Как это называется мне не нужно рассказывать. Я не понимаю как оно реализовано в схеме Lama.
|
Цитата:
|
@wilson, проектировщик думал, что котел будет выдавать заданную температуру, а уже смесительная группа будет регулировать температуру теплого пола. Но он ошибся
|
Цитата:
Но опять таки, включая логику, думаю что работает система так: У меня будет стоять погодозависимая автоматика, если система увидит что на улице температура стала например +3 и необходимо по настройкам врубить отопление, то система подаст в основной контур теплоноситель температурой например около 30 градусов. Этого будет вполне достаточно для работы ТП и слабоощутимо на радиаторах, но достаточно для поднятия температуры в комнатах. Я не представляю ситуацию чтоб мне нужно было включить ТП и не включать радиаторы :dm: Или банально регулировать термоголовками на радиаторах. |
Цитата:
Первое, продаван и проектировщик в одном лице явление неимоверно редкое. Мамонта легче встретить на улицах Киева. Вашу схему рисовал не проектировщик, а продаван. Что делать : свести продавана и монтажника (кто будет собирать вашу систему) вместе и пускай они выдают Вам варианты. Вы выберите, они нарисуют и покажите нам. |
@Сергей 31, в моем случае был проектировщик, вы уж поверьте :)
Все уже нарисовано и ждет реализации. Слабых мест пока не выявлено. Задача стояла спроектировать надежную систему отопления в разрезе цена/качество. На мой взгляд задание выполнено. Готов поспорить с любым форумчанином что данная схема будет работать на 100% (речь о котельной). @wilson, уточнил и вопрос по раздельной работе радиаторов и ТП. Да, раздельная работа данным решением не предусматривалась. Но при наличии термоголовок на радиаторах, они останутся холодными и теплоноситель будет циркулировать не далее чем по коллектору. Ну или вручную закрывать подачу на коллектор радиаторов. Для раздельной работы нужна дополнительная насосная группа и дополнительный блок управления. Опция стоит больше чем выхлоп от ее наличия :) |
@Lama, т.е. вас убедили, что котел при такой автоматизации булет вылавать в отопление 75 градусов?
|
Цитата:
|
@ignatov, вы вообще мою схему видели? Откуда два насоса да еще и подключенные последовательно?
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:42 ---------- Цитата:
Я не интересовался возможностями модуля автоматизации, пока. Но думаю что не все идиоты и фуфло впаривать в виде неработающей схемы не будут, я про проектировщика, это чревато серьезными последствиями, как правило за их счет :) Не пойму, почему все уверены что мою схему рисовал менеджер-продавец? :) ---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:47 ---------- @ignatov, что не так с сороковой трубой? ---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее было в 11:49 ---------- Давайте исходить из того что проектировщик с образованием в этой области - я это проверил :) Если есть реальные ошибки (допускаю, кто не ошибается :) ), то укажите, а просто оспаривать техническое решение смысла не вижу. Это один из многочисленных вариантов исполнения и всего лишь. |
@Lama, ошибка в автоматизации, от этого ошибка в разводке. и проект ваш называется ,,техническое решение". К проекту ОВиК он никакого отношения не имеет. Ни один из автоматчиков с которыми я разговаривал не одобрил эту схему.
|
Цитата:
2. В схеме отсутствует перепускной (дифференциальный) клапан на случай закрытия термоголовок радиаторов. 3. Диаметр труб обвязки при допустимой в топочной скорости теплоносителя может быть поменьше. |
сейчас монтируют мою котельную, примерно то же, только еще тепловая пушка на гараж с датчиком температуры в пульте и двухходовым с мотором, все с учетом установки погодазависимой автоматики. Реализовано через гидрострелку, 2 модуля (если не ошибаюсь) и 2 насоса, один на полы, другой на радиаторы.
|
Цитата:
|
Юра , а чегой-то не будет работать ТП с подпором?
(я не потому , что она у меня 20 лет работает...классическая кановская группа. насос в торце.) а потому , что там стоит голова и клапан. и сосет оно с системы процентов 30. а если есть опасения-можно газовый вентиль 1" втулить-и регулировать расход в подаче на ТП до клапана ТП. ну реально..ась? (можно и скоростями побаловаться.на насосе поставить выше и будет передавливать ....???) ну стоит у меня 2 насоса на меньших трубах и справляется. у Lama даже трубы с 50% запасом стоят.(1 1/4" против 1" по его нормативу.) |
@ignatov, при всех закрытых термоголовках вы правы, этот момент я не учёл. Если нет возможности циркулировать то это все меняет.
В случае закрытия термоголовок должно циркулировать через коллектор, так мне пояснял проектировщик. Я так понимаю что какой-то байпас должен быть предусмотрен. Этот момент уточню спасибо. А труба больше чтоб было меньше шума :) А какая насосная группа для ТП предусмотрена для такой работы и чем она должна отличаться? |
@Lama,
если у вас конденсатник и ПЗА- то нет необходимости в байпасе. .... повторяю в пятый раз для особо одаренных- наличие конденсатника и ПЗА позволяет ПРОЕКТИРОВАТЬ и использовать систему без смешения!!!!!!!!!! .. Оффтоп |
@sergN, с фигали? радиаторы рассчитаны на 75/65. если бы вме было в полах, то можно было бы напрямую.
|
@Lama, рекомендую плотнее работать (обсуждать) эту проблему с проектантами.
ибо тут только намеки я вижу. типа , кто-то что-то сказал. какая-то хитрожопая позиция. обидно..да... (а делов-то) ---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:03 ---------- Оффтоп |
У меня у друга наверное похожая схема. Котел атмосферник на 28кВт, на ТП стоит термоголовка и после нее насос. Радиаторы разведены звездой от гребенке, и вот дальний радиатор от гребенки вроде как плохо греется. (никаких насосных групп нет, гидрострелки тоже). Пока не живут.
Буду в гостях, уточню момента. |
@wilson, у вашего знакомого нет серворривода на ТП, и скорее всего работа по термостату, а не ПЗА. если радиаторы подключены по лучевой схеме,то скорее всего вопрос в баоансировке контуров.
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:00 ---------- Цитата:
Диаметры кранов, американок и т.д. для обвязки котла какие проектировщик нарисовал? И чёйто он забыл на коллектор пририсовать перепускной клапан? |
Цитата:
А, вообще: «Счастье человека в его гармонии и убеждениях, а не в подтверждённой специалистами оптимальности технического решения» Золотые слова, спи…ные на просторах инета:ag:. |
@ignatov,
предлагаю если Lama даст добро и инфу(малаватабудет) во вторник возобновить анализ. (ради проф интереса..) |
Я, За! А с тебя схема обвязки конденсатника с радиаторами и ТП без смесительного узла.:az:
|
Цитата:
|
звероящеры.
Lama , с вас файл с исходником. котел , автоматика. (мне бы лично параметры дома-стены, окна, потолки.. площади и город.. хочется рассчитать теплопотери..бляха муха...скока ТП и радиаторы(поэтажка отопления)- уже гулять -так сначала.) и кому легко.. |
@sergN, все есть, куда отправить?
|
del////////////
|
Цитата:
Цитата:
В этом случае 40 мм. на 24 кВт. все просто. Теплотехники старой закалки всегда суммируют мощность на отопление и ГВС, не учитывая приоритета ГВС. При этом скорость теплоносителя в котловом контуре берут до 0,3 м/сек. Короче, рисуется котельная по нормам 1974 года выпуска на оборудовании 21 века. ---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:40 ---------- Цитата:
|
@Сергей 31, отчего же не дам, маякните куда отправить.
Скорость потока у меня не 0.3, а 0.4, и расчёт делался с использованием современного софта. :) |
Оффтоп
а в стояках не допускается до 1м/с..?? во втоорник выкину таблицу-расчет по потерям- будут все видеть . |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:27 ---------- Цитата:
После чего начинается музыка: https://www.youtube.com/watch?v=I-SyKAQICNA |
"""2. Есть максимальная скорость, которая ограничивается, чтобы трубы не шумели. Теоретически это надо расчетом проверять и некоторые программы это делают. Практически же знающие люди пользуются указаниями старинного СНиП еще 1962 года, где была таблица предельных скоростей. Оттуда и по всем справочникам разошлось. Это 1,5 м/с при диаметре 40 и более, 1 м/с для диаметра 32, 0,8 м/с для диаметра 25. Для более мелких диаметров были другие ограничения но потом на них наплевали.
Допустимая скорость и теперь есть в пукте 6.4.6 (аж до 3 м/с) и в приложении Ж СНиП 41-01-2003, только "доценты с кандидатами" постарались, чтобы бедные студенты не смогли разобраться. Там и к уровню шума привязано, и к кмс и к прочей хрени. Но допустимая - это совсем не оптимальная. Про оптимальную в СНиП вообще не упоминается. 3. Но все-таки есть и оптимальная скорость. Не какая-то 0,8-1,5, а самая настоящая. Вернее, не сама скорость, а оптимальный диаметр трубы (скорость-то не сама важна), причем с учетом всех факторов, включая металлоемкость, трудоемкость монтажа, комплектации да и гидравлической устойчивости. Вот секретные формулы: 0.037*G^0.49 - для сборных магистралей 0.036*G^0.53 - для стояков отопления 0.034*G^0.49 - для ммагистралей ветки, пока нагрузка не уменьшится до 1/3 0.022*G^0.49 - для концевых участков ветки с нагрузкой в 1/3 от всей ветки Здесь везде G - расход в т/ч, а получается внутренний диаметр в метрах, который надо округлить до ближайшего большего стандартного. Ну, а правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра. Но тебе еще рано знать, какие именно диаметры""" ........ где-то так. с учетом того , что ППР на стояки с меньшей шероховатостью. а уже МП на потребителей. |
Цитата:
На фото коллектор Т.П. он и сейчас пищит, заказчик покупал его сам. Все в нем поменял и термоклапан с хорошим Kvs, и балансир, результатов ноль, продолжает орать. В безнапорном положении не пищит, но тогда максимальная температура +20. И таких примеров много, и я для себя вывел 1м/сек. брать за максимум.http://www.domsovetov.by/imagehostin...1c56510ef8.jpg |
подскажите плиз, кто какие полотенцесушители ставил себе? от отопления, горячей воды?
спасибо |
Цитата:
|
@gulliver, полоиенчики только ГВС. Производитель на вкус. Нааример, сунержа
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, тоже присматриваюсь к электрическому варианту |
@Korvet068, при наличии горячего бойлера груглогодично ставить полотенчики электрические?
единственный плюс - регулировка температуры. но и на водяной полотенчик можно поставить термоголовку. |
хотелось поставить что-то такого плана, http://terma-bel.by/index.php?productID=30, но по ходу таких из нержавейки нету, а в ГВД не поставишь если я верно понял
|