Суровый ботаник 31.03.2012 15:15

Помогал заливать МУ размером похожим на Ваш. Хозяин горизонтальную опалубку вроде установил хорошо,но не учел веса бетона и штыкования лопатой вместо вибратора. В общем получил проблему с потолком первого этажа,бетон вылез на 2-3 см.

Prosto 31.03.2012 15:35

Цитата:

Сообщение от Суровый ботаник (Сообщение 69441)
Помогал заливать МУ размером похожим на Ваш. Хозяин горизонтальную опалубку вроде установил хорошо,но не учел веса бетона и штыкования лопатой вместо вибратора. В общем получил проблему с потолком первого этажа,бетон вылез на 2-3 см.

у меня так в одном месте (на другом монолитном участке) тоже случилось, чуток съехала опалубка, придется шлифовать.

Greba 04.04.2012 17:59

Вложений: 2
Здравствуйте, форумчане. Необходим совет, подсказка.
Ситуация такая: необходимо залить монолитное перекрытие в зоне над подвалом в пристройке(далее чертеж). На перекрытии будет санузел(Ванна, унитаз, стиралка и тп) Бетон М400, все 4 стены несущие. На чертеже мой предпологаемый вариант армирования и толщины ж.б. плиты. Прокомментируйте, пожалуйста - может, слишком тонко, редко или, наоборот... Может, и не нужна верхняя арматура. Подкорректируте.
Спасибо за ответы.

Pavel_GGS 04.04.2012 18:03

шаг в чем указан?

Greba 04.04.2012 18:06

Извините , в см

Prosto 04.04.2012 18:12

Pavel_GGS, сорри, мне там чуток выше не ответили.

Pavel_GGS 04.04.2012 18:15

верхняя не нужна арматура.
в принципе всего с запасом.
но мне не нравятся тонкие плиты. хотя для таких пролетов хватит и 16см. но я бы сделал 18см. защитный слой снизу 2,5-3см.

Pavel_GGS 04.04.2012 18:17

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 68692)
А уголок надо по всей длине проема, или достаточно на тот участок, что монолитить надо?

на длину участка

Greba 04.04.2012 18:21

Спасибо за оперативный ответ. Касательно толщины, вниму вашему совету, тем более изначально и сам хотел потолшче

Voplikota 20.04.2012 00:21

Вложений: 2
Помогите, пожалуйста, с монолитным участком между плитами.
В первом варианте практически как у HELEN123 в этой теме (с уголками) с той лишь разницей, что на участок опирается перегородка из 100 мм ГС (контур тонкой линией). Во втором варианте одну плиту шириной 1.5 меняем на 1.2 и делаем опирание на вторую сторону цоколя. Можно с теми же уголками, если есть смысл. Что предпочтительнее?

Pavel_GGS 20.04.2012 09:25

пролет то не большой. лучше вариант второй т.к ширина больше 600мм. а то придеься уголки и т.п делать

Voplikota 20.04.2012 14:08

Вложений: 1
В том то и дело, что с уголками проблем нет.
Сегодня немного покумекал над вариантами исполнения. Получилось как во вложении. Осталось рассчитать армирование и можно плиты заказывать. :)

Pavel_GGS 20.04.2012 17:44

принципиального смысла нет.
если с уголками то вся нагрузка уходит на соседние плиты. по 350мм грузовой ширины на каждую плиту. собственный вес монолита и половины перегородки.
если с продольными ребрами, то участок самодостаточен вне зависимости от нес способности плит.
третий вариант аналог второго.
я бы делал второй. все равно опалубка по всей длине будет практически.
армирование : по 2ф16 в каждом ребре внизу. верхняя 2ф10.
если с каждой стороны у опор ребра будут обобщены типа третьего варианта, то поперечная вертикальная и верхняя арматура не нужна.
только соедините стержнями в низу поперек 750мм ф10 шаг 200

Voplikota 21.04.2012 00:13

Вложений: 2
Т. е. по третьему варианту будет так?

Pavel_GGS 21.04.2012 00:15

да. так

Voplikota 21.04.2012 01:51

Pavel_GGS, спасибо.

Kanov 15.05.2012 11:53

Вложений: 1
Нужна помощь в определении схемы армирования монолитного участка между плитами перекрытия (на картинке самый темный).

Pavel_GGS 16.05.2012 21:19

ммм..... не хороший участок.
продольные торцы в определенных местах зависают на жестких стенах. т.е получаютчя верхние усилия растяжения.
но судя по марке плиты сверху есть конструктивные канаты преднапряжения. они должны это дело воспринять.
есть 2 варианта :1/ повесить на соседние плиты с помощью корытообразной арматуры.
2. вариант кинуть 4ф12 продольных стержней. этого хватит перегородку держать. и все равно за счет малой ширины участка и шпонок по бокам нагрузка застично уйдет на плиты. но это не смертельно. при ваших марках в 1000 и 1250кг/м2 хватает огого

Greba 23.05.2012 14:07

Вложений: 2
здравствуйте, форумчане. Возник очередной вопрос.
необходимо соорудить армпояс под монолитную плиту перекрытия толщиной 16-18см, между 1 и 2 этаж.
Схемы далее на рисунках
1 - Имеем коробку из ГСБ
2 - армпояс в плане и армирование в сечении по всему периметру(предпологаемый вариант)

Посоветуйте, осудите, помогите сэкономить(но не на безопасности)
Зарание спасибо

Pavel_GGS 23.05.2012 16:47

чтото размеры маленькие для коробки.
ну если так то пояса можно не делать.

Greba 24.05.2012 10:27

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 79876)
чтото размеры маленькие для коробки.

это пристройка-стояк(независимая, самодостаточная) к старому дому(сруб обложенный кирпичем на ребро).Связываться будет тока дверными проемами и объединяться под одной крышей.
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 79876)
ну если так то пояса можно не делать.

Действительно, не надо? Как-то я в растерянности. Строители, которые ложили ГСБ, сказали: "Ну, если монолит лить, нада армпояс делать..." Все-таки наверх еще прилично ГСБ надо уложить.
Я уж ине знаю, мот, ваще балками перекрыть?

Prosto 24.05.2012 10:37

Цитата:

Сообщение от Greba (Сообщение 80035)
Строители, которые ложили ГСБ, сказали: "Ну, если монолит лить, нада армпояс делать..." Все-таки наверх еще прилично ГСБ надо уложить.
Я уж ине знаю, мот, ваще балками перекрыть?

если монолит то вообще зачем пояс тогда, он и монолитом и поясом будет

Greba 24.05.2012 11:06

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 80038)
если монолит то вообще зачем пояс тогда, он и монолитом и поясом будет

поначалу, я так и думал, но потом где-то вычитал и меня одолели сомнения, а тут еще и строители...:be:

Prosto 24.05.2012 12:04

Цитата:

Сообщение от Greba (Сообщение 80051)
поначалу, я так и думал, но потом где-то вычитал и меня одолели сомнения, а тут еще и строители...:be:

по польским пдф, действительно, видно и армопояс и монолит. Значит нужно

Greba 24.05.2012 12:07

Вложений: 1
Еще один насущный вопрос.
Имеется дверной проем без перемычки(далее чертеж).
Смущает разное опирание с двух сторон, достаточно ли толщины 18 см (ширины 20см) и арматура 4хd12 (сверху 2м стены ГСБ 300 + 1.25м фронтона ГСБ 300)
С внешней стороны перемычки - газосиликат 100.

Prosto 24.05.2012 12:21

Цитата:

Сообщение от Greba (Сообщение 80051)
поначалу, я так и думал, но потом где-то вычитал и меня одолели сомнения, а тут еще и строители...:be:

Цитата:

Сообщение от Greba (Сообщение 80077)
Еще один насущный вопрос.
Имеется дверной проем без перемычки(далее чертеж).
Смущает разное опирание с двух сторон, достаточно ли толщины 18 см (ширины 20см) и арматура 4хd12 (сверху 2м стены ГСБ 300 + 1.25м фронтона ГСБ 300)
С внешней стороны перемычки - газосиликат 100.

это уже у Павлу, он конструктор. У меня подобные пермычки с таким же армированием.

Pavel_GGS 24.05.2012 14:06

пояс залитый в составе плиты одновременно не решает проблем смятия (если оно есть).
надо заливать пояса отдельно от монолита.
но при ваших пролетах и толщинах да еще и соотношениях ширины в длине сам по себе пояс не нужен. жесткая изгибная конструкция

Greba 24.05.2012 14:27

А что на счет перемычки. Прокомментируйте, пожалуста...

Pavel_GGS 24.05.2012 14:36

обычно при несущих перемычках опирание делают минимум 25см. хотя при малом пролете я бы так и оставил.
в перемычках важна еще поперечная арматура. навяжите хомутом с ф6 с шагом 100 у опор. по три штуки с каждой стороны. первый хомут на расст 50мм от грани проема . и добавте один продольный снизу стержень.
это все с запасом т.к няма часу считать

Greba 24.05.2012 15:26

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 80142)
обычно при несущих перемычках опирание делают минимум 25см. хотя при малом пролете я бы так и оставил.
в перемычках важна еще поперечная арматура. навяжите хомутом с ф6 с шагом 100 у опор. по три штуки с каждой стороны. первый хомут на расст 50мм от грани проема . и добавте один продольный снизу стержень.
это все с запасом т.к няма часу считать

Я правильно понял?
арм ф6 обязательно надо гнуть или можно завязать из кусочков по типу # (как на чертеже)

Pavel_GGS 24.05.2012 15:30

ну почти.
только хомуты располагать в другою сторону от опоры. т.е к проему.
хомуты надо замкнутые т.к это явл анкеровкой поперечной арматуры. ну можно наприер буквой П перевернутой на 90 градусов и загнуть концы вокруг верхней арматуры

Greba 24.05.2012 15:44

Вложений: 1
Т.е. так?

Pavel_GGS 24.05.2012 15:47

угу. концы мм 70

Greba 24.05.2012 15:58

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 80169)
угу. концы мм 70

концы хомутов?

Pavel_GGS 24.05.2012 16:00

да. они самые

Greba 24.05.2012 16:04

спасибо, и за терпение отдельно...
Сегодня же преступлю к воплощению

Pavel_GGS 24.05.2012 16:07

защитный слой снизу мм 25-30

Greba 24.05.2012 16:17

ok, это уже усвоили, спасибо

CINEMAX.by 25.05.2012 12:15

Вложений: 1
спрашал уже вопрос этот. особо никто не ответил по делу.

есть участок над тамбуром который нужно замонолитить. На этот угол этого тамбура будет еще стойка под стропила опираться.. Вопрос - как армировать по правильному? Как нарисовал? или нужно еще в плиту поперечно арматуру вбивать? Какой арматуры с каким шагом достаточно будет?

Pavel_GGS 25.05.2012 12:17

сделай штрабу в кирпиче для опирания мм 70. можно не сплошную. 50%