Vov4ik 01.11.2022 08:59

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 330938)
Я конечно не электрик, но нутром чую, что разрыв ноля на вводе не есть хорошо.

Реле Ваши на каждую фазу на какой ток коммутации рассчитаны. Я когда этой темой интересовался, все больше 16 А имело не адекватный ценник. А ставить на 16 А.. ну Вы сами понимаете.

По разрыву ноля я не знаю, попробую спросить у знающих. Погуглил этот вопрос и в статейке почитал: "Согласно ПУЭ пункт 1.7.145 заземляющий проводник (PE) запрещается рвать любыми коммутационными аппаратами, включая автоматические выключатели. А так как заземляющий и нулевой проводники разделены, то нулевой проводник разрешается заводить в автомат." Думаю это как раз и мой случай, т.к. у меня от уличного щитка учета идет 4 провода (3ф+ноль) и отдельно идет провод заземления.

По реле напряжения: заказал Rbuz D2-40 они на 40А

Урри 02.11.2022 11:33

Цитата:

Сообщение от Vov4ik (Сообщение 330939)
По разрыву ноля я не знаю, попробую спросить у знающих. Погуглил этот вопрос и в статейке почитал: "Согласно ПУЭ пункт 1.7.145 заземляющий проводник (PE) запрещается рвать любыми коммутационными аппаратами, включая автоматические выключатели. А так как заземляющий и нулевой проводники разделены, то нулевой проводник разрешается заводить в автомат." Думаю это как раз и мой случай, т.к. у меня от уличного щитка учета идет 4 провода (3ф+ноль) и отдельно идет провод заземления.

По реле напряжения: заказал Rbuz D2-40 они на 40А

Все верно, нейтраль полезно размыкать, не зря есть такая маркировка у автоматов 3р+N , заземление должно быть всегда соединено.

Урри 02.11.2022 11:37

Цитата:

Сообщение от Vov4ik (Сообщение 330935)
Сперва думал делать электрику, потом штукатурку, но постоянно мешает уже купленный утеплитель, надоело его перетаскивать и пора пускать в ход. Тем более, что для проводки в мансарде уже желательно иметь черновой потолок, чтобы потом не изголяться с утеплителем.
В пространстве между стропил в зоне мауэрлата сделал кармашки из остатков кровельной мембраны, так можно избежать продувания утеплителя (подсмотрел у Терехова).
Утепление планирую 25 см, 10+10 по стропилам и контр утепление 5 см.
[/url]http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff7e278e73.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff9188e7e1.jpg
Все стыки мембраны дополнительно проклеиваю изнутри скотчем.
P.S. Скотч конечно клеит мертво, отрывается с кусками мембраны (протестировал перед применением)

У меня сделано похожим образом, только у меня были остатки ОСП плит после крыши, я делал следующим образом - на боковые стороны стропильной доски вертикально нашивал кусочки рейки 50х50, на них крепил и резал в размер куски осп плит, и уже потом с опорой на плоскость осп плит клеил мембрану, общий вид примерно как у вас, но с улицы торец зашит осп. Крепление мембран - термоклей и степлер на скобы. А уже потом засыпал карманы эти эковатой с небольшой трамбовкой.
Про Терехова тогда не слышал и не знал, это он у меня украл решение :)

Урри 02.11.2022 11:55

Цитата:

Сообщение от Vov4ik (Сообщение 330937)
Большинство работ по стройке стараюсь делать сам, поэтому и электрику решил тоже сделать сам. Набросал в Visio проект щитка и собираю по-тиху по вечерам.
Какую-то навороченную и замудреную делать не хочу, да и не умею, поэтому все будет по-простому.
На вводе автомат на 32А, затем реле напряжения на каждую фазу. Все электричество разделил на 5 групп, каждую из которых будет защищать свое УЗО. На холодильник поставил отдельный дифф. автомат и на индукционную плиту тоже отдельный автомат.
Все автоматы буду использовать Schneider Electric, из них только 1 куплен тут (3-х фазный на плиту), остальные привез из Польши (производство Италия) все серии ACTI9. Щиток Hager Volta на 60 модулей удалось купить у нас по хорошей цене.
Все автоматы тип В, а УЗО тип А. Серия ACTI9 имеет 2 контакта, очень удобно и все автоматы соединил гребенкой, а во второй контакт подвел фазный провод.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffd224c1a4.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffd3cbf805.jpg

Немного критики и советов.
Во первых шкафчик собран очень хорошо и продуманно, респект.
Но дальше начинаются вопросы, т.к. виден подход - вот он шкаф, а дальше злобные и опасные зверьки - потребители. Но потербители они на самом деле не такие опасные, т.к. на этапе проектирования оных и на этапе сертификации проверяется их потенциальная опасность. Первый рубеж безопасности - качественное проектирование и изготовление, второй рубеж безопасности - заземление прибора, третий рубеж безопасности - защитные устройства в линии подачи. Я это все к чему - для понимания требуется некоторая системность знаний, а видя как вокруг лепят дифы по принципу - чем больше тем лечше, но это не правда. Когда будете выбирать розетки, обратите внимание что есть блоки розеточные с заземляющими контактами и без них. Есть целые классы устройств, которые зазамления не требуют - зарядные устройства, теле и аудио аппаратура, ноутбуки, светильники, инструмент. И есть устройства, которые всегда выполняются с заземлением корпуса - стиралки, бытовая техника, компьютеры. С точки зрения применения дифов - ванные комнаты и наружные цепи - там нужны, все остальные зоны - нет. Еще диф оправдан и полезен как противопожарный на случай замыкания в проводке - обычный автомат может не сработать. Т.е. чаще всего шкафы делаются разбалансированные с точки зрения оценки угроз. К примеру в ваших цепях нет узип и полезно на реле контроля напряжения поставить байпас автоматы на случай взбрыка электроники. Дальше дифы - в дом надежнее электромеханические а не электронные. Необходимость узип потом сможете оценить по стоимости сгоревшей аппаратуры. Один из соседей моих когда нагорело на 800 у.е., пришел за консультацией.
Сейчас вообще часть решений и технологий при ремонтах и стройках рассчитаны на лоха - 1. сварка проводов, 2. прокладка кабелей в трубах\рукавах 3. непродуманное и несбалансированное применение решений по защите.

Vov4ik 02.11.2022 18:33

Сперва огромное спасибо @Урри, за дельные советы. Про зашивку карманов осб тоже думал, но дело в том, что нет осб, как-то нигде его и не применял, а мембрана есть. И у меня еще будет утеплитель снаружи (надеюсь на это), который как раз и перекроет эти карманы дополнительно.
А тем временем утепление идет по-тиху вперед. 10+10 уложены по стропилам, креплю брусок 50х50 и дальше делаю контр-утепление 5 см.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...28d7791f48.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...28dc216a59.jpg

welaribo 02.11.2022 21:40

Вы же вентканалы выше крыши не утеплили насколько помню? Как этот же вентканал на мансарде будете обыгрывать чтобы мостик холода исключить/минимизировать?

Vov4ik 03.11.2022 09:18

Цитата:

Сообщение от welaribo (Сообщение 330945)
Вы же вентканалы выше крыши не утеплили насколько помню? Как этот же вентканал на мансарде будете обыгрывать чтобы мостик холода исключить/минимизировать?

Да, все верно, выше крыши он идет из клинкера. Получается он утеплен в пространстве между стропил и все, больше с ним ничего не буду делать, все что ниже кровли уже в теплой зоне, все, что выше утелять не буду.
Второй дымоход у меня идет не сразу на кровлю, а проходит еще по холодному треугольнику. Вот его утеплю до кровли в холодном треугольнике.

welaribo 03.11.2022 21:59

Тут на ситуацию я по другому смотрю - если вентканал не утеплен выше крыше, то в плоскости крыши проход вентканала это как бы "дырка" с заполнением полнотелым кирпичом толщиной 25см. Теплосопротивленте пирога утеплителя 25см будет 5-6 наверное и это ОК по нормам, 25см полнотелого кирпича раза в 3 меньше. Понятно что это упрощённая схема, в вент канале будет движение теплого воздуха вверх который будет подогревать немного вент канал выше крыши. Но в любом случае это более холодное место. Поэтому и интересно было как собираетесь его обыгрывать. Терехов об этом и говорит в том числе - утепляйте вентканалы на всю высоту в холодной зоне, хотя в нормах об этом не сказано с его слов.

Scorpy 11.11.2022 20:39

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 330938)
Я конечно не электрик, но нутром чую, что разрыв ноля на вводе не есть хорошо

еслі учесть что по нейтралі протекает ток і его потенцыал можэт отлічаца от земляного, то вполне законно его отключать прі проведеніі работ.

Икс 12.11.2022 08:46

Scorpy, дык он с же с землёй на вводе соединён.