скорее, парусность большая у дымохода....поворот по розе ветров не учли
либо раствор слабый.... |
Цитата:
|
Цитата:
|
первый вариант
надо упереть конструктивно в стропильную систему что гибкость уменьшить. . если сделать обойму из уголков по периметру и загнать ниже стропильной системы до пола (грубо) то будет стоять. обойму соединить паралельными накладками. и еще вариант оштукатурить по периметру с расположенией в этой штукатурке вертикального армирования. и тот и тот вариант жизнеспособен и зависит чисто что проще достать |
не успел закрепить в стропильную систему. Делал, но в это время видимо рухноло все. А какие уголки, и что значит паралельные накладки.
И что значит "оштукатурить по периметру с расположенией в этой штукатурке вертикального армирования", что армированием то будет? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
но на глаз хватит и 50х4. а накладки это листовой металл пластины толщиной мм4 шириной мм 100 соединяющие уголки. по периметру. гдето Долбо выкладывал литературу по усилению. там акуратно все показано. армирования достаточно стержня 4 ф8 вдоль кажой широкой стороны. |
Цитата:
Либо по 4 ф8 с каждой стороны длинной, тоже условно до пола, и все это заштукатурить? Вся беда, что опять пока все заармирую опять ветер дунет, и придется все разбирать. |
чтоб не сдуло впроцессе, надо чтоб труда консольно не стояла. вэять деревянные подкосы и распереть верх.
|
Цитата:
|
Вложений: 1
уголок не так просто согнуть.....поэтому, этот вариант хорош....
снаружи обшить либо жестью крашенной, метоллопрофилем, либо сайдингом.... как-то так... |
Вложений: 1
так вродеж уголок сам по себе согнут ? не?
или мы не поняли друг друга? |
Цитата:
Сложно только такой длинный уголок привезти. |
Цитата:
|
Prosto выше скрин. это веншахты нашего госпиталя на Дзержинского. там вообще вн6утри заполнение керамзитом вроде или ватой .т.е коробочка полая. ну и высоту сами представляете
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Prosto, только уголок должен через плоскость крыши проходить к основанию трубы(по краёней мере в чердачно-мансардном помещении)..а не просто его прилепить снаружи на трубу...иначе под основанием над скатом крыши вместе с уголком трубу на голову опрокинет....
как нарисовано на схеме ПавлаГГС(ЖЖС) |
Цитата:
|
Цитата:
та по фото вроде ж не 3,5м ? |
Цитата:
|
крепите у основание пола. еще раскрепляете в уровне стропильной системы. и тогда будет стоят мертво шаг пластин мм300 по высоте.
вам не хватает элементов работающих на растяжение с одной из сторон. если бы хватало веса, то сжимающая сила бы дожимала растягивающую сторону |
вот прикинул для вашего спокойствия.
взял ветер 100кг/м2 не существующий. при вашей грузовой площади это в 4 раза больше чем на само деле есть. также взял в расчет что длинна 6,0м т.е не раскреплена в уровне стропил.... так еще запас по устойчивости получается в 2 раза. только нормально пластины обварите и уголки садите на раствор т.е чтоб плотное касание с блоком не болталось бы. |
Цитата:
Если просто забетонировать, один вентканал уйдет 0,1 куба бетона и 4 арматуры. Будет ли это держать нагрузку? |
у вас всего один вентканал?....
ЗЫ. посчитайте стоимость разбитого мансардного окна, черепицы, работ, психики...и головы прохожего под крышей.....и сравните со стоимостью 4х уголков.... |
Цитата:
|
Цитата:
можно оштукатуреть по наружке с прод армированием. у меня есть уголок вроде 40х5. можно его. только он в комплеке спарен . ну и нарастить надо. отдам при хорошом настроении даром |
Цитата:
И все же, квадрат не прокатит? У мну внутренний размер каналов 12*17 А что значит спарен в комплекте? |
Цитата:
ЗЫ..если мы говорим о полой структуре.... если у вал прокат квадратный, то это не пойдёт... |
у меня был металл. гараж. вверху типа треугольной фермы. т.е нижняя растяжка и стропильные элементы из парного уголка т.е 2 по 40х5. типа букву Т образуют.
да у меня всегда настроение :) возмите помощника , болкарку и т.п электричеством накормлю :) |
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
|
да можно и так. тем более если зашиваться будет
|
Цитата:
Квадрат 1 квадрат 10х10 д=6,05м в= 4,8кг 2 квадрат 12х12 д=6,05м в=7,0кг вроде влезть должен, не знаю, правда что это, прокат или не прокат а не наверное это 12 мм |
не. это не квадратная труба . это какбы выразится типа арматуры тока гладкая и квадратная
|
Цитата:
|
Prosto, прокат - это прут(цельный, монолитный)....а квадратная труба(внутри ничего нет=пусто) - это труба, но только квадратная.))))
|
а если вставить в два крайних канала по какализационной трубе 110 и в углы поставить по две арматуры и зачеканить их цементом с пластификатором? или швеллер вставить в один канал?
|
Prosto, так на чём остановился???
|
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас