Dobrinia 18.10.2016 09:16

Ходи к бабке или нет но сейчас население платит 60$ за куб газа а предприятия 190$.
Давно пара урегулировать этот момент

Юра Добриденев 18.10.2016 09:30

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 273931)
Ходи к бабке или нет но сейчас население платит 60$ за куб газа а предприятия 190$.
Давно пара урегулировать этот момент

Не волнуйся, скоро урегулируют, будет всем по 190$, по справедливости.

Dobrinia 18.10.2016 09:48

@Юра Добриденев, а я только за, хоть по пиццот.
ЗП пусть заодно поднимут ...

Славка 18.10.2016 09:56

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 273931)
Ходи к бабке или нет но сейчас население платит 60$ за куб газа а предприятия 190$.
Давно пара урегулировать этот момент

Не правда! Предприятия платят 330

Юра Добриденев 18.10.2016 09:59

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 273936)
@Юра Добриденев, а я только за, хоть по пиццот.
ЗП пусть заодно поднимут ...

А вот с зарплатами косяк. Это они уже поднять не в состоянии, да и желания нет, т.к. смысл целевого поднятия цен теряется. Цель-внутренняя девальвация, через увеличение расходов домохозяйств, чтобы не на что больше не хватало.

---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 273937)
Не правда! Предприятия платят 330

О, значит им есть куда стремиться. Всем по 330 и ниипет, чтобы справедливо было.

Prosto 18.10.2016 10:11

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 273932)
сейчас население платит 60$ за куб газа

где такие цены?

- до 3000 куб.метров включительно-776,3 руб. за 1000 м3 - 38 долл
- от 3000 до 5500 куб.метров включительно-1 009,2 руб за 1000 м3 - 50 долл
- свыше 5500 куб.метров-3 738,1 руб за 1000 м3 - 186 долл

Юра Добриденев 18.10.2016 10:14

@Prosto, это не я писал, я х.з. сколько газ сейчас стоит, как раз все думал узнать, спасибо.

Prosto 18.10.2016 10:25

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 273943)
это не я писал, я х.з. сколько газ сейчас стоит

а ну да, Dobrinia. Простите.

Dobrinia 18.10.2016 10:59

@Prosto, это был отрывок из статьи где старый курс :D
Выходит еще все прекраснее для населения, 38-50$ всего то газ стоит всем подряд у кого дом сдан.

Prosto 18.10.2016 11:03

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 273948)
Выходит еще все прекраснее для населения, 38-50$ всего то газ стоит всем подряд у кого дом сдан.

Пока так. Даже лучше, 1000 кубов еще спалить умудриться надо. Так максимум 400 кубов, а это 15 баксов. Летом столько же в деньгах.

sergN 18.10.2016 11:30

@Prosto, это не в месяц. это за год.
насколько я помню по старому дому.
поправьте ,если я ошибаюсь

Pavel_GGS 18.10.2016 11:56

за год

Dobrinia 18.10.2016 13:33

Было за год...на дом...а будет в месяц на человека....

Prosto 18.10.2016 15:25

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 273953)
это не в месяц. это за год.

что за год? 400 кубов в месяц.

Pavel_GGS 18.10.2016 15:27

3000м3 5500м3 за год лимит

Prosto 18.10.2016 15:30

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 273965)
3000м3 5500м3 за год лимит

лимит да, за год

sergN 19.10.2016 00:27

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 273961)
Было за год...на дом...а будет в месяц на человека....

боюсь я рано всех взбудоражил.

purler 07.01.2017 11:06

Пока на улице морозы позамерял расход газа. На улице 20-25 градусов мороза в доме около +20 С

Дом 2 полных этажа
стенки 500мм газосиликат 400 плотности без дополнительного утепления
площадь окон 34.6 м2
чердак по плитам утеплен 40 см эковаты
Пол над подвалом 5 см пеноплекса и теплые полы
подвал не отапливаемый снаружи утеплен 10 см пеноплекса по улице и на метр в землю, ниже только 5 см пеноплекса. В подвале +14 на данный момент. В отдельной комнате +7 но там специально труба на улицу чтоб холодней было. Это такой огромный холодильник с полками по всем стенкам сделали.

Расход вышел чуть меньше 1 м3 газа в час или 8.5 кВт. На 188 м2 отапливаемой площади получается 45 Вт с метра.

Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С (больше ставить не хочу чтоб батареи слишком горячие не были) и вырубается пока температура не упадет до +32.
Подача на полы +35 С

Dobrinia 07.01.2017 11:42

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 280659)
Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С ... и вырубается пока температура не упадет до +32.

а по какому датчику он работает? по температуре в доме или ... ?

purler 07.01.2017 17:40

@Dobrinia, на котле выставлено 65 С на отопление.
плюс стоит AURATON 2025 RTH с датчиком температуры, но по факту это коробка которая или врубает или вырубает все отопление. Настроена она на 20 градусов. Если догревается до 20.2 то вырубает котел и как остывает помещение до 19.8 то врубает опять отопление.
Котел сам видно по обратке подстраивается и меньше пламя горелок по сравнению с тем как он бойлер греет, но возможно минимальной мощности слишком много и поэтому нагрев подачу до 65 или 67 он вырубает горелки и ждет пока остынет и опять включается.

wilson 09.01.2017 23:32

200м.кв. дом - +23,гараж 40м.кв. +7. За сутки 34 куба газа. Площадь окон 75м.кв. где-то. Стены 25см керамика+15см ппс или 25см полнотелый кирпич+12см вата + вентфасад. Холодный чердак, 30см ваты по монолиту.

По проекту 16.5кВт на +20 и -20. Тут получается получше проекта :)

Dobrinia 10.01.2017 01:58

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 280710)
но возможно минимальной мощности слишком много и поэтому нагрев подачу до 65 или 67 он вырубает горелки и ждет пока остынет и опять включается.

значит не на минимуме... либо плохой отбор тепла по каким-то причинам...
возможно стоит подкрутить трехходовой на теплом полу? что б больше тепла отбирал ... пол.
У Вас получается не успевает нагреться дом до уставки по термостату а котел уже до ограничения по обратки прогревается... батареи добавить или в теплые полы больше тепла отдавать и все дела...

Юра Добриденев 10.01.2017 08:28

@Dobrinia, да вроде у него все прогревается, он за работу с перерывами волнуется. У меня та же хрень, только дом не утеплен, по этому не лезу нкуда, режим нестандартный. Т писать не буду по этой причине и Т в доме не для проживания, а работы сейчас. Могу написать только что поднять Т в неутепленном доме с 14 до 21.5 31 января по времени вышло с 12-00 до 3-00 ночи. Потом трое суток котел не работал (пламя не горело), когда выставил обратно 14.

purler 10.01.2017 09:20

Посмотрел бумаги на котёл. 10квт минимум мощности. Это явно слишком много не успевает все тепло разойтись.
Пробовал на ТП на моторе выставить 3 скорость. Тоже не убрало тактование котла.

Батарей много но они по большей части чуть теплые т.к. термоголовки их закрывают. ТП греется долго, а батареями можно при желании очень быстро прогреть и они 10квт переварят .. но тогда полы будут холодные и котел уже вырубится.
Первый этаж ТП и второй радиаторы не так легко настроить чтоб поддержать комфортную температуру с минимальными перепадами.

Придется мириться с тактованием котла. Может следующий возьму с минимальной мощностью в 5 кВт если такие вообще есть.

voffka 10.01.2017 09:56

@purler, я у себя проблему тактования решил установкой буфера на 130 литров. Мега-гидрострелка.
У братика такая же херь была (отапливает толькопервый этаж, второй закрыт и там держит +10), у него в качестве буфера работает... бойлер ГВС 160 л :) Т.е. котел греет бойлер, а отопление сосет тепло уже из него.

purler 10.01.2017 10:48

voffka, Вариант с бойлером мне пожалуй подошел бы. 200 литров имеется. Хотя не очень представляю как из него отбирать тепло на отопление. Было бы два теплообменника в бойлере, тогда все понятно. Только не получится ли при этом нехватки горячей воды в сильные морозы?
Возможно проще буфер добавить. Но чувствую что еще проще все оставить как есть. Не настолько уж страшно это тактование. У меня много и других более актуальных строительных вопросов.

Korvet068 10.01.2017 13:52

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 280972)
Вариант с бойлером мне пожалуй подошел бы. 200 литров имеется. Хотя не очень представляю как из него отбирать тепло на отопление.

Вовка, скорее всего, имел ввиду Тепло Аккумулятор (ТА), а не Бойлер (БКН)

Юра Добриденев 10.01.2017 14:27

Ну, как бы, проблема тактования, не совсем проблема, но мне тактование тоже не нравится, все время мысли о том что это, все таки, не оптимальный режим работы системы, а значит что-то не то и думаешь что что-то, может быть, можно улучшить.
У моего котла минимум 7,3, как бы должно хватать для более равномерной работы, ан нет, тактует, причем на более высокой температуре, чем мог бы. Почему не снижает непонятно.

voffka 10.01.2017 15:18

@Korvet068, я прекрасно знаю, о чем пишу, и ничего кроме в виду не имею.

У братика именно бойлер работает в качестве типа-ТА:
Котел греет бойлер, т.е. работает только по его датчику, при этом трехходовик переводится на 80% на бойлер. Когда котел отлючается, трехходовик переводится в промежуточное положение (около 50%) и водичка в отопление сосется через теплообменник бойлера (короткий путь) и малая часть сосется через неработающий котел.
Управление этим процессом самопальное.

Korvet068 10.01.2017 15:39

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 280987)
У братика именно бойлер работает в качестве типа-ТА:

в ГВС и отоплении одна и та же вода?
или из этого бойлера вода в ГВС не подаётся?

voffka 10.01.2017 15:45

@Korvet068, ну, какбэ, вода ГВС - это вода ГВС, а вода отопления в нем только в теплообменнике живет.

Korvet068 10.01.2017 16:26

ясно, чо ничего не ясно. Но вникать не буду, не мой вопрос, не моя проблема.

Славка 10.01.2017 18:30

@Юра Добриденев, @purler, попробуйте уменьшить дельту подачи/обратки в настройках котла. ну и со скоростью котлового насоса поиграться.

wilson 19.01.2017 17:20

purler Еще имеет смысл уменьшить температуру подачи для максимального горения горелки в котле. С 5кВт минимальной мощности будут тока конденсатники...

Юра Добриденев 19.01.2017 19:24

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 280994)
ну и со скоростью котлового насоса поиграться.

До регулировок еще руки не дошли, но сегодня мысль пришла. Если у меня гидрострелка и от неё 2 насоса на контура, то есть ли смысл крутить скорость котлового насоса, поможет ли это вылечить тактование ?

Dobrinia 19.01.2017 19:44

@Юра Добриденев, возможно бОльшая скорость циркуля котла позволит удерживать от быстрого роста обратку => подачу => уменьшит тактование. Но это в случае если узким местом является линия гидрострелка-котел...
Если же ваша СО просто не способна поглотить настолько много тепла, сколько отдает котел, то не поможет увеличение скорости...

И наоборот, если котел сможет снизить свою мощность при снижении скорости циркуля котла, то тоже уменьшится тактование... что за котел напомните.

Юра Добриденев 19.01.2017 21:02

Bosch Gaz 7000. Дело в том, что сейчас температура на минимуме около 14-15гр и ГВС не греется. С другой стороны стены не утеплены, как-то должно в противовес первым условиям пойти. У него 7,3 кВт минимальная мощность. Думал что на минимуме должен реже тактовать. Да и как-то малыми порциями греет по пол минуты иногда, иногда часто включается-выключается, потом может замолчать, т.е. не постоянно одинаково, а как-то сериями. Хрен поймёшь, короче. И стучит еще что-то внутри, как щелкает перед розжигом пламени и после этого, вроде. Что-то не то, в общем. Звонил в сервис, сказали что лучше смотреть и настраивать когда на нормальный режим выйду, после полного утепления, типа сейчас не парься, а меня напрягает.

Dobrinia 19.01.2017 21:15

@Юра Добриденев, это не нормально, греть по полминуты-минуте..
по датчику температуры включается? может в этом дело... может датчик дурит? или циркули пола и батарей слишком медленно крутятся....
К примеру сработал термостат, включился котел, быстро прогнал пару раз через гидрострелку и выключился по обратке ... ибо система прогрета либо циркули медленно очень гоняли в этот момент теплоноситель...

Юра Добриденев 19.01.2017 21:24

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 281735)
@Юра Добриденев, это не нормально, греть по полминуты-минуте..
по датчику температуры включается? может в этом дело... может датчик дурит? или циркули пола и батарей слишком медленно крутятся....
К примеру сработал термостат, включился котел, быстро прогнал пару раз через гидрострелку и выключился по обратке ... ибо система прогрета либо циркули медленно очень гоняли в этот момент теплоноситель...

Система пока без комнатного термостата, только на погодозависимой автоматике, но да, циркули на минимальной скорости стоят. Может на 100м2 ТП первая скорость маловата? Вот вся загвоздка в том что пока комнатный термостат не поставлю, стены утеплю, бойлер косвенный поставлю и пока не выйду на режим 22градуса, не могу сервисантов привлечь, да и самому как-то эту недозавершенную ситему настраивать и искать причину вроде бесполезно, да и получится ли, когда столько недоделок. Но попробую малой кровью, если не выйдет, то буду ждать следующего сезона.

Dobrinia 19.01.2017 21:56

@Юра Добриденев, поставьте циркули на 2 скорость... делов то... возможно проблема уйдет вот и все.