mikola 25.11.2016 14:01

В Вашем варианте важно чтобы и розетка и освещение питались с одной фазы, (не обязательно, чтобы это была одна линия, т.е. могут линии идти через разные узо-автоматы, главное чтобы фаза была одна). Тогда контакты L и N вы спокойно можете взять с розетки, а от лампочки протянете LT.
Мощность вентиляторов обычно никакая, поэтому сечение берите любое удобное (у меня были обрезки проводки 3х1,5)

Alex77 25.11.2016 14:21

@mikola, тянуть буду от подрозетника выключателя санузла. Значит питание будет точно с одной фазы (я так думаю) :) Провод есть 3х0,75

mikola 25.11.2016 14:51

ну если с подрозетника выключателя, тогда тут другая схема :), в нем нет нейтрали, но там можно взять и фазу питания (до выключателя) и фазу управления (после выключателя), а нейтраль тогда тянуть со светильника.

Alex77 25.11.2016 15:02

@mikola, запутался я совсем... в выключателе нет ноля? откуда он тогда в светильнике берется?

---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее было в 15:58 ----------

кажется понял. Ноль не разрывается в выключателе, как фаза, т.е. его можно взять и от лампочки. Значит мне надо протянуть только один провод (фазу) из подрозетника выключателя, а все остальное можно запитать от лампочки. так?

Стэлс 25.11.2016 15:10

@Alex77, нет:). 2 провода от подрозетника и 1 ноль от лампочки

Alex77 25.11.2016 15:17

@Стэлс, какие провода от подрозетника выключателя тянуть? Две фазы с подключением до и после выключателя? Ноль от лампочки взять.

Стэлс 25.11.2016 15:59

@Alex77, "перед" выключателем будет фаза постоянная, которую выключатель и рвет до лампочки. Второй провод цепляем "после" выключателя-фаза, которая управлять будет и даст сигнал после включения света. А ноль с лампочки.
П.С.Ноль как искать на лампочке будем:)?

Alex77 25.11.2016 16:11

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 276764)
Ноль как искать на лампочке будем

надеюсь по цвету

---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:10 ----------

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 276764)
Второй провод цепляем "после" выключателя-фаза, которая управлять будет и даст сигнал после включения света.

она к лампочке идет, правильно?

Стэлс 25.11.2016 16:17

@Alex77, ответ неправильный:). Это я к тому, что иногда при подключении случаются ошибки и не всегда синий(или красный, или с полосой и .т.п)-это ноль...

---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:15 ----------

Да, от выключателя фаза идет к лампочке. Тупанул, нужно тогда тянуть 2 провода от лампочки и 1 -фаза"перед выключателем"

Alex77 25.11.2016 16:18

@Стэлс, электрики толковые были, надеюсь не ошиблись ;)

---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 276767)
@Alex77, ответ неправильный:). Это я к тому, что иногда при подключении случаются ошибки и не всегда синий(или красный, или с полосой и .т.п)-это ноль...

---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:15 ----------

Да, от выключателя фаза идет к лампочке. Тупанул, нужно тогда тянуть 2 провода от лампочки и 1 -фаза"перед выключателем"

ВООООТ!

Стэлс 25.11.2016 16:19

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 276769)
@Стэлс, электрики толковые были, надеюсь не ошиблись ;)

---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------



ВООООТ!

монтируют живые люди, лучше проверь

Alex77 25.11.2016 16:21

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 276771)
лучше проверь

как проверять?

mikola 25.11.2016 16:53

фазоуказателем
все остальные рассуждения подтверждаю :)

Юра Добриденев 25.11.2016 19:31

нужно ставить отдельный выключатель с таймером и возможностью отключения, иначе это порнография, когда вентилятор включается тогда, когда он не нужен и выключить его нельзя.
@Alex77, где у вас коробка от которой все идет на свет и выключатель ? Все уходит от туда и приходит туда, так что от лампочки ничего тянуть не нужно.
ЗЫ. В идеале все реле и прочая автоматика должны стоять в щите.
ЗЫ. ЗЫ. Если в ванной есть окно, то вентилятор, если и нужен будет, то только в неотопительный сезон (у меня и в неотопительный тянет, но не так сильно), ну, это в случае наличия нормального вент канала, а не буквы ЗЮ из труб. При слабой тяге летом (из за отсутствия разности температур) выручает сквозное проветривание, но, если нет окна, то и проветривание устроить нельзя. Дом не квартира, окна с 4х сторон, при желании можно устроить сквозняк в любом направлении, т.е. по принципу работы продухов в цоколе.

Alex77 26.11.2016 22:42

@Юра Добриденев,
Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 276781)
нужно ставить отдельный выключатель с таймером и возможностью отключения

я так в ванной сделал, поставлю туда наверное вентилятор с датчиком движения и влажности.

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 276781)
Если в ванной есть окно, то вентилятор, если и нужен будет, то только в неотопительный сезон

в ванной есть окно, по этому отдельный выключатель на вентилятор, летом можно его вообще отключить.
Ну а во втором туалете, хочу поставить вент с таймером включающийся вместе со светом и отключающийся немного позже выключения света.

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 276781)
где у вас коробка от которой все идет на свет и выключатель ? Все уходит от туда и приходит туда, так что от лампочки ничего тянуть не нужно.

все уже оштукатурено и зашпаклевано...

Юра Добриденев 27.11.2016 09:45

Датчик движения и влажности никак не сможет понять, что пора включать вентилятоор, из за того что здоровый мужик только что сделал сидя свои дела. В идеале нужна кнопка в доступности из положения сидя (дополнительная)
Включение со светом нефункционально. Когда забегаешь туда отлить по быструхе он только зря жужит, когда навалишь по серьезному "немного позже выключения света" может не хватить.

mikola 28.11.2016 10:52

Вот тут то система умный дом помогает, можно со смартфона запустить, скажут адепты :))))

Урри 28.11.2016 10:57

@Юра Добриденев,

В Германии это реализовано следующим образом в квартире. Заходишь в санузел, совмещенный, если ты там не больше 1...2 минут - вентилятор молчит. Если находишься больше - начинает работать, выключается примерно чз те же 1...2 минуты после того как вышел. Информация о нахождении - освещение в комнате.

Продублировать это ручным включением на мой взгляд, несложно.

Юра Добриденев 28.11.2016 11:08

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 276930)
@Юра Добриденев,

В Германии это реализовано следующим образом в квартире. Заходишь в санузел, совмещенный, если ты там не больше 1...2 минут - вентилятор молчит. Если находишься больше - начинает работать, выключается примерно чз те же 1...2 минуты после того как вышел. Информация о нахождении - освещение в комнате.

Продублировать это ручным включением на мой взгляд, несложно.

Вариантов много, но все не идеальные. После 1-2 минут тоже иногда не нужно, это раз, свет в ванной не включаешь, если есть окно, это два, ну и 1-2 минуты после выключения света часто слишком мало, также нельзя поставить продолжительное проветривание при необходимости. Продублировать можно, но вся система должна быть кнопочная, а не клавишная и принудительное выключение не должно требовать дальнейшего включения отдельным действием, а включаться по умолчанию по первому действию.

---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее было в 11:07 ----------

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 276929)
Вот тут то система умный дом помогает, можно со смартфона запустить, скажут адепты :))))

Не нужен умный дом, достаточно импульсного реле с переключением на режим с задержкой размыкания выходного контакта, но с возможностью принудительного выключения в период задержки и с регулировкой задержки. Такое, вроде, нашёл, сейчас ищу с функцией увеличения периода при длительном нажатии, такое есть, но отсутствует выключение от повторного короткого нажатия, только от длительного после длительного, не очень удобно, т.к. дополнительное короткое запускает заново короткую задержку.

Alex77 28.11.2016 14:03

Вот такие штуки нашел:
Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает вентилятор через 1 минуту после включения освещения и отключает вентилятор через 5 минут после выключения света.
http://www.noo.com.by/bzt-300-su.html

Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ-Ф» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает/выключает вентилятор через заданное время после включения/выключения света.
http://www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html

mikola 28.11.2016 14:24

у меня первый, уместился в распаечной коробке, одной минуты на включение маловато, 5 на отключение достаточно.
Если бы был в продаже на то время второй, взял бы его.

Alex77 28.11.2016 14:29

@mikola, первый разместить не проблема, а вот второй: Разместить и закрепить таймер следует так, чтобы его лицевая сторона (с надписями и регуляторами) была обращена к источнику света в санузле или хорошо им освещалась. Это куда его прикрепить, чтоб не видеть?

Alex77 24.01.2017 16:17

Нужно ли на вентилятор обратный клапан ставить???
http://www.domsovetov.by/imagehostin...753c5b266d.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...753fab5de8.jpg

mikola 24.01.2017 17:09

Я у себя не ставил, чтобы не перекрывать естественную вентиляцию.

Lama 15.02.2017 03:09

Оцените пожалуйста практичность решения по вентиляци санузла.
Суть вот какая, с\у далековато от вентканалов, порядка 5 метров, планирую провести пластиковую трубу, 100-ку, под потолком и врезать ее в вентшахту.
Опасаюсь что могу что-то упустить в палне конденсата:
1. не будет ли конденсироваться влага внутри этой трубы?
2. не будет ли конденсироваться влага снаружи этой трубы?

Почему задаюсь этими вопросами, потому как не очень представляю наличе естественной тяги в таком решении, если она будет постоянно наружу то наверно все Ок, а если она вдруг по каим-то причинам не будет иметь тяги, а только в период принудительного продувания от вентилятора? Или что будет если тяга "перевернется" и воздух начнет поступать с улицы (холодный или теплый) ... короче не могу охватить все возможные варианты, не хватает знаний и практики по вентиляции :(
Кто что подскажет?

GIM 15.02.2017 09:04

Есть специальная приблуда на оголовок,турбовент, исключающая опрокидывание тяги на 100%

Bunia 15.02.2017 10:09

@Lama, в трубу поставьте канальный вентилятор с обратным клапаном (см. в личке) - этот вариант будет потише, чем с бытовым вентилятором. Конденсата не будет. НО - не забудьте, что еще нужен приток в жилых комнатах и, в целях опрокидывания вентиляции в кухне, желательно, установить вентилятор аналогичным образом!

polyzadumchivy 16.02.2017 00:11

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 282090)
Я у себя не ставил, чтобы не перекрывать естественную вентиляцию.

т.е. обратный клапан в любом случае перекрывает естественную или есть такие обратные, еоторые допускаю естественную?

Bunia 17.02.2017 14:24

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 283834)
т.е. обратный клапан в любом случае перекрывает естественную или есть такие обратные, еоторые допускаю естественную?

На картинке поста #63 - клапан с гибкими прозрачными лепестками. Такой ОК допускает работу естественной вентиляции (при наличии притока), но многое зависит от силы тяги в вентканале (в каждом конкретном случае она разная при равных погодных условиях, т.к. на это влияет масса других факторов).

polyzadumchivy 17.02.2017 14:37

@Bunia, а бывают ли они отдельномонтируемые? ну то есть не на канальном вентиляторе. Насмотрел неплохой канальник блауберг, но на нем нету клапана, нужен отдельно

Bunia 17.02.2017 21:33

@polyzadumchivy, отправил вам в л.с.

polyzadumchivy 18.02.2017 23:38

@Bunia, посмотрел. клапана такого в продаже не нашел :(

кстати кому интересно - статья про обратный клапан http://rems-info.ru/obratnyj-klapan-...ntiljacii.html

Стэлс 20.02.2017 19:33

@polyzadumchivy, сам сделай. Я как-то мастырил в вентрубе из рыжей160-ки. Присаморезил внутри трубы кусок пластика тонкого из-под какой -то упаковки на самодельной оси из куска нерж.проволоки и трубки медной. Чтоб он в другую сторону не открывался-проволочки 2шт крестиком в отверстия насквозь трубы протянул. Зазор минимальный был между самим клапаном и стенкой трубы, но не принципиально мне было

polyzadumchivy 21.02.2017 09:08

@Стэлс, уже купил стандартные, вдохновленный статьей. Как показал опыт все работает

JTV 21.02.2017 22:00

все эти клапана не обеспечивают 100% перекрытия. пробовал несколько разных.
и создают достаточно сильное сопротивление потоку.

сделал свой вариант, который меня устроил.
на фланец вент решетки (3 рубля на любом рынке) наклеивается с одного края кусок плотного тонкого полиэтилена или другого подходящего материала.
перекрывает обратную тягу на 100%, сопротивление минимальное.
один минус - устанавливать лучше под углом.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c8db2e39f0.jpg

Lama 16.03.2017 02:28

@Bunia, а вот в плане правильного составления сечений вент канала и разветвления, вы можете дать пару советов? Все для простоты понимания по картинке ниже. Желтым это воздуховод от вентшахты в с/у, коричневым это канальный вентилятор, две желтые "таблетки" это схематически вентиляционные решетки.
1. Сечения и длина.
Длина горизонтального участка от шахты до вентилятора около 4-х метров, выбранное мною сечение воздуховода 204х60 (плоский потому как ограничен по высоте потолком, круглый может не влезть), потом переход на круглый диаметр 125 мм, канальный вентилятор и потом патрубки на вент-решетки.
Или мне будет достаточно сечения 110х55 и соответственно вентилятора диаметром 100?

2. Как видно на рисунке, хотелось бы забирать воздух с двух сторон от этой балки. Так получается, что она ниже уровня потолка где-то на 5 см.
Есть вариант обойти ее сверху в слое утеплителя (не желательный вариант) или с торца балки где она примыкает к наклонному скату, но в любом случае меня интересует реализация такого разветвления. Ведь одна решетка будет ближе к вентилятору, а значит будет лучше тянуть воздух, вторая хуже.
Как я понимаю нужно менять сечения каналов чтоб этот момент сневелировать, или это заморочки?

3. Наверно нужно иметь доступ к этому вентилятору, как обычно его организуют? Люк в потолке где он стоит или как-то по другому?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...9ce1dae4b9.jpg

Bunia 16.03.2017 15:33

@Lama,
1) есле, все же есть возможность, лучше делайте круглыми воздуховодами. Для совмещенного санузла по нормам необходимо не более 60 м.куб./час - поэтому мощный вентилятор там не нужен. На всасывание достаточно воздуховода д100, а на выброс для снижения скорости потока лучше д125 (будет тише, можно даже тепло (шумо) изолированный воздуховод на выброс сделать).
2) не вижу смысла делать две всасывающие решетки, достаточно одной. Рекомендовано лишь не распологать ее над зоной принятия душа.
3) доступ к вентилятору нужно обеспечить - можно лючок (внутри дверцу в целях повышения шумоизоляции можно проклеить пенофолом 10мм или другим аналогом).
В мансардных окнах клапаны не открывайте - приток должен быть через жилые комнаты (иначе будет дискомфорт при принятии душа).

Lama 17.03.2017 00:28

Цитата:

Сообщение от Bunia (Сообщение 286009)
На всасывание достаточно воздуховода д100, а на выброс для снижения скорости потока лучше д125

Не совсем понял эту фразу. У меня не будет активного притока, соответственно ставлю 125 и все будет гуд? Если одной решетки достаточно, тогда все упрощается, спасибо.

p.s. Только что подумал, может саму решетку и сделать лючком, поставить ее размером побольше, лишнее с обратной стороны закрыть и все

Bunia 17.03.2017 07:28

Можно все сделать д125 - фраза касалась снижения шума при выбросе.
В качестве решетки лучше использовать тарельчатый диффузор, чтобы была возможность ограничить расход подкручиванием тарелки.

lёwa 16.05.2017 21:59

Цитата:

Сообщение от Bunia (Сообщение 286009)
@Lama,
..........
2) не вижу смысла делать две всасывающие решетки, достаточно одной. Рекомендовано лишь не распологать ее над зоной принятия душа.
.........

А почему не стоит устанавливать над душем?
Я тоже планировал сделать две решётки -- одна пассивная в районе унитаза, другая принудительная над душем .
Возможно одного вытяжного вентилятора с таймерами вкл. и выкл. хватит.
Но где порекомендуете его установить ? Проложить по потолку воздуховод поближе к душу (около 2 м.) или достачного того что вытяжка есть в принципе, не зависимо в каком месте?