"Прикрутил"к Raspberry Pi протокол Modbus RTU. Это позволит подключать к нему по RS485 готовые девайсы, поддерживающие этот режим работы. Например,тот же электросчетчик.
|
Подключение к портам Raspberry Pi релейного модуля для управления нагрузками - http://***********.com/news/raspberr...2015-11-21-138
|
@Michael.,
По последней ссылке схема управления реле - для транзистора npn входной диод верно нарисована полярность? По идее наоборот должно быть. |
@Урри, всеправильно, тамжэ оптрон стоит :-)
|
@Урри, верно. Дело в том, что как правильно сказал Scorpy там установлен отпрон, анод светодиода которого подключен к плюсу (VCC). Внутренний светодиод оптрона и внешний светодиод VD1 включены последовательно. Следовательно, что бы включились оба светодиода (и соответственно открылся транзистор), на катод внешнего светодиода нужно подать низкий уровень.
|
@Michael.,
Ага, это я не посмотрел на фору управляющего сигнала. Он получается инвертированный. Привычно ведь как - подал 1, получил на выходе 1. |
Да, обычно так - подал 1, транзисторный ключ открылся, реле сработало. Здесь же все с точностью до наоборот :)
Поэтому я и писал в статье о том, что мне пришлось "переворачивать" управляющие уровни в конфигурационном файле Raspberry Pi. Несмотря на неудобство (или скорее непривычность) рассмотренного способа управления, у него есть очень серьезный плюс - гальваническая развязка за счет оптрона транзисторного ключа с портами GPIO Raspberry Pi |
Недавно наткнулся на алиэкспрессе на 2-х канальный контроллер с управление по RS485, стоимость всего 10$. Получилось без особых проблем "прикрутить" его к Raspberry Pi. Небольшой обзор по этому контроллеру смотрите здесь - http://***********.com/news/raspberr...2015-12-19-139
|
@Michael., я тоже буду строить умный дом.
Вот сейчас планирую разводку проводки по дому... Хочу даже выключатели света сделать не клавишными а просто нажимными... какие варианты есть? Вы думали об этом? В идеале иметь бы кнопку с индикацией состояний + контроллер с шиной... |
Dobrinia, я себе решил сделать так, чтобы чтобы все нагрузки из щита освещения включались. Т.е. там на DIN-рейке будет стоять блок и включать реле (SSR). На этот блок поступает ~230V, а он уже раздает фазу всем потребителям на этаже (приборы освещения и вентиляторы). По этажам получилось так: подвал - 17, 1 этаж - 27, 2 этаж - 22, гараж - 12. Когда стал планировать компоновку блоков управления, то оказалось, что будет довольно тесно в стандарных корпусах - очень уж много приборов нужно включать. А теперь представьте, что от каждого выключателя еще и провода управления в щит нужно притянуть, а потом еще их "прочитать". Все решилось само собой: однозначно будет шина.
По выключателям скажу так. Если это будет стандартное изделие, то будет дешево, даже если производитель хороший. А если экзотика (типа сдвоенные кнопки и т.п.), то ценник будет зашкаливать. На мой взгляд будет проще программно обработать кнопки стандартного выключателя, а, при поступлении команды удаленного управления, просто выполнить ее, проигнорировав положение выключателя. А после переключения выключателя в исходное состояние снова можно будет им управлять включением/выключением нагрузок. По крайней мере не придется обучать гостей премудростям включения света в туалете. Все будет работать стандартно, как обычно. |