dimex 04.08.2015 20:09

@Юра Добриденев, Начитавшись интернета - я тоже так думал делать. А ваши слова меня смутили - ведь пенопласт(пеноплекс) и так по сути гидроизоляция. Может и без рулонной - влага от бетона не пройдет через пенопласт в стяжку?

Юра Добриденев 04.08.2015 21:10

не путайте пароизоляцию и гидроизоляцию. Тут чуть выше люди собираются катать рулонку под пенопласт чтобы вода сверху не пролилась на нижний этаж, вы же говорите про пароизоляцию. Да пароизоляцию под экструзию можно не делать.

agela 10.08.2015 11:43

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 234469)
Т.к. имел негативный опыт, правда на производстве, когда обмазочная непомогала.

У вас дома производства не будет!?
Вы ведь не собираетесь лить из ведра на пол???
Оправданием может быть только: ЯТАКХОЧУ!

Brownxc 10.08.2015 21:31

А в чем проблема с нагреванием плиты перекрытия? Ведь это же общая теплоемкость дома? И если на втором этаже тп только в санузле и холле, то получается либо разный уровень пола, либо везде утепление, в т.ч. И там где нет тп,? Или просто перерасход по высоте стяжки?

Икс 25.08.2015 20:54

Планирую взяться за теплые полы. Дом ГСБ 40 см. утеплен 5 см ППС.
по грунту раскатан рубероид, залита черновая стяжка.
Сейчас планирую уложить 5 см ЭППС и залить чистовую стяжку с трубами теплого пола. Контора в которой буду закупать трубу, смесители и гребенку расчитала мне шаг укладки труб - 10 см. Труба - сшитый полиэтилен Кан 18 мм. площадь теплого пола по первому этажу 100 м2, на втором будут радиаторы..
Вопрос: оправдан ли такой частый шаг укладки труб? Или развод?

sergN 25.08.2015 23:17

10 см ППС 35 и шаг 15см. (примерно на вскидку)
(гнуть 18 кан в 10см шаг...ну это надо уметь. мне не по-силам было.не всё же по кругу наматывать)

artexpress 26.08.2015 13:32

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 235739)
Планирую взяться за теплые полы. Дом ГСБ 40 см. утеплен 5 см ППС.
по грунту раскатан рубероид, залита черновая стяжка.
Сейчас планирую уложить 5 см ЭППС и залить чистовую стяжку с трубами теплого пола. Контора в которой буду закупать трубу, смесители и гребенку расчитала мне шаг укладки труб - 10 см. Труба - сшитый полиэтилен Кан 18 мм. площадь теплого пола по первому этажу 100 м2, на втором будут радиаторы..
Вопрос: оправдан ли такой частый шаг укладки труб? Или развод?

Если ТП - основное отопление, то такой шаг оправдан в санузле, в пристенных зонах или при очень больших теплопотерях (что означает, что ТП вообще не оправдан). Обычно при рассчетах получается шаг в 20см. При шаге в 10 см вам придется подавать теплоноситель пониженной температуры, иначе превысите макс. температуру поверхности. Получается бессмысленный перерасход трубы. И уменьшение макс. площади греющего контура (т.е. опять перерасход).
По факту рассчеты и делаются, чтобы получить оптимум.

При укладке меандром - шаг не сильно влияет на сложность укладки.

Антон-Брест 26.08.2015 15:16

@Икс, Мне считали программкой для расчета отопления (правда не знаю какой), проектировщик ОВ. У меня получилось в большинстве комнат шаг 150 мм, в некоторых(большие радиаторы есть дополнительно) шаг 200 мм.

Икс 26.08.2015 19:55

Цитата:

Сообщение от artexpress
При шаге в 10 см вам придется подавать теплоноситель пониженной температуры, иначе превысите макс. температуру поверхности.

не понял Вашу мысль..
подача котла идет на смесительный узел, после которого в теплый пол. смесительный узел подачу смешивает с обраткой, зачем давать теплоноситель пониженной температуры? но ладно... даже если и пониженной.. одно дело котлу греть скажем до 60 градусов, а второе до 40 расход газа разный...

короче вопрос так поставлю: кроме переплаты за трубу, другие очевидные минусы есть?

evg 27.08.2015 23:11

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 235846)
кроме переплаты за трубу, другие очевидные минусы есть?

А если плюсов нет, то зачем ещё минусы искать? )

---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее было в 23:10 ----------

А вот утеплителя хотя бы 8см я бы положил