Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Тёплые полы(водяные) (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252)

freeze 27.08.2015 23:47

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 235846)

короче вопрос так поставлю: кроме переплаты за трубу, другие очевидные минусы есть?

Такой частый шаг укладки даёт повышенное гидравлическое сопротивление.

Dobrinia 27.08.2015 23:52

Согласен с evg, 8-10см полистирола точно надо...
и 18я труба это глупо, 17 хватит для частного домостроения 100%

sergN 28.08.2015 00:16

большая разница 18 или 17 ?

Икс 28.08.2015 07:24

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 236020)
Такой частый шаг укладки даёт повышенное гидравлическое сопротивление.

по расчетам длина каждого контура 100 метров. что для трубы 18 мм в пределах нормы.

для чего в сан. узлах рекомендуют шаг укладки 10 см? что б теплее было.. чем плохо если во всем доме будет теплее?

evg 28.08.2015 17:46

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 236025)
что б теплее было..

Не просто теплее, а теплее относительно других комнат.

freeze 28.08.2015 18:34

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 236025)
по расчетам длина каждого контура 100 метров. что для трубы 18 мм в пределах нормы.

Помимо длинны сопротивление увеличивается за счёт количества углов, а их будет в 1,5 раза больше чем при шаге 15см.
Вообще лучше открыть кановскую таблицу и посмотреть какая мощность получится при шаге 10см, может для ваших условий и в самый раз.

Икс 28.08.2015 21:30

больше 5 см ЭППС положить не могу-классическая ошибка начинающего строителя высота проемов...

полагаю что именно поэтому и заложили мне шаг 10 см.

ну что ж из за дурной головы кошелек страдает..

Славка 28.08.2015 21:55

@freeze, с чего вдруг сопротивление трубы из-за углов увеличится? Труба то свой диаметр не меняет и не имеет изгиба в 90. Вы же не собираетесь углы ставить?
Да и изгиб фактически только один, тк уже давно все улиткой, а не змейкой, делают.

freeze 28.08.2015 22:48

@Славка, не правильно выразился - не угол, а изгиб(плавный). Чем их больше -тем соотв. сопротивление больше. Верно, в улитке все изгибы под 90' и один под 180', а в змейке все по180'.

Славка 28.08.2015 23:39

В улитке нету изгиба трубы под 90", о которых в справочниках сообщают, что "гидравлическое сопротивление угла 90" = гидравлическому сопротивлению 2 м.п. трубы". Это относится к обычным углам: полипропилену, пресс-фитингам и т.д. Не стоит их путать с плавным изгибом трубы. У петель тёплого пола, особенно у улитки, радиус гиба такой, что даже при большом желании нечего принимать во внимание.

---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------

Чтоб было более наглядно:
коэффициент сопротивления Г угла на 90" примерно 1,1
угла на 45" примерно 0,4
При постепенном повороте трубы по сравнению с коленом сопротивление значительно уменьшается. Коэф по формуле посчитать можно.
При повороте на 90" он будет равен 0,051+0,19*d/R, ну или в цифрах 0,051+0,19*16(диаметр)/500(радиус гиба) = 0,057