Юра Добриденев 22.12.2013 14:54

Да, не закрыт, согласен с фактом несоответствия, но не думаю что верхний слой герметика допустит разгерметизацию.

---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее было в 13:45 ----------

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 168534)
3. Неделю назад на одном пр-ве померял толщину рамки с предварительно нанесенным герметиком. Рамка 13,5 мм, с герметиком - 13,6. На 2-хкамерном пакете это -0,8 мм от нужной толщины. По ГОСТу проходит ("перенатянуто").

0,8 мм разницы толщины пакета для установки в профиль в цифрах вроде страшно выглядит, но сомневаюсь что это может быть причиной продувания. При забивке штапика, пакет вдавливает уплотнитель на величину существенно большую.

Ace 22.12.2013 15:02

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 168538)
Да, не закрыт, согласен с фактом несоответствия, но не думаю что верхний слой герметика допустит разгерметизацию.

Все просто- я не буду платить за такой пакет. И не буду думать что к чему, по тому что по вашей логике первая герметизация вообще не нужна. Вообще знать надо зачем она.

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 168538)
0,8 мм разницы толщины пакета для установки в профиль в цыфрах вроде страшно выглядит, но сомневаюсь что это может быть причиной продувания. При забивке штапика, пакет вдавливает уплотнитель на величину существенно большую.

В том же ГОСТе есть требования на размеры пакета и допустимые отклонения. Как будто штапик у нас пол метра что ему 0,8 мм не страшно. Продувание окна определяется в лаборатории на установке. Вы удивитесь- но это тоже оговаривается ГОСТом и окно не идеально герметичное.

п.с. купите себе жигули/газель- они с Вашим подходом (на глазок) сделаны и радуйтесь

Юра Добриденев 22.12.2013 15:21

При чем тут размер штапика ? Я про вдавливание уплотнителя при застеклении писал.
Продувание окна будет видно при первом морозе без всяких лабораторий, а ваши окна, для того чтобы успокоить вашу манию (или фобию), в лабораторию никто не повезет. И если у вас не принудительная приточно-вытяжная вентиляция, то, при определённых условиях, у вас все равно возникнет желание врезать в окна клапана, т.е., по сути, разгерметизировать их, для обеспечения притока.

Раз уж вы определили мой подход, то уж примите мое определение вашего. Судя по вашему подходу вам нужна помощь специалиста в области психиатрии. С таким подходом у вас будут аналогичные проблемы во всех делах, которых бы вы не коснулись. Это совсем не продляет срок жизни и не добавляет ей комфорта.
Один такой умник вообще остался без нормального окна, когда подал в наш гениальный суд с гениальными экспертами за появившийся конденсат на откосах. После того как производитель демонтировал и вкинул в проем времянку, до того как заказчик найдет другую фирму, ни один приехавший на замер не взялся за этот заказ, узнав причину. Я был примерно седьмой. Причем никто не сговаривался. Человек был просто в соплях от негодования. Он тоже на форумы фото выкладывал и там ему разные "эксперты" рассказывали про то как нужно поступать.
Это я не про ваш конкретный случай, тут реально брак и никак от него не отвертеться, я вобщем про подход.

Ace 22.12.2013 15:27

Для снятия напряжения:

Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб???
Мастер:
- Не прокатило. Вычеркиваем... .

п.с. оговорился- не штапик, а уплотнитель штапика, он еще уже будет.

Юра Добриденев 22.12.2013 15:36

штапик вдавливает пакет в уплотнитель на профиле. Вдавливает очень существенно. Вдавливает на столько что уплотнитель штапика в любом случае будет вдавлен по максимуму, т.к. это точка приложения вдавливающей силы, а уплотнитель на штапике довольно хлипенький. 0,8мм погоды тут не сделают.

Ace 22.12.2013 15:42

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 168543)
Один такой умник вообще остался без нормального окна, когда подал в наш гениальный суд с гениальными экспертами за появившийся конденсат на откосах. После того как производитель демонтировал и вкинул в проем времянку, до того как заказчик найдет другую фирму, ни один приехавший на замер не взялся за этот заказ, узнав причину. Я был примерно седьмой. Причем никто не сговаривался. Человек был просто в соплях от негодования. Он тоже на форумы фото выкладывал и там ему разные "эксперты" рассказывали про то как нужно поступать.
Это я не про ваш конкретный случай, тут реально брак и никак от него не отвертеться, я вобщем про подход.

Я уже имею опыт эксплуатации окон ПВХ от трех разных производителей (окна/балконный блок) в течение уже 3 лет- конденсат есть на окнах при морозах, но пока все устраивает. На окнах из этой темы пока ничего экстремального не замечено(было уже -10 С), ну кроме как створка треснула.

Юра Добриденев 22.12.2013 15:45

Зависимость конденсата именно от окон незначительна, у него другие причины и о качестве окон наличие конденсата мало может сказать. Но в случае выше я писал про конденсат на откосах, что делает ситуацию еще более абсурдной.

Ace 22.12.2013 15:48

Чем теплее окно- тем меньше будет на нем конденсата. Эта уже тема уже давно по многу раз обсуждалась.
Окно устанавливается в однослойной стене на глубину 2/3 от внутренней стороны стены. При наличии утеплителя- в его зону. Откосы тоже можно утеплить, и внутренние и наружные.

Юра Добриденев 22.12.2013 15:56

При обильном выпадении конденсата условия таковы что разница между СП имеющими сопротивление теплопередаче 0,6 и 0,75 будет незаметна. Нужно устранять причины, а не ловить блох. На тех адресах где были реальные проблемы с конденсатом, потёк бы и СП с R=1,0.
Там где проблемы незначительны, ничего страшного не будет, если в зоне рамки будет немного конденсата. Устранение этой "испаринки" не стоит того чтобы платить такие дурные деньги чтобы догнать R пакета до 1,0. По крайней мере это справедливо для заказчика, у которого каждое подорожание топлива на заправке вызывает негативные эмоции. Это что касается обычных окон, размеры которых не более достаточных по расчету для конкретного помещения. Стклянные стены другая тема.

ozzie 22.12.2013 20:06

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 168556)
Там где проблемы незначительны, ничего страшного не будет, если в зоне рамки будет немного конденсата. Устранение этой "испаринки" не стоит того чтобы платить такие дурные деньги чтобы догнать R пакета до 1,0. По крайней мере это справедливо для заказчика, у которого каждое подорожание топлива на заправке вызывает негативные эмоции.

Чтобы поднять R стеклопакета в 3 раза (с 0,47 до 1,29) нужно всего лишь 10 литров солярки. "Дурные деньги" за м2.
Люди выкидывают куда большие деньги за ненужные или понтовые опции как в окнах, так и в автомобилях.

Юра Добриденев 22.12.2013 21:34

Если взять среднее количество окон 15 и среднюю площадь 3м2, то получается 4млн. Кому-то копейки, кому-то очень дорого. Я в этом деле привык ориентироваться на основную массу заказчиков. А опыт мне говорит что основная масса даже за 70мм профиль (и пакеты от 40мм) жалеет доплатить. Это что касается частных застройщиков. У квартирных же клиентов 10000 уже бешеная разница в цене, там удешевление на всем, хотя изначально перечень запросов гигантский. По мере калькуляции 98% заказчиков приходят к дешевому стоку. Что для них 4млн ? Еще одно окно!
Я, кстати, окцентировал на нерезонности повышения R конкретно по причине небольшого конденсата в зоне рамки. Разговор как бы про конденсат велся. А так да, если для сэбэ, и есть деньги, то почему бы не побаловаться. Только чтобы был хоть какой-то эффект, то нужна организованная по расчету вентиляция, иначе весь эффект утечет через трубу из за постоянно открытых на проветривание (или микропроветривание) окон, настроить правильный объем притока которыми не представляется возможным. В противном случае эти 4млн никогда не отобьются.

ozzie 23.12.2013 13:24

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 168364)
Ace, проверил сейчас на нескольких образцах.
1. На ст/п с обычными стеклами - в зоне герметика всего одно пламя.
2. На ст/п с И-стеклом (с сошлифованным покрытием) - в зоне герметика от наружной грани обычный факел, от И-стекла тонкая вертикальная полоска желтого цвета. Т.е. шлифовка не дает факела, а дает полоску с цветом обычного стекла.
Заснял на регистратор, дома обрежу - выложу.

В качестве возражений к моим опытам могут быть такие:
1. А с каким вторичным герметиком вы проверяли - с полисульфидом, полиуретаном, хотмелтом или силиконом?
2. А каким образом и чем снято покрытием на ваших образцах?

Думаю, это уже не принципиально.

Уточните и сообщите полную марку И-стекла.

На выходных пытался скопировать данные с регистратора на неважном компе - не удалось. Когда стал снимать на более приличном - не открывает файлы, пришлось переформатировать карточку.
Файлы со стеклопакетом можно заснять заново, но нужно ли. Итак все ясно.
Обидно, что потерял интересные моменты с регика.

Scorpy 08.01.2014 14:50

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 168575)
поднять R стеклопакета

озадачился таким вопросом, и нашел пару картинок вызывающих у меня когнитивный диссонанс:
http://www.mpal.ru/files/492/clip_image011.jpg http://www.mpal.ru/files/492/clip_image010.jpg
фраза - увеличение расстояния свыше 16 мм нецелесообразно противоречит 2-й картинке и здравому смыслу.
При союзе в зданиях с большой площадью остекления (кинотеатры) расстояние между стеклами достигало пол метра. не думаю что совецкие инженеры были дараками.

ozzie 08.01.2014 15:19

Первая картинка показывает обратную величину, но и по ней отлично видно ухудшение характеристик после 16 мм.
На второй нет зависимости от ширины стеклопакета. Там показана температура в различных точках при одной и той же ширине.
В союзе не было стеклопакетов, а такие расстояния делались, чтобы туда могла пролезть баба Маня со шваброй и тряпкой.
Никакого диссонанса здесь нет.

sergN 08.01.2014 15:34

ozzie, "злой санта"

Scorpy 08.01.2014 16:02

по какой причине ухудьшаются теплоизолирующие свойства воздушной прослойки после 16мм?

voffka 08.01.2014 16:04

Scorpy, за счет того, что начинается влияние конвекции воздуха в межстекольном пространстве.

FotinAntip 07.05.2014 11:30

недавно сестра покупала пластиковые окна в химках, так производитель объяснил ей, что теплоизолирующие свойства воздушной прослойки ухудшаются с такой шириной (от 16мм) потому что воздух перестаёт быть "барьером" и становится проводником холодного или тёплого воздуха, соответственно. Но и внешне такие расстояния между стеклопакетами выглядят плохо. особенно в обычной хрущёвке. там такие толстенные стёкла нужны для компенсации теплопотерь. вот, фотку нашёл.http://www.7dach.ru/uploads/images/0.../08/24ef9e.jpg

Scorpy 07.05.2014 13:37

на Украине в конце совка в домах ставили деревянные окна, в которых две створки скручены между собой в одинарный стеклопакет, расстояние между стеклами около 3-5 см, в Беларуси ставили двойные рамы с расстоянием ~10 см.
выходит совецкие инженеры были дураки?

сдвоенные:
http://ultra-term.ru/wp-content/uplo...0%BD%D0%B0.jpg

Nick_Shl 07.05.2014 13:49

А что, бывают стеклопакеты толще 44 мм? Потому что ставить одинарный стеклопакет(как на фотке этого спам-бота) вменяемый человек вряд ли станет.

voffka 07.05.2014 14:08

Nick_Shl, у меня 48 мм (4-16-4-20-4).

Scorpy 07.05.2014 14:12

я все-же склоняюсь к тому, что значительный объем воздуха в камере вызывает деформацию и разрушение стекла при температурных колебаниях, тогда да, такое ограничение понятно.

---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее было в 13:08 ----------

Nick_Shl, людей разводят как лохов, а они еще мошенников защищают. фу.
история одной замены окон http://www.otk-remont.ru/okna/5okna1.html

---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------


Коэффициент теплопередачи U: 0,80
Глубина коробки: 130, 170, 210
http://www.oknanavsegda.ru/files/elegantti_leikkaus.jpg

zetdance 07.05.2014 14:33

ozzie, подскажите, какое будет отличие при применении стектопакета И4-20-4-16-И4 и И4-12Ar-4-12Ar-И4, спэйсер традиционный.

Основа 07.05.2014 15:53

Цитата:

Сообщение от FotinAntip (Сообщение 187107)
теплоизолирующие свойства воздушной прослойки ухудшаются с такой шириной (от 16мм) потому что воздух перестаёт быть "барьером" и становится проводником холодного или тёплого воздуха, соответственно. Но и внешне такие расстояния между стеклопакетами выглядят плохо. особенно в обычной хрущёвке. там такие толстенные стёкла нужны для компенсации теплопотерь.

Воздух остается барьером, но возникающая конвекция при широких расстояниях ухудшает теплоизоляционные свойства.
Толщина стекол не делает стеклопакет теплее.

---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее было в 14:47 ----------

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 187140)
я все-же склоняюсь к тому, что значительный объем воздуха в камере вызывает деформацию и разрушение стекла при температурных колебаниях, тогда да, такое ограничение понятно.

"Малый объем", как вы выражаетесь, может привести к слипанию стекол.
Расстояние между стеклами должно быть оптимальным, исходя из задач, размеров стекла и состава газовоздушной смеси.

ozzie 07.05.2014 20:42

Цитата:

Сообщение от zetdance (Сообщение 187149)
ozzie, подскажите, какое будет отличие при применении стектопакета И4-20-4-16-И4 и И4-12Ar-4-12Ar-И4, спэйсер традиционный.

И4-20-4-16-И4 R=0,77-0,8
И4-12Ar-4-12Ar-И4 R=0,92-0,95

-AD- 08.05.2014 15:26

но, как сам ozzie и подтверждал, при обычном спейсере аргон в пакете будет 1-3 года. смысл?

Scorpy 28.10.2020 08:44

Цитата:

Сообщение от Основа (Сообщение 187161)
конвекция при широких расстояниях ухудшает теплоизоляционные свойства

а посоны то и не знают
Видео

sergN 28.10.2020 19:00

тема про финские окна-100 лет в обед.
вообще похеру.
результат какой?(сопротивление теплопередаче определяется слабым звеном.)
у них экологи ибанутые. потому сосна гавеная в краске рулит.
а я скажу-гавно это. пропитанное химией. за много денег.
(сосна-это не материал для окон. это шпрот. поверьте. я их имел , имею и чиню товарищам. )
лучше ПВХ. в этом сегменте.
я самое кашерное-лиственница.
а стеклопакет-уже больше 1.0 получить не реально. тогда о чём вааще базар.

Scorpy 28.10.2020 22:35

@sergN, гавно это замена деревянной коробки на тонкий пвх. плесень на откосах и конденсат на стекле.

sergN 28.10.2020 23:08

Scorpy, вы заблуждаетесь вообще.
коробка-это узенькая полоска вдоль офигенного пакета. очнитесь!
у меня были есть все типы.
дерево , пвх , алюминий.
не ..ну не лезьте я вообще ****** сколько знаю.
вам ещё 2 дома построить и лет 20 прожить..
нет времени быть любезным. извините.

Scorpy 29.10.2020 07:31

@sergN, в прінціпе не техналогія гавно, а ее прімененіе. по сути то ставя герметичное окно надо и приточно-вытяжную вентиляцыю правильно организовывать

sergN 30.10.2020 20:24

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 326837)
тавя герметичное окно надо и приточно-вытяжную вентиляцыю правильно организовывать

ну наконец-то...
в минске более миллиона окон.ПВХ.
и ялично видел плачущие окна у приятеля на кухне..(дом утелен ППС)
подарил вентилятор.