mikola 09.01.2017 13:47

да, тут уже действительно нужно что-то думать, плюс решать по поставщику... У меня первый поставщик отгружал в мешках из под сахара, бывало приходилось доставать распотрошенные полипропиленовые ошметки от мешков и обрывки целофана. Это, плюс большая зольность заставили его поменять. Плюс начитался реальных историй от людей про болты в пеллетах и заклинившие внутренние шнеки горелок. Сейчас стараюсь регулярно высыпать из мешка медленно, чтобы хотя бы визуально отследить.

Uvis 09.01.2017 17:29

По поставщику однозначно, не понравились пеллеты и такой сюрприз :( Взял партию 6 мм в мешках по 15кг, буду сыпать медленно. Во всяком случае, пока морозы стоят. Пора наверное заводить список поставщиков с плюсами и минусами и выкладывать в инет.

mikola 12.01.2017 12:08

На этой неделе в доме заработал xPON от белтелекома. Модем расположен рядом с котлом, поэтому не включить его снова в сеть не смог. Обновил на последнюю прошивку через интернет. Ну и опять могу наблюдать и управлять котлом удаленно http://stokercloud.dk/dev/meekart.html? Там же можно посмотреть графики работы и статистику потребления (привирает в большую сторону процентов на 10- 15 в основном когда заканчиваются пеллеты и шнек подает воздух :)) В доме в дневное время 23-24. График работы отопления с 4 до 8 и потом с 12 до 22.

Uvis 18.01.2017 13:43

Интересует, у кого-нибудь котел бабахал при розжиге? Недавно случилось, чуть штаны не намочил :) Условия были следующие - экспериментировал с ИБП, сорвал два сеанса розжига. Видно, котел накидал пеллет до упора и когда начал поджигать, сработал как газогенератор (полный котел дыма), потом это все загорелось и бабахнуло. Вот интересует, почему эти газы не вытянуло в трубу?! Тяга при горении вполне нормальная, когда чищу золу - тоже пыль в трубу засасывает а тут такое скопление.... Какие есть мысли, как это побороть?

mikola 18.01.2017 14:28

Это внештатная ситуация вызванная сорванными сеансами розжига. Горка пеллет обычно разжигается изнутри наружу, и чем больше горка тем дольше идет тление без воспламенения. Как побороть - не насыпать таких горок, а в периоды экспериментов следить за количеством пеллет на решетке.

---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------

В продолжение расскажу о работе на новой прошивке. Изменен алгоритм работы ПИ регулирования. Штатные значения P=2.5 I=0.16. Теперь после розжига и до достижения котлом температуры на 10 градусов меньше номинальной значение P=10, далее, до достижения котлом номинальной температуры P=5, после достижения заданной температуры значение P принимает штатное значение. Также и после окончания нагрева бойлера ГВС значение P=5, вот только пока не уловил как это реализовано: с задержкой по времени или каким другим образом. Повышение значения пропорциональной составляющей позволяет системе быстрее разгоняться до нужной температуры, и быстрее стабилизироваиться на необходимой в данный момент мощности.
Также в меню появился пункт Solar Heating, т.е. на этот же контроллер можно также прикрутить управление системой солнечных коллекторов. В тонкостях пока не разбирался.

dis_frost 18.01.2017 16:43

@Uvis, Какой ИБП вы поставили на котёл? какой мощности? сколько котел работает от него автономно? я задумываюсь тоже о бесперебойнике, и вот думаю на сколько он мне нужен. Электричество если пропадает то на час, два. Сомневаюсь я, что бесперебойник вытянет работу котла в течение этого времени. На такие перерывы нужно заводить генератор наверное.

Uvis 18.01.2017 17:08

С ИБП пока проблемы. Стоит стабилизатор на 1000ВА, при розжиге показывает нагрузку около 600-700ватт, при работе до 100ватт вместе с насосами. Поставил Rucelf «UPI-400-12-EL» - при работе 9-15% нагрузки, при розжиге падает по перегрузке :( Поменял на SVEN RT-1000 - при розжиге уходит в офф еще быстрее... Теперь думаю, что бы еще приделать, чтобы держал розжиг - свеча 600 + котел 200... А так на аккумуляторе 70АЧ работало часа 3, пока начал пищать, я даже про него забыл :) Может, кто знает устройство, что-бы не сильно дорогое и на один аккумулятор, есть Энергия но она 640 руб :( И еще - сможет ли стабилизатор, установленный между котлом и ИБП, сдемпфировать скачек нагрузки при розжиге?

mikola 18.01.2017 17:37

стабилизатор не сдемпфирует никак, т.к. нагрузка активная - тэн. У вас просто не хватает мощности батарей. Стабилизатор проблему не решит, т.к. он стабилизирует напряжение, при одинаковой мощности потребляемой из сети. Не забываем и о том что он сам тоже потребитель мощности.
А так для подбора мощности ИБП можно калькулятор от APC использовать http://www.apc.com/ru/ru/tools/ups_selector/home/load
Если ставим в подбор 700 ватт и 4 часа работы, то выдает как раз 1000кВА и 5 дополнительных батарей по 864 вольт-ампер-часов (если поделить на 12 В стандартных, то 72Ач)

Uvis 18.01.2017 18:54

700 ватт это розжиг, да и то, скорее, начало разогрева ТЭН-а. При работе котел ест меньше 100 ну и насос (Альфа) еще 20-30, ИБП показывает нагрузку 30-100 вт в зависимости от скорости вентилятора и работы подачи-прочисток.

Uvis 21.01.2017 20:28

Взял ваттметр и все измерил. Итого при розжиге потребление максимально 950-1050 вт в течение 2-3 сек, затем до конца розжига (5-6 минут) - 550-600 вт. В рабочем режиме - режим поддержания + насос - 30-60 вт, подача+прочистка (максимальное потребление) 120 вт в течение 1-2 минут. Среднее в час работы котла - 50-60 вт.
Ваттметр китайский, точность, думаю, процентов 10. Так что 70 А/ч должно хватать часа на 2-3 стабильно. Главное чтобы роэжиг держал.