2м стены ГСБ 300 + 1.25м фронтона ГСБ 300) С внешней стороны перемычки - газосиликат 100. |
Цитата:
Цитата:
|
пояс залитый в составе плиты одновременно не решает проблем смятия (если оно есть).
надо заливать пояса отдельно от монолита. но при ваших пролетах и толщинах да еще и соотношениях ширины в длине сам по себе пояс не нужен. жесткая изгибная конструкция |
А что на счет перемычки. Прокомментируйте, пожалуста...
|
обычно при несущих перемычках опирание делают минимум 25см. хотя при малом пролете я бы так и оставил.
в перемычках важна еще поперечная арматура. навяжите хомутом с ф6 с шагом 100 у опор. по три штуки с каждой стороны. первый хомут на расст 50мм от грани проема . и добавте один продольный снизу стержень. это все с запасом т.к няма часу считать |
Вложений: 1
Цитата:
арм ф6 обязательно надо гнуть или можно завязать из кусочков по типу # (как на чертеже) |
ну почти.
только хомуты располагать в другою сторону от опоры. т.е к проему. хомуты надо замкнутые т.к это явл анкеровкой поперечной арматуры. ну можно наприер буквой П перевернутой на 90 градусов и загнуть концы вокруг верхней арматуры |
Вложений: 1
Т.е. так?
|
угу. концы мм 70
|
Цитата:
|
да. они самые
|
спасибо, и за терпение отдельно...
Сегодня же преступлю к воплощению |
защитный слой снизу мм 25-30
|
ok, это уже усвоили, спасибо
|
Вложений: 1
спрашал уже вопрос этот. особо никто не ответил по делу.
есть участок над тамбуром который нужно замонолитить. На этот угол этого тамбура будет еще стойка под стропила опираться.. Вопрос - как армировать по правильному? Как нарисовал? или нужно еще в плиту поперечно арматуру вбивать? Какой арматуры с каким шагом достаточно будет? |
сделай штрабу в кирпиче для опирания мм 70. можно не сплошную. 50%
|