ga-83 23.02.2014 12:52

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 176740)
Большая комната -3 контура.

Это получается грубо 3 контура на комнату по 10 м2 каждый - это в "читоте". Если учесть отступы от стен по 20 см, еще меньше получится. Какой шаг и диаметр труб в таком случае применяется при укладке труб.

---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:50 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 176742)
кстати 'nnj что за зверь -контроллер скока они за него хотят?

Не понял это вы про что.

sergN 23.02.2014 14:29

ga-83, я про контроллер.
у кого они его берут?
(сам мейбас вероятно кроме группы маркетологов ничего своего не имеет..халявщики)

ga-83 23.02.2014 14:56

sergN,
вообще производство Meibes стоит, а кто собирает-???, видимо тот, кому выгоднее по эмблемой meibes продавать. Стоит он порядка 230 евров.

sergN 23.02.2014 15:13

ga-83, ну так ..средне по цене. надо читать больше про него...
(в сравнении с кромшредером или ханивелом...)

Вик 23.02.2014 16:04

Цитата:

Сообщение от ga-83 (Сообщение 176733)
Нашел подходящую схемку на ресурсах Meibes по обвязке

Пипец как люди любят себе жизнь усложнять...

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 176728)
Так и сделано у "Классика".

У меня тоже.

ga-83 23.02.2014 17:26

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 176757)
Пипец как люди любят себе жизнь усложнять....

У вас есть такой шикарный шанс облегчить людям жизнь - поделиться схемой простой (я так понимаю без "усложнений") и рабочей схемой обвязки котла, или схемы денег стоят, а критика бесплатна?

Вик 23.02.2014 20:05

Дык вось схему и озвучили.
Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 176720)
Вик, мне это интересно с точки зрения выбросить насос и клапан и просто соединить Д50. естесственной циркуляцией...без принудиловки.

Если интересно конкретно мою схему то ждать нуана до послезавтра (на работе нарисую).

ga-83 23.02.2014 21:27

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 176790)
Дык вось схему и озвучили. Если интересно конкретно мою схему то ждать нуана до послезавтра (на работе нарисую).

Заранее спасибо.Случаем у вас работа не связана с профессиональным рисованием схем??

---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------

Жена сделала "своеобразный подарок" (23.02.2014) набросала схему раскладки труб в гостиной (как мы (рискну так назвать советчиков данной темы) обсудили и сошлись на 5 контурах 1 этажа. Т.к. хочется все-же обойтись без дополнительного радиаторного отопления на теплых полах, решили прикинуть длину контуров с шагом укладки 10 см. Получилось 3 зоны:
1. Зона 1 - 9 м2 и соответственно контур 78 метров;
2. Зона 2 - 9 м2 - 73 метра;
3. Зона 3 - 8 м2 - 55 метров.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...a2f1654e14.jpg

Возникли следующие вопросы:

1. коллектор планируется в ванной (прямо под ванной котельная). Можно ли подвести трубы теплого пола через стену гостиной к самому коллектору. Не хочется вести через коридор, ванную (магистраль не хилая там выйдет)
2. может направите в нужную сторону - как правильно подобрать диаметр трубы (при таком метраже и шаге укладки).

sergN 23.02.2014 21:33

Вик, не забудь...подождем

---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------

1/шаг 10- это для Д14.
бери 18 мм трубу- и шаг 15.
2/в стене делают дыру и трубы туда просовывают.
3/тк нет радиаторов , то около стен заводят 3 линии с подачи- те змейка горячая. а потом к ней клеют холодную и ведут улитку.

ga-83 23.02.2014 21:57

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 176796)
Вик
3/тк нет радиаторов , то около стен заводят 3 линии с подачи- те змейка горячая. а потом к ней клеют холодную и ведут улитку.

Спасибо, за ответ (про такой способ читал в какой-то кановской брошюрке). Скажите на каком расстоянии от "стен с окнами" обычно на практике начинают укладку труб - как то мысленно хочется см 10 от стен, можно ли?

sergN 24.02.2014 14:55

ga-83, я делал отступ 10 см. и буду делать.
но я укладывал наверх сетку кладочную. (это не в плане , что без неё нельзя...народ фибру добавляет вместо сетки...я по старинке)

ga-83 25.02.2014 08:07

перерисовал раскладку труб теплого пола первого этажа:
отступ от края стены 10 см, шаг укладки 15 см, d18Х2.
Везде применил способ "в форме спирали с граничной зоной за счет того же самого греющего контура.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c16033074b.jpg

Зона 1 - 60 метров
Зона 2 - 60 метров
Зона 3 - 50 метров
СУ - 17 метров
Коридор - 60 метров

Вопросы:
1. СУ - достаточно там d18 с шагом 15;
2. не будет ли в зонах 1-3 и коридоре чувствоваться перепад температуры ближе к центру спирали (правильно ли я понимаю, что на контуре в 60 метров и подаче допустим 45 градусов, после середины контура температура будет уменьшаться и как следствие будет неравномерный прогрев, или при контуре в 60 метров этого не почувствуешь).

Спецификация оборудования для монтажа:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c1cde7f6d5.jpg

ИЛИ ЧТО-ТО УПУСТИЛ? По поводу автоматики думаю предусмотреть место для установки в гостинной и коридоре по одному терморегулятору, завязанному с коллекторным шкафом.

sergN 25.02.2014 11:32

я бы предложил ставить головку только на средний контур и на коридорный.
или их не ставить вовсе , а добавить 1 радиатор в комнату с головкой и термостатом.

evg 25.02.2014 11:45

Цитата:

Сообщение от ga-83 (Сообщение 176939)
не будет ли в зонах 1-3 и коридоре чувствоваться перепад температуры ближе к центру спирали

Даже если какой-то и будет, врядли вы его почувствуете? ) Проблемы в нём нет

ga-83 25.02.2014 12:49

sergN,
evg, Спасибо, что что можете сказать по спецификации оборудования

sergN 25.02.2014 13:26

если на этой странице- то я бы сказал- идем в подвал или на базар и покупаем чего-нибудь...ничего особенного.
а по первому листу...дорого , но быстро.

Вик 25.02.2014 16:57

Цитата:

Сообщение от ga-83 (Сообщение 176794)
Случаем у вас работа не связана с профессиональным рисованием схем??

Здиваетесь? У мну дома ваще рисовалки нет а на реботе в стандартных калякаю, так что не взыщите...

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 176796)
Вик, не забудь...подождем

Оно же как назло работы накидали...
Ну собствено по быстрому накидал.... Это для ТТ и электрокотла с насосом встроиным и автоматикой.[IMG]http://www.domsovetov.by/imagehostin...c91648762c.jpg[/IMG]

ga-83 25.02.2014 17:32

Вик, извиняюсь за наглость, а можно еще фото ("а то так кушать хочется, что переночевать негде").

Вик 25.02.2014 20:40

Цитата:

Сообщение от ga-83 (Сообщение 177025)
Вик, извиняюсь за наглость, а можно еще фото ("а то так кушать хочется, что переночевать негде").

Конкретно у меня немного по другому... Толку вам от фотак будет мало так как и котёл и ТА самоделки да и котельня без отделки (не кашерно). Но если хотите нарезку (часть по некоторым сображениям не покажу) то извольте, нафоткаю и вылажу завтра.

---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее было в 18:08 ----------

.Оффтоп

ignatov 25.02.2014 23:39

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 177019)
Ну собствено по быстрому накидал.... Это для ТТ и электрокотла с насосом встроиным и автоматикой.[IMG]http://www.domsovetov.by/imagehostin...c91648762c.jpg[/IMG]

Вик, а как работает кран (клапан?) в Вашей схеме на байпасе между электрокотлом и теплообменником ?

Вик 26.02.2014 00:09

Ну открываем тока при работе электрокотла и закрываем при работе пары ТТ и электро. Водичка идёт по пути наименьшего сопротивления и по минимуму через теплообменик (ТА тоже ведь греть немного надо). Эстэты могут электро клапан всунуть.
Схемка у товарища работает с начала отопительного периуда, нормально...

ignatov 26.02.2014 00:30

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 177085)
ТА тоже ведь греть немного надо


А зачем на это тратить электроэнергию? Тогда еще один кран или трехходовой.

Вик 26.02.2014 01:07

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 177096)
А зачем на это тратить электроэнергию? Тогда еще один кран или трехходовой.

Ну если в котельной есть батарии или она изночально не промёрзнит то можно и треходовым закрывать. А так если по схемке то теплаа там будет мизер и почти всё в верхней части ТА (не забываем про стратификацию).

ignatov 26.02.2014 01:23

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 177085)
, Эстэты могут электро клапан всунуть.

Ну тады я - эстет. Клапан с синей крышкой, переключается автоматически при остывании-нагреве ТА.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d098d19624.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d09a567b7d.jpg

Вик 26.02.2014 10:20

Не клапон естестно можно... но работает и без него. Вода идёт всегда по пути наименьшего сопротивления.

gold 03.03.2014 11:27

какие документы должны быть на ТТ котел? они вообще нужны каким-нибудь гос. службам при вводе дома в эксплуатацию?

evg 03.03.2014 23:18

У меня кроме гарантийного талона ничего не было. И никто ничего не спрашивал. Пожарник зашёл в топочную, глянул наличие вентиляции и всё. Сама топочная (размеры от котла до стен) не соответствовала нормам

gold 04.03.2014 10:54

evg, спасибо

ga-83 09.03.2014 20:19

Перерисовал раскладку труб теплого пола - по советамЪ форумчан - в санузле завел "горячую" петлю вдоль стены под ванной (во избежания сырости).
В коридоре сделал разрыв в районе дверей для установки демпферной ленты (уж очень длинный и узкий контур получился).

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c8c2c96f43.jpg

Вопросы по ТП:
1. есть ли какие-нибудь предложения по раскладке ещё;
2. по поводу производителя труб остановился на 18*2 от КАНа, но как вариант предлагают присмотреть Giacomini 16*2, говорят удобнее ее укладывать не такая жесткая и по качеству не уступает КАНу, может кто пользовал ее, может у кого есть контакты где можно ее в полячинне приобрести и какой код нужно приобретать?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c8e387ede6.jpg

3. Ну и вопрос по теплоизоляции теплого пола. По КАНовской методичке получается, что при стяжке 6,5 см необходима толщина пенополистирола (ППС) с коэф. теплопроводимости 0,04 Вт/м2 для перекрытий над отапливаемыми помещениями 3 см, не отапливаемыми 8 см. У меня планируется отапливаемый цоколь (температура не ниже 15 градусов). Но как то нет доверия ППС, более привлекает пеноплекс. Скажите - стоит более 3 см брать, а тем более укладывать с перевязкой, например 3+2.
Спасибо.

---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее было в 18:43 ----------

Потихоньку добрался к радиаторам на второй этаж.
планировка следующая:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c931493643.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c931d507d2.jpg

Вопрос задавал уже на соседнем форуме, от одного компетентного форумчанина (А И) получен одобрительный ответ. Хотелось бы услышать мнение Ваше.
Планирую устанавливать стальные обогреватели KERMI с нижним подключением профиль V22. Взял грубо теплопотери 80 Вт/м2 (ооочень надеюсь, что они должны быть меньше) умножил на площадь и по температуре подачи обратки 75/65 выбрал радиаторы (расчет на фото), но все-равно как-то хочется увеличить на см 10 в ширине. Что скажите? И за это спасибо.