Юра Добриденев 11.03.2018 15:14

@Olego2002, вы утверждаете что ноль с опоры
Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304308)
идёт либо напрямую на счётчик, либо на пломбируемый автомат, с него на счётчик. Затем идёт на нулевой клеммник.

А я говорю что с опоры приходит PEN, который нужно разделить и только потом, уже куда-то заводить. Особенно это касается коммутационных аппаратов, это недопустимо до разделения. А вы утверждаете обратное.

https://www.youtube.com/watch?v=fHx1vESYzJY

http://sam-sebe-electric.ru/rasprede...dnik-na-n-i-pe

http://www.domsovetov.by/imagehostin...51a2f79bd5.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...51a97cd176.jpg

---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:04 ----------

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304332)
По поводу разрыва земли
ПУЭ 3.1.18
При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99)
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. Как видим если отключаются фазы одновременно с нолем то можно. И сплошь и рядом применяется как защита от обрыва ноля на линии.

Вы не понимаете разницы между PEN, который приходит с опоры в системе TN-C-S, и N, который получается после разделения ?
По своей профессии вы должны с полу слова понимать о чем я вам говорю, но вы в ответ копипастите пункты из ПУЭ, не относящиеся к сути вопроса.

Olego2002 11.03.2018 15:30

Дискуссия окончена.

sergN 11.03.2018 17:27

и вопрос. зачем вообще ставить/заводить N на автомат?
от какой скуки., Карл.
никто из знакомых так не делал.
и ни один РЭС не делал.(не проектировал мне.)
.........
типы сетей из интнрнета никого не интересуют , Олег.
интересует конкретика.
а вы как-то по верхам шарите..
а конкретика она простая ..
((пример-собственное заземление...каркаса- зимой я проверял его "работу"...а не работает. ) или собственное заземление...зачем оно надо , если его сопротивление никто не мерил , а факту будет очдалеко до нормативки...
а ведь будут упираться...

Scorpy 11.03.2018 18:27

юра, по картинке неправильно, рэс такоэ не примет

Юра Добриденев 11.03.2018 18:34

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 304349)
юра, по картинке неправильно, рэс такоэ не примет

В каком месте неправильно ?
Я показывал принцип разделения PEN на вводе, а технически у нас, обычно делают как на фото. Обычно шина N, которая левая на рисунке, не нужна, т.к. нету надобности раздавать N до счетчика, но принципиально схема на рисунке не отличается от схемы на фото. На фото PEN разделён. Да это не шина, не колодка, но это открытый контакт и это делал РЭС
Вот тут, с большего, написано, в частности, почему не принимают и почему часто делают не так, как нужно. Картинка от туда же http://sam-sebe-electric.ru/rasprede...dnik-na-n-i-pe

Olego2002 11.03.2018 18:59

Вот потому, что он открыт до счётчика поэтому и не примут. Кинутьперемычку мимо счётчика дело пяти минут. Заставят на соединение ставить бокс и пломбировать

Юра Добриденев 11.03.2018 19:04

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304352)
Вот потому, что он открыт до счётчика поэтому и не примут. Кинутьперемычку мимо счётчика дело пяти минут.

На фото подключал РЭС.
Чем отличается неразрешенная перемычка на открытый зажим от неразрешенной перемычки на изолированную жилу, при помощи прокалывающего зажима ?

Olego2002 11.03.2018 19:14

До счётчика не должно быть открытого доступа не к нолю ни к фазе. Зачем тогда опломбированы вводной автомат? Покажите это фото в энергонадзор, вам объяснят почему.

Юра Добриденев 11.03.2018 19:24

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304354)
До счётчика не должно быть открытого доступа не к нолю ни к фазе. Зачем тогда опломбированы вводной автомат? Покажите это фото в энергонадзор, вам объяснят почему.

У нас все так подключены и это правильное подключение, особенно с современными счетчиками, которые считают ток через фазу или которые засекают перекос по фазе и нулю.
А то, что вы предлагаете PEN на автомат кидать, вот это неправильно.

Olego2002 11.03.2018 19:58

А то, что вы предлагаете PEN на автомат кидать, вот это неправильно.

Ну то, что всё-таки можно пускать через общий автомат PEN есть в ПУЭ 3.1.18
Теперь рассмотрим такую ситуацию. Пропал ноль с линии, отгорел или ещё какие то причины. Повторные заземления отвалились, сгнили, опоры деревянные, у ваших соседей нет контуров. Такое в деревнях сплошь и рядом. И ваш контур становится нолем для соседей. И нагрев может привести к пожару в вашем щите. Вот для этого и ставят общий автомат который отключит нагрузку по току. И в некоторых регионах РФ даже требуют ставить общие автоматы. Плюс пожарные заставляют на улице на вводе ставить рубильники, что бы в случае пожара обесточить дом. Так, что везде все по разному.