майкл 01.04.2016 19:39

Делаете мощную скрутку, пропаиваете хорошенько, изолируете и замуровывайте на здоровье

Урри 02.04.2016 13:30

как вариант, да пропаять хорошо и все

Lama 06.09.2017 04:12

Подобрался к электрификации кухни, нужен совет по проводке, правильно ли я планирую?

Отдельные линии:
Холодильник 3х1.5
кабель на измельчитель и посудомойку 3х2.5
кабель на духовой шкаф 3х2.5
Кабель на варочную панель 5х4
кабель на микроволновка и один блок розеток 3х2.5
кабель на вытяжку и второй блок розеток 3х2.5 (Не уверен что будет второй блок розеток)

Не сильно ли много отдельных линий?
Может есть советы\замечания по данному вопросу?

Zmeevik 06.09.2017 07:00

@Lama,микроволновку, вытяжку и розетки я бы объеденил в одну линию (во всяком случае 2,5 на вытяжку это уж точно совсем перебор). холодильник на отдельную линию имеет смысл вешать если только в щитке его делать "неотключаемым". иначе тоже смысла мало...

purler 06.09.2017 09:12

На кухне очень много всего включается и чайник и кофеварка и много всего. Над столешницей вел ещё отдельными проводами на три группы розеток.
Плюс недалеко от стола розетка и удобно ноут включить.

При сотне розеток по дому штук с 20 вышло на кухне.

privatt 06.09.2017 09:17

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 296143)
Может есть советы

И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)

Lama 06.09.2017 11:38

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 296151)
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)

Это самое сложное для выполнения :) Нет дизайна кухни пока, вывожу провода с запасом.

Всем спасибо за советы, приму к сведению :hn:

p/s/ а сечение кабеля для варочной Ок?
И не знаю какой лучше вести:
3х6 или 5х4?
И тип этого кабеля какой должен быть?

Makapoh 06.09.2017 12:02

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 296151)
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)

а где эти подключения располагать? за соседними шкафчиками? над шкафчиками - не предлагать :)

---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------

@Lama, варочные обычно имеют трехфазное подключение :)

privatt 06.09.2017 12:26

Цитата:

Сообщение от Makapoh (Сообщение 296156)
за соседними шкафчиками

Именно....

---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------

Цитата:

Сообщение от Makapoh (Сообщение 296156)
трехфазное подключение

Как правило фаза, ноль и земля, но иногда встречаются и исключения....

Makapoh 06.09.2017 12:47

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 296160)
Именно....

А почему? Типо чтобы выключить в случае ЧП? Имхо, но проще автомат дернуть, чем забитый барахлом шкаф разгр-е-б-а-ть(антимат фильтрует окончание :))

---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 296160)
Как правило фаза, ноль и земля, но иногда встречаются и исключения....

ну может быть... хотя из скромного моего опыта в три электроплиты, у всех трех был трехфазный вариант... ну или с костылями(типо перемычки) для однофазного подключения... Т.к. подключал в квартирах, то через костыли...