10см ппс и 5 см стяжки (минимум) стяжка делаль "сухим" способом c добавлением фибры. Неприятно, что в стяжке трубы отопления. Я знаю, как они уложены, но погрешность все же есть. Прогревал трубу, мочил пол.Думал, где быстрее высохнет, там и труба. Не получилось.
|
|
@dmhr, может просто забросите эту идею? Ну ушел поезд, залили вы уже стяжку. Иногда нужно принимать волевые решения. Мое мнение-или снимать/раскатывать теплый пол/заливать новую, или идти строить дальше оставив радиаторное отопление. Вы же первоначально почему-то выбрали радиаторы, значит были на это какие-то доводы/причины/хотелки ...
|
Спрошу здесь чтобы не плодить тем.
Есть пристроенная к дому баня 4,5*5 м из г/с блоков 30 см. Одной половиной стены примыкает к дому, одной к пристроенному неотапливаему гаражу. Изначально планировал пустить петлю теплого пола от общей гребенки дома с контроллером и сервоприводом, чтобы постоянно поддерживать температуру 5-10 С., а во время подготовки бани нагревать по максимуму. Сейчас подошел к отоплению и задумался, что врядли теплый пол с температурой 35 С сможет прогреть стяжку 6 см за 2 часа? Имеет ли смысл поставить UNIBOX или аналог для этой линии, чтобы поднять температуру теплоносителя до 50 без влияния на общую систему теплого пола дома? Осуществима ли вообще идея подерживать в помещении +5 С, а за 2 часа нагреть стяжку до 25С теплым полом? P.S. Банная печь будет - дровяная Ферингер малютка паровая. |
Цитата:
Поднять температуру до 50 градусов в ТП я бы не стал... Не осуществима идея, при температуре в +25 хорошо утепленной бане теплый пол должен быть в районе 32-35 градусов. Вам нужно нагреть стяжку бетона с +5 до +35 за 2 часа... Площадь пола 22м2. Объем стяжки 1.32м3. А еще будут ведь теплопотери на нагрев внутренних стен, потолка, и потери в пол.. Надо посчитать, но думаю в лучшем случае часов за 8 нагреется. |
Цитата:
Цитата:
- стяжка должна быть 6,5см (22х6,5=1,43); - есть пластификатор "уменьшающий стяжку" на 2см (22х4,5=0,99). Но, при этом, чтобы пол не перегрелся, температуру теплоносителя понадобится понизить со всеми вытекающими из этого последствиями. |
@agela, а есть источник кроме слов о тощине стяжки теплого пола в 6.5 см по требованиям КАН?
А то вас тут сейчас тапками закидают 99% людей, которые делают 4-5см, не толще. |
@Dobrinia, да просто мимо ушей пропустим.
дело ж хозяйское. хоть 10см. |
в одном из альбомов технических решений Кан видел оптимальную толщину стяжки при укладке "мокрым" методом 75 мм.
у себя так и залил. |
Цитата:
оч инетресно |