Юра Добриденев 11.03.2018 20:37

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.


Пойду я, лучше, с сыном поиграюсь, чем так бесполезно время тратить.

Lama 11.03.2018 20:37

@sergN, @Юра Добриденев, вы напрасно спорите. (и по ходу дела часто о разных точках на схеме в этом и непонимание получается)
@Olego2002, вам все верно пишет.

Я выше кидал ссылочку, гляньте, там все очень хорошо и понятно написано, плюс на том же сайте можно другие разделы почитать. И что самое важное, для нашего форума, там под каждым утверждением ссылка на ПУЭ которые все здесь обожают как Библию :)

p.s. про доступ и пломбировку я ничего не знаю если что, я имею ввиду все остальное

Scorpy 11.03.2018 21:14

да, да щетщика никаких клемников быть не должно и автомат перед ним тожэ пломбируеца. потом можэте ставить сколько угодно колодок.
по сцылке @Lama, более правильные картинк и пояснения.

---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 304347)
и вопрос. зачем вообще ставить/заводить N на автомат?
от какой скуки., Карл.
никто из знакомых так не делал.
и ни один РЭС не делал.(не проектировал мне.)..

теперь твоя жизнь не будет прежней - у мну во как наколхозено
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5711086c08.jpg

Юра Добриденев 11.03.2018 22:21

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 304359)
@sergN, @Юра Добриденев, вы напрасно спорите. (и по ходу дела часто о разных точках на схеме в этом и непонимание получается)
@Olego2002, вам все верно пишет.

Я выше кидал ссылочку, гляньте, там все очень хорошо и понятно написано, плюс на том же сайте можно другие разделы почитать. И что самое важное, для нашего форума, там под каждым утверждением ссылка на ПУЭ которые все здесь обожают как Библию :)

p.s. про доступ и пломбировку я ничего не знаю если что, я имею ввиду все остальное

Покажете где по вашей ссылке написано о том что можно разрывать PEN ? А вот прямо на нашем форуме, а не по ссылкам, показан такой пункт ПУЭ, в котором сказано, что этого делать нельзя. Постом выше
Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 304358)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.



---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее было в 21:59 ----------

Цитата:

Сообщение от Scorpy (Сообщение 304360)
да, да щетщика никаких клемников быть не должно и автомат перед ним тожэ пломбируеца. потом можэте ставить сколько угодно колодок.
по сцылке @Lama, более правильные картинк и пояснения.

---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------


теперь твоя жизнь не будет прежней - у мну во как наколхозено
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5711086c08.jpg

Покажи где по ссылке или в твоём щите рвется PEN ?

---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------

ПУЭ-7 7.1.21

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

https://www.youtube.com/watch?v=Kpc8pBjVe58

sergN 11.03.2018 22:42

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304354)
До счётчика не должно быть открытого доступа не к нолю ни к фазе

правильное утверждение.
........
по-ходу потом часто запутывается многое.
комментировоть остальное нету силушек.
может завтра. а может ну его нафиг.

Lama 12.03.2018 01:15

@Юра Добриденев, я ведь не преподаватель чтоб тыкать носом и навязывать знания :)
Написано и разжевано в каких случаях это возможно и как это технически реализовано и ссылки на ПУЭ тоже есть ... но вы ведь не читали, парвда? ;)

Соглашусь с @sergN, ну его нафиг.

Юра Добриденев 12.03.2018 01:40

Подробненько прочитал, даже нашел там спижженную с другого сайта фотку. По ссылке нет пунктов, в которых бы разрешалось устанавливать коммутационные аппараты на PEN до разделения на PE и N и это естественно, т.к. такие пункты не существуют. По этому и прошу вас показать, где вы там такое увидели, интересно, ведь.
Все пункты, касающиеся вопроса, перечислены на этой странице данной темы. В одном из них есть небольшой лайфхак для однофазной сети для системы TN-C-S, но и он не позволяет рвать РЕN до разделения, лишь добавляет безопасности такой системе заземления.
Фото щита дал, где PEN самими рэсовцами разделен до счетчика, ссылки на видео, где человек подробно объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, ссылки на сайты, где подробно рассказывается почему так нельзя, показал пункты ПУЭ. В итоге этого мало, там, оказывается есть сайтик, со спертыми фотками, на котором, вроде как, есть разрешающие пункты ПУЭ, которых я не могу там найти, но этот сайт мифическим образом перебивает любые доводы.

Lama 12.03.2018 01:49

@Юра Добриденев, так ведь @Olego2002 и не писал про разрыв PEN он пишет про разрыв N проводника, рабочего нуля. Пост #210 или я что-то упустил в пылу ваших жарких дебатов? :)

И вообще, тема очень сложная и все зависит от многих параметров, тут форумные советы - ЗЛО! Нужно точно знать какой тип сети у вас иначе можно набедокурить.

Юра Добриденев 12.03.2018 02:07

Он писал что с опоры идет ноль, который повторно заземляется и идет на счетчик и на автомат. Повторное заземление на опоре обычно делается для системы TN-C-S, что я обговорил, перед обсуждением. Так вот, при этом, с опоры идет не ноль (N), а PEN, который в ВРУ должен разделиться на PE и N. И если на счетчик, мимо вводного автомата, пустить PEN без разделения еще можно, прикрыв один глаз, то автомат на PEN ставить нельзя ни в коем случае, ни до счетчика, ни после, пока PEN не разделится.

Lama 12.03.2018 02:15

PEN нельзя прерывать это да, а рабочий ноль можно (после разделения).

Продублирую ссылочку чтоб было предметней, там схема ввода.

https://elesant.ru/naglyadnye-skhemy...chastnogo-doma